Ich erstelle immer zum Jahreswechsel Tabellen mit den wichtigsten Verbrauchswerten rund um Haus und Garten - heuer erstmals auch für unsere Klimaanlagen (Daikin Perfera):
- Ein Single-Gerät in der Wohn-Ess-Küche primär zum Kühlen & Entfeuchten im Sommer.
- Ein Multi-Gerät für Werkstatt und Garage primär zum Heizen im Winter, etwas zum Entfeuchten im Sommer und Herbst sowie gelegentlich auch zu Kühlen im Sommer.
Ich habe mir die Daten für Verbrauch und Produktion aus der Onecta-App geholt. Auf die Schnelle war ich negativ überrascht über die Jahresarbeitszahlen, die fürs Heizen mit 1,52 sehr schlecht und fürs Kühlen mit 2,67 auch alles andere als gut ausfallen - der Schnitt von beiden beläuft sich auf 1,71.
Ich habe mir dann die Monate einzeln in einer Tabelle herausgeschrieben, und dabei sind einige Auffälligkeiten zutage getreten. Am markantesten ist, dass fürs Heizen im Jänner (nachvollziehbarweise) der größte Verbrauch angefallen ist, jedoch nur eine absurd geringe Wärmeproduktion erfasst wurde. Darüber hinaus gibt es auch noch ein paar andere, kleinere Auffälligkeiten, die aber bei Weitem nicht so stark ins Gewicht fallen:
Wenn ich alle Zeilen mit auffälligen Zellen weglasse, ergibt das Arbeitszahlen von 2,80 fürs Heizen und 2,33 fürs Kühlen. Fürs Heizen wäre das schon halbwegs okay, fürs Kühlen finde ich die weitere Verschlechterung eigentlich nicht akzeptabel. Man beachte insbesondere die schlechten Arbeitszahlen in den Haupt-Kühl-Monaten Juli und August!
Ich habe jetzt noch etwas recherchiert und das nachfolgende Daikin-Datenblatt gefunden:
Dass EER und COP nicht das gleiche sind wie die
JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl], ist mir schon klar. Aber dass der Unterschied zwischen diesen Werten dermaßen hoch ist, finde ich schon bemerkenswert.
Wie schaut es bezüglich Arbeitszahlen bei Euren Klimaanlagen aus?
Gibt es hier noch andere User, die Probleme mit fehlerhaften Werten bei Daikin haben? Mich erinnert die ganze Angelegenheit leider sehr an ähnliche Probleme bei Luftwärmepumpen.