·gelöst· KNV/NIBE 1155-6: Begrenzung Vorlauf (Menü 5.1.2) wirkt nicht?
|
|
||
servus Harry, der parameter begrenzt den wert 'berechneter vorlauf'... die wp regelt schlau nach energieintegral, nicht nach temperatur... |
||
|
||
Arne, DANKE für den Tipp! (wenn das NIBE im Installateurhandbuch bei Menü 5.1.2 "maximal berechnete Vorlauftemperatur" geschrieben hätte ..., jetzt ist mir auch der Sinn von 5.1.3 klar ![]() Übrigens: mein Bad wird jetzt super warm und ich hab bis zu 7 K Spreizung VL VL [Vorlauf] zu RL RL [Rücklauf]! |
||
|
||
Was bedeutet "7 K Spreizung VL VL [Vorlauf] zu RL RL [Rücklauf]"? Worauf ist dabei zu achten? Was soll sein? |
||
|
||
|
||
"7 K Spreizung VL VL [Vorlauf] zu RL RL [Rücklauf]" --> hab das nur informativ dazu geschrieben, weil ich mich freu, dass die Heizung super läuft und der Rücklauf um 7 Grad niedriger retour kommt als der Vorlauf hinein. |