« Elektrotechnik & Smarthome  |

·gelöst· Kein Dichstopfen für 50er Schlauch?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Thuata
  •   Bronze-Award
2.11. - 4.11.2022
11 Antworten | 9 Autoren 11
2
13
Ich bin nicht 100% sicher, ob ich hier im richtigen Forum bin, aber nachdems um Leerrohre/Schläuche für zukünftige Stromkabel geht... ;)
Wir haben 2 leere Schläuche (diese schwarzen biegsamen) die in unseren Garten führen (zukünftige Garage bzw. Strom für irgendwas). Aktuell sind die nicht professionell abgedichtet sondern nur mit einem zurechtgeschnitzten XPS-Stopfen (natürlich nicht luftdicht). Jetzt meinte unser Ansprechpartner bei der Baufirma, dass es für diese Schläuche (50mm) keine passenden Dichtstopfen gibt? Die gibts angeblich nur bis 40mm?

Habt ihr Ideen, was man da verwenden könnte? "Gibts nicht" kann ich mir nämlich nur schwer vorstellen und find ich jedenfalls unbefriedigend.

  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
2.11.2022  (#1)
Ob man unbedingt einen Stopfen dafür braucht ist zu hinterfragen. Mit einem Plastiksackerl
darüber gestülpt und mit Isolierband umwickelt, reicht aus meiner Sicht auch aus.
Aber ein Rohrstopfen müsste auch halbwegs passen. 


2022/20221102354926.jpg

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
2.11.2022  (#2)
Hi

zitat..
Thuata schrieb: Habt ihr Ideen, was man da verwenden könnte? "

Plan B ist der Alltime Favorite Silikon 😁

LG


1
  •  helyx
  •   Gold-Award
3.11.2022  (#3)
Ja aber wenn das Rohr bündig mit der Wand aufhört wirds hässlich wenn der Propf sich festsetzt.
Und beim 50er wirst auf jedenfall noch etwas als Füller brauchen.

1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
3.11.2022  (#4)
für später und dauerhaft Drifil oder Stopaq

für einstweilen Gefrierbeutel und Gummiring/Klebeband

1
  •  Hedensted
3.11.2022  (#5)
Ich steh vor dem gleichen Problem. Hab 50 Schläuche in jede Ecke vom Garten und bin erst danach draufgekommen, dass es die Stopfen nur bis 40 gibt.

Ich hab sie im Moment mit Panzertape umwickelt - da geht gar nichts durch.
Für die Zukunft denke ich darüber nach ein dichte Dose zu setzen (vielleicht selbst gebaut) und den Schlauch hier enden zu lassen. Von dort weiter mit kleineren Schläuchen.

Einer der Fehler, worüber ich mich ärgere. Gibt wohl nichts, dass in einen 50iger reingeht, aber nicht auch durch einen 40iger.

1
  •  helyx
  •   Gold-Award
3.11.2022  (#6)
Die 50er haben dafür oft schon ne Einziehschnur drin. Bei 50m Länge ist das doch angenehm :)

1
  •  hielvis
3.11.2022  (#7)
Mein Elektriker hat hier sehr wohl Stopfen für 50er mitgehabt. Ob die Luftdicht sind kann ich nicht sagen, mein BDTest Ergebnis von 0,23 spricht aber dafür, da wir einige 50er aus dem Keller und in die Garage haben. Habe auf die schnelle folgendes Foto vom Sackerl gefunden:


2022/20221103903188.jpg
Edit: der wirds sein: https://shop.sonepar.at/article/120310829

1
  •  Hedensted
3.11.2022  (#8)

zitat..
hielvis schrieb:

Mein Elektriker hat hier sehr wohl Stopfen für 50er mitgehabt. Ob die Luftdicht sind kann ich nicht sagen, mein BDTest Ergebnis von 0,23 spricht aber dafür, da wir einige 50er aus dem Keller und in die Garage haben. Habe auf die schnelle folgendes Foto vom Sackerl gefunden:

Edit: der wirds sein: https://shop.sonepar.at/article/120310829

Ist's möglich aus dem Stopfen mit einem Kabel rauszufahren, sprich wie ein kleiner Dichtstopfen diese einfach zu durchstechen?


zitat..
helyx schrieb:

Die 50er haben dafür oft schon ne Einziehschnur drin. Bei 50m Länge ist das doch angenehm :)

:) das nächste "Feature", bei dem ich fast vom Stuhl gekippt bin. Einen Vorspann hat's bei uns beinahe in den Schlauch gezogen. Ist der mal drinnen, der kommt nie wieder raus und Kabel auch keines durch.
Ich kann nur raten jegliche Art von Vorspann rauszuziehen wenn der Schlauch nicht in absehbarer Zeit verbaut wird. Die Gefahr nach x Jahren unachtsam zu sein und die Schnur nicht festzuhalten ist - zumindest bei mir - zu groß :D


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
4.11.2022  (#9)

zitat..
Hedensted schrieb: Ist der mal drinnen, der kommt nie wieder raus

Staubsauger!

So kann man auch in 50m einziehen: Schnur durchsaugen, Feder nachziehen, Kabel nachziehen.

3
  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
4.11.2022  (#10)
Hier sieht man das Zubehör eines Rohrherstellers: https://www.fraenkische.com/de-DE/product/kabuflex-r meist ist das ziemlich lückenlos

Ob man wirklich als Privatperson extra etwas bestellt sei dahin getan, meistens tuts ein billiger Deckel z.B. von nen KG Rohr und ein wenig Silikon auch

1
  •  Thuata
  •   Bronze-Award
4.11.2022  (#11)
Super, danke für eure Unterstützung!

Dann mach ich mich mal ans Werkt (mit Plastiksackerl, Silikon, Panzerband und allem auf einmal ;) )

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] Schalterprogramm Gira E2