Kann eine modulierende Erdwärmepumpe überdimensioniert sein?

16 Beiträge | 6.11. - 18.11.2019
Die Grundregel besagt ja, dass die Tiefe großzügig ausgelegt sein soll und die Pumpe eher sparsam dimensioniert werden soll. Wir haben ein Haus mit ca 260qm und ca 3x80m Tiefenbohrung. Die Heizlast liegt laut Berechnung bei ca 10-11 kW.

Uns wurde jetzt die Hoval UltraSource T 13 empfohlen mit bis zu 13,3 kW

Nennwärmeleistung bei B0W35 (EN 14511): 2,9-13,3
SCOP bei 35 °C (EN 14825): 5,5

Allerdings befürchte ich, dass diese - obwohl modulierend - mit 13,3 kW überdimensionsiert sein könnte. Oder sind das unbegründete Sorgen, weil die hohe Leistung bei einer modulierenden Pumpe dann einfach nicht abgerufen wird, wenn man sie nicht braucht?

Gibts allgemein Erfahrungen mit dieser Pumpe? Zu empfehlen?

 
6.11.2019 19:12
Kurz geantwortet: Ja.

Wenn das Modell jetzt von 2,9-13,3 moduliert bei Auslegungstemp von 0 °C Sole ein heißt das, dass du in der Übergangszeit jetzt im Herbst bei Sole ein >10 °C eine Leistung von 3,5-4 kW minimal abrufst. Trotz Modulation wird die WP bis in den tiefen Winter rein fröhlich takten, wenn sie nicht zu deinem Haus passt. 

Der untere Wert meiner KNV hat zB 1,5 kW was momentan auch 2 kW effektiv an minimaler Leistung sind. Langsam sind wir im Bereich, wo sie anfängt, durchzulaufen.
6.11.2019 19:26
Hi,

angesichts der Wohnfläche erscheint mir die Heizlast extrem hoch. Wir haben bei 204 qm und Bau nach KFW55-Standard (DE) etwa 5,5 KW Heizlast, was auch der Realität zu entsprechen scheint.

Wenn deine Heizlast also mit massiven Sicherheitszuschlägen gerechnet ist, dann wird das Gerät noch viel mehr überdimensioniert sein.

Viele Grüße,

Jan
6.11.2019 22:22
„Kann eine modulierende Erdwärmepumpe überdimensioniert sein?“
Die kurze Antwort:
Ja. 

Die etwas längere Antwort:
Bei modulierenden WP ist v. a. interessant, wie weit sie hinuntermodulieren können. Je weniger kW deine WP kann, desto geringer ist die Gefahr, dass sie dir in den Übergangszeiten zur reinen On/Off-Maschine mutiert. Die oben erwähnten 2,9kW macht sie, wenn die Sole 0° kühl ins Haus kommt. Das ist in der Regel erst im Winter der Fall. Die Sole kommt bei uns zur Zeit mit über 11° herein. Unsere WP kann auf 1,5kW runtermodulieren, aber eben auch erst, wenn die Sole entsprechend kalt in die
Maschine kommt ➜ unsere Maschine taktet, wenn auch nicht besonders extrem, seit wir an ein paar Parametern geschraubt haben. 

Ergänzende Bemerkung: Deine Heizlastabschätzung kommt uns ebenfalls relativ hoch vor. Sicher, dass hier nicht ein paar (unsinnige) Sicherheitszuschläge gerechnet wurden?


7.11.2019 0:19


Vardi17 schrieb: „K

Die etwas längere Antwort:
Bei modulierenden WP ist v. a. interessant, wie weit sie hinuntermodulieren können. Je weniger kW deine WP kann, desto geringer ist die Gefahr, dass sie dir in den Übergangszeiten zur reinen On/Off-Maschine mutiert. Die oben erwähnten 2,9kW macht sie, wenn die Sole 0° kühl ins Haus kommt. Das ist in der Regel erst im Winter der Fall. Die Sole kommt bei uns zur Zeit mit über 11° herein. Unsere WP kann auf 1,5kW runtermodulieren, aber eben auch erst, wenn die Sole entsprechend kalt in die
Maschine kommt ➜ unsere Maschine taktet, wenn auch nicht besonders extrem, seit wir an ein paar Parametern geschraubt haben. 


 Die nächstkleinere macht 1,8-7,8, da hätte ich die Sorge, dass sie im richtigen Winter unterdimensioniert ist. Ich muss dazusagen, dass unser Haus aufgrund von Hanglage getreppt gebaut ist, also ein sehr schlecht A/V-Verhältnis hat und wir viele Fensterflächen haben.
12.11.2019 14:26


Spartacus schrieb:


__________________
Im Beitrag zitiert von Vardi17: „K

Die etwas längere Antwort:
Bei modulierenden WP ist v. a. interessant, wie weit sie hinuntermodulieren können. Je weniger kW deine WP kann, desto geringer ist die Gefahr, dass sie dir in den Übergangszeiten zur reinen On/Off-Maschine mutiert. Die oben erwähnten 2,9kW macht sie, wenn die Sole 0° kühl ins Haus kommt. Das ist in der Regel erst im Winter der Fall. Die Sole kommt bei uns zur Zeit mit über 11° herein. Unsere WP kann auf 1,5kW runtermodulieren, aber eben auch erst, wenn die Sole entsprechend kalt in die
Maschine kommt ➜ unsere Maschine taktet, wenn auch nicht besonders extrem, seit wir an ein paar Parametern geschraubt haben.



