KNV (nibe) F1255 nach PV Ertrag regeln

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  moef
  •   Gold-Award
22.10. - 26.10.2022
10 Antworten | 4 Autoren 10
10
eine KNV (nibe) F1255-6 soll zum Teil nach PV Ertrag geregelt werden. 
Es gibt einen Fronius Gen24 -10 Wechselrichter mit Fronius Smartmeter TS65-A3 Smartmeter. Weiters eine KNX Steuerung mit Jung SmartVisu Server.

Eine einfach Methode wäre die Wärmepumpe nach Zeitprogramm nur am Tag laufen zu lassen. 
Sie läuft sehr viel auf Standgas mit 20 Hz. Dabei nimmt sie ca. 200 W.  Wenn es kälter wird regelt sie bis ca. 40 Hz rauf und benötigt dann ca. 450 Watt.  Normal läuft sie von Ende November bis Ende Februar durchgehend. Sehr viel mit 20 Hz. Da hat sie die beste Effizienz (geringster Hub).

Es gibt das nibe Modbus 40 Modul. Wie stellt man das damit an?
Manche basteln sich etwas mit raspi. Fasziniernd, aber mir fehlt die Zeit dazu.
Andere Ideen? 

  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.10.2022  (#1)
Der Raspi ist keine Arbeit und da er mqtt kann sogar eine Erleichterung.
. Ausserdem gibt es eh die smart grid eingänge die du per schaltaktoren vergenusswurzeln kannst
 Wär sogar leichter

1
  •  moef
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#2)
Kannst das a bissl näher beschreiben?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#3)
Du hast Eingänge auf der Wp, die kannst auf SG Ready stellen. Auch Luxusmode WW WW [Warmwasser] geht da. Musst in die Anleitung schaun oder SG Reasy googlen.
Glaub wenn man 2 Eingänge schliesst dann ist der Strompreis billig also Gas geben.
Ansonstem Rpi kann mqtt oder sogar knx direkt mit der Wp

1


  •  moef
  •   Gold-Award
25.10.2022  (#4)
grundsätzlich soll die WP WP [Wärmepumpe] Steuerung den WR WR [Wechselrichter] alle, sagen wir 5 Minuten fragen wieviel Überschuss-Leistung zur Verfügung stehen.  Damit soll die WP WP [Wärmepumpe] dann Gas geben dürfen. 
Die Regelung über Gradminuten und Heizkurve (VL-Temperatur verändert sich mit der Außentemperatur, überlagert durch den Raumfühler) ist in Ordnung. 
Jetzt muss man überlegen wie die überschüssige PV Leistung einfließen soll. Zunächst mal rein theoretisch, mathematisch. 

Es ist zu unterscheiden ob man On/Off des Verdichters erlaubt oder nicht. Die letzten 5 Jahre habe ich den Verdichter möglichst lange durchlaufen lassen, außer bei Wärmerinbrüchen.

Die praktische Umsetzung ist sicher möglich. Aber welche Variante? KNX ist reizvoll, aber wie soll das gehen???

Fronius sagt zum Gen24:
Die Anbindung an Drittanbieter-Komponenten wird über Schnittstellen wie Modbus TCP SunSpec, Modbus RTU SunSpec oder Fronius Solar API (JSON) sichergestellt. Darüber hinaus können die offenen Schnittstellen parallel zum Fronius Solar.web betrieben werden. 
Sunspec erwähnt auch nibe. Ist aber vermutlich ein e Schnittstellenkarte erforderlich.

Vermutlich haben die Fragestellung viele.

Fronius hat jetzt die dynamische Leistungsbegrenzung. Sie fragt den Energieverbrauch ab und produziert nur so viel wie benötigt. Laut Fronius Solar.Web funktioniert das wunderbar. 

So ähnlich sollte man das machen.
 


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
25.10.2022  (#5)
Für mich ist die Wärmepumpe wie ein Kühlschrank, der läuft mit dem Grundrauschen durch und ich sage ihm auch nicht, wann er jetzt mehr kühlen soll, nur weil gerade Überschuss da ist.

Das träge Haus mit so Vollgasaktionen anzuschieben ist nicht mein Favorit. Da bleibe ich lieber bei exakt der Wärme, die das Haus gerade benötigt.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.10.2022  (#6)
Es gibt genauso die Awattar Steuerung in der Wp die nach Strompreis funzt. Das ist genau das selbe wie das SG Ready. Im Endeffekt senkst du bei teuren Strom ab und bei billigen höhst du an.
Über die Apis oder Modbus kannst du den WR WR [Wechselrichter] auslesen. Mit einer Logik dad verarbeiten, wie du den steuern magst und dann per SG Ready Kontakte steuern.
Oder Rpi mit Node red und Nibepi und da drauf zugreifen per mqtt oder knx ultimate. Damit sollte man eingreifen können, da solllte es auch die Kontakte geben. Müsste man in die Nibepi Adressenliste schaun.
Ansonsten dauernd VL VL [Vorlauf] temps umprogrammieren ist nicht gut, weil der Speicher in der WP WP [Wärmepumpe] iwann kaputt geht.
Das alles ist aber schon mal im Nibe Ansteuerthread geschrieben worden

Ich fahr auch durchgehend ohne Manipulation. Damit hab ich mehr Komfort und was spar ich wirklich bei einer Erdwärmepumpe, wo ich derzeit fast COP10 fahr

1
  •  Gravity
25.10.2022  (#7)
Ich weiß nicht ob die F Serie das auch kann, aber die S1255 hat neuerdings ein PV Solar Modbus (Menüpunkt 7.5.12 ) Eintrag.
Wenn der Wechselrichter Sunspec (Modbus TCP) spricht (z.B. Kostal Plenticore) , dann weiß die Nibe wie viel Leistung aktuell von der PV kommt. Wenn zusätzlich noch ein Stromzähler angeschlossen ist und die Nibe damit weiß wie hoch der Hausverbrauch ist, kann Sie den Verdichter unmittelbar nach dem günstigen PV Strom regeln. Letzters (also Hausverbrauch mitteilen) kann die Nibe leider (noch) nicht über Modbus erfahren

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.10.2022  (#8)
Wenn das da neu ist, dann gibts das bei der F nicht.
Vor allem nicht bei meiner..
Ich update meine 8539er FW nicht, weil danach die Regelung anders worden ist und meine rennt perfekt

1
  •  moef
  •   Gold-Award
26.10.2022  (#9)
Zur S Serie in Verbindung mit der S-Serie gibt es diese Darstellung:

2022/20221025684449.jpg
Die F Serie hat keine Modubs Schnittstelle. Es gibt als Zubehör ein Modbus 40 Modul oder man kann und will basteln. 
https://www.energiesparhaus.at/forum-diy-alternative-zu-nibe-modbus-modul/52722_48

Das muss bei mir noch reifen. 

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
26.10.2022  (#10)
Ich weiss. Aber ein 800 euro modbus 40 modul + noch ein knx modbus rtu modul zb weinzierl ist ca 1000-1100 euro teurer als die raspi variante.
Und nochmal die F serie kann nicht alles was die S kann..und du kannst dir Register auf der Nibepi seite anschaun, die es gibt

1