Die nächstkleinere macht 1,8-7,8, da hätte ich die Sorge, dass sie im richtigen Winter unterdimensioniert ist. Ich muss dazusagen, dass unser Haus aufgrund von Hanglage getreppt gebaut ist, also ein sehr schlecht A/V-Verhältnis hat und wir viele Fensterflächen haben.

 
wir haben auch viele Fensterfläche in Hanglage nach Süden das hat sogar den Vorteil das wenn die Sonne tiefsteht dir somit sehr viel Wärme kostenlos durch die Sonne reinholst,

bei uns haben sie mit 7,8 KW kalkuliert ohne Pool. mit Pool sogar bei 13KW

nun hängt die kleine KNV mit 1,5 bis 6 (7,5)KW dran und fadisiert sich, und das schlimmste die taktet mehr als der tägliche Zwangstakt
12.11.2019 20:51
als anschauliches beispiel:

p-tot = 7,5kw
einmal 1x55->1,5-6 einmal 1x55->3-12 in der kältesten winterwoche...

Kann eine modulierende Erdwärmepumpe überdimensioniert sein?
Kann eine modulierende Erdwärmepumpe überdimensioniert sein?
12.11.2019 20:56


Spartacus schrieb: Wir haben ein Haus mit ca 260qm...
Die Heizlast liegt laut Berechnung bei ca 10-11 kW...

 das sagt der EA?

mein haus:
50 jahre alt, energetisch gesamthaft saniert, 2 wohneinheiten, 330m²
1x55->1,5-6 auf 5kw gedrosselt...

als eindrückliches demoobjekt um den installateuren die dimensionierungsangst zu nehmen...

einer der besten steirischen wp-installateure sagt nachdem er seine anlagen mit dem uplink zu monitoren begonnen hat daß ihm keine 3-12-er mehr in ein efh kommt...
12.11.2019 22:10


dyarne schrieb: einer der besten steirischen wp-installateure sagt nachdem er seine anlagen mit dem uplink zu monitoren begonnen hat daß ihm keine 3-12-er mehr in ein efh kommt...

 Darf ich fragen, wen du damit meinst?
Gerne auch per PN.
Lg Monika
13.11.2019 7:49
zum Überdimensionieren kann ich nun auch schon meine ersten Erfahrungen beisteuern.
1 Insti, ein von KNV empfohlener (Zentral OÖ) hat mir kürzlich erklärt. Mein EA mit ~7,5KW bei 185m² stimmt nicht- ich brauche mindestens 11-12 KW... -anders macht er es nur mit Haftungsausschluss.
leider war er danach nicht mehr so freundlich, wie ich ihn auf Überdimensionierung, Einträge, und wie man es immer macht etc. hingewiesen habe...
13.11.2019 7:56


etiene schrieb: ein von KNV empfohlener (Zentral OÖ)

von KNV explizit empfohlen oder einfach einer der KNV anbietet?

Mir wollten sie ja auch reihenweise die 12er Maschine einreden.
13.11.2019 12:15
Würde ich dann besser mit einer etwas schwächeren On/Off Pumpe fahren?

Die Alternative unseres Instis wär die Hoval Thermalia Comfort 10  

Nennwärmeleistung bei B0W35 (EN 14511): 10,6
SCOP bei 35 °C (EN 14825): 5
17.11.2019 20:31
Also egal, ob die On/Off oder die (überdimensionierte) modulierende Pumpe?
17.11.2019 20:54


Spartacus schrieb: Die Alternative unseres Instis wär die Hoval Thermalia Comfort 10

Zahlt dir der Insti die WP, oder wieso gibt er vor, welche du nehmen kannst?

Meiner hatte bis auch noch nie eine Nibe/KNV verbaut, aber natürlich die installiert, die ich haben wollte. Der Insti wurde dabei vom KNV-Regionalvertreter unterstützt.
17.11.2019 21:04


Spartacus schrieb: Also egal, ob die On/Off oder die (überdimensionierte) modulierende Pumpe?

Das scheint mir eine schlechte Wahl bzw. keine Wahl. Nimm eine passende, die modulieren kann; wenn’s dir dieser Installateur nicht macht, dann ein anderer. Kann doch nicht sein, dass du am Ende mit einer WP dastehst, die nicht zu deinem Haus passt?!
18.11.2019 7:11


chrismo schrieb:
__________________
Meiner hatte bis auch noch nie eine Nibe/KNV verbaut, aber natürlich die installiert, die ich haben wollte. Der Insti wurde dabei vom KNV-Regionalvertreter unterstützt.

Sprich du hast von einem die WP bezogen und mit einem anderen installiert?
Hätte gewettet das jener der liefert auch installieren will...
18.11.2019 15:15
Nein, das hast du falsch verstanden. Ich habe den Kontakt zwischen einem KNV-Vertreter und dem Insti hergestellt und wir haben uns dann mal auf der Baustelle getroffen. Insti hat dann die WP über KNV gekauft und verbaut.