Kabelquerschnitt zwischen WR und Zählerschrank

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  humerpet
3.2.2020 - 15.6.2022
11 Antworten | 6 Autoren 11
11
Hallo welchen Querschnitt sollte die Leitung haben.

Anlage hat 6;5 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] WR ist ein Fronius 5.0 und die Zuleitung ist ca 30 Meter derzeit ist ein 5*2.5 Kabel verlegt. Zahlt sich eine Änderung auf ein stärkeres Kabel aus?

  •  humerpet
3.2.2020  (#1)
Hallo noch gleich eine Ergänzung zu oben.

Diese 2.5 Leitung führt vom Haus zur Garage  mit 2 Autos eventuell sind auch mal e Autos geplant.
lg

1
  •  Pepito
3.2.2020  (#2)
F0r den WR WR [Wechselrichter] zahlt es sich fix nicht aus. Wenn du jedoch für 2 Eautos vorplanen willst würde ich fix ein 5x10er oder minimum ein 5x6er verlegen. 

1
  •  doityourself
3.2.2020  (#3)
Ich hab zwischen WR WR [Wechselrichter] und Schaltschrank auch ein 5x2,5 mm liegen (5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]).
Zu den möglichen E-Ladestationen hab ich jeweils ein 5x4 mm gelegt. Allerdings sind die jetzt nur als Starkstrom-Dosen in Verwendung.

1


  •  Pepito
3.2.2020  (#4)

zitat..
doityourself schrieb: Ich hab zwischen WR WR [Wechselrichter] und Schaltschrank auch ein 5x2,5 mm liegen (5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]).
Zu den möglichen E-Ladestationen hab ich jeweils ein 5x4 mm gelegt. Allerdings sind die jetzt nur als Starkstrom-Dosen in Verwendung.

 Ich gehe mal davon aus dass humerpet einen subverteiler setzen wird in der garage....oder? Also bei 2 möglichen ladestellen würde ich darüber nachdenken. Dann bist mit nem 5x10er für die zukunft mal gut aufgestellt.
Ein niedriger querschnitt bedeutet mehr widerstand was wieder eine längere ladezeit bedeuten kann. Wenn man in 5 jahren mal nen akku mit 600km reichweite laden will wirds dann interessant (;.  Vom subverteiler zu den ladestellen würd ich mit nem 5x6er gehen. Nicht weil ein 5x4er schlecht ist, sondern weils preislich gleich teuer ist. Was ma beim 6er mehr kupferzuschlag zahlt kostet das 4er weils ka klassische stangenware mehr ist. 


1
  •  humerpet
3.2.2020  (#5)
Habe bereits ein 2.5 er Kabel liegen der in einen subverteiler geht.

Die frage ist ob das reicht

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
4.2.2020  (#6)
Fürn Wechselrichter reichts. Aber mehr würd ich nicht draufhängen. Kannst alleine schon nix wegsichern und wer weiss ob dann der Fi passt

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
15.6.2022  (#7)

zitat..
humerpet schrieb: Habe bereits ein 2.5 er Kabel liegen

zitat..
uzi10 schrieb: Fürn Wechselrichter reichts. Aber mehr würd ich nicht draufhängen.

ich hätte noch eine frage bezüglich kabelquerschnitt..
fronius wechselrichter 8,2kw
DC-seite habe ich vom dach bis zum wechselrichter alles mit 6mm

vom wechselrichter in den zählerkasten sinds ca. 5meter.. hier habe ich nur ein 2.5mm jetzt verwendet...

ist das wirklich ausreichen.?
wann ich jetzt zB einmal ein e-auto laden will, reicht es dann, wenn ich vom zählerkasten einfach einen größeren querschnitt zur ladestation lege oder brauche ich dann vom wechselrichter in den zählerkasten auch schon einen größeren querschnitt.?

1
  •  Fani
15.6.2022  (#8)

zitat..
SaubererM schrieb:

──────
humerpet schrieb: Habe bereits ein 2.5 er Kabel liegen
───────────────

──────
uzi10 schrieb: Fürn Wechselrichter reichts. Aber mehr würd ich nicht draufhängen.
───────────────

ich hätte noch eine frage bezüglich kabelquerschnitt..
fronius wechselrichter 8,2kw
DC-seite habe ich vom dach bis zum wechselrichter alles mit 6mm

vom wechselrichter in den zählerkasten sinds ca. 5meter.. hier habe ich nur ein 2.5mm jetzt verwendet...

ist das wirklich ausreichen.?
wann ich jetzt zB einmal ein e-auto laden will, reicht es dann, wenn ich vom zählerkasten einfach einen größeren querschnitt zur ladestation lege oder brauche ich dann vom wechselrichter in den zählerkasten auch schon einen größeren querschnitt.?

Rein von der Strombelastbarkeit schaut das OK aus. Ich vermute mal es ist ein LS16A eingebaut worden?? Es sind aber immer die örtentlichen Gegebenheiten (Verlegeart) zu betrachten, daher eine Aussage von mir ohne Garantie. Bitte daher immer Elektriker zu Rate ziehen (der muss dann auch den Kopf hinhalten und nicht ich).

Wenn du eine Wallbox einbaust, braucht diese den entsprechenden Querschnitt. Das ist von der Leitung zum WR WR [Wechselrichter] unabhängig, der liefert ja nicht mehr nur weil die Wallbox grösser ist.

Da die Wallbox vermutlich auch nur 11kW haben wird, ist der Querschnitt vermutlich auch nur 2,5 oder 4mm2 (je nach Verlegeart)

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
15.6.2022  (#9)

zitat..
SaubererM schrieb:

──────
humerpet schrieb: Habe bereits ein 2.5 er Kabel liegen
───────────────

──────
uzi10 schrieb: Fürn Wechselrichter reichts. Aber mehr würd ich nicht draufhängen.
───────────────

ich hätte noch eine frage bezüglich kabelquerschnitt..
fronius wechselrichter 8,2kw
DC-seite habe ich vom dach bis zum wechselrichter alles mit 6mm

vom wechselrichter in den zählerkasten sinds ca. 5meter.. hier habe ich nur ein 2.5mm jetzt verwendet...

ist das wirklich ausreichen.?
wann ich jetzt zB einmal ein e-auto laden will, reicht es dann, wenn ich vom zählerkasten einfach einen größeren querschnitt zur ladestation lege oder brauche ich dann vom wechselrichter in den zählerkasten auch schon einen größeren querschnitt.?

Der WR WR [Wechselrichter] kann ja nicht mehr. da reicht das 2,5er aus. Zur E-Tankstelle würd ich vom Verteiler eher ein 4er nehmen(mindestens) wegen 11kw


1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
15.6.2022  (#10)

zitat..
Fani schrieb: Rein von der Strombelastbarkeit schaut das OK aus. Ich vermute mal es ist ein LS16A eingebaut worden?? Es sind aber immer die örtentlichen Gegebenheiten (Verlegeart) zu betrachten, daher eine Aussage von mir ohne Garantie. Bitte daher immer Elektriker zu Rate ziehen (der muss dann auch den Kopf hinhalten und nicht ich).

Wenn du eine Wallbox einbaust, braucht diese den entsprechenden Querschnitt. Das ist von der Leitung zum WR WR [Wechselrichter] unabhängig, der liefert ja nicht mehr nur weil die Wallbox grösser ist.

Da die Wallbox vermutlich auch nur 11kW haben wird, ist der Querschnitt vermutlich auch nur 2,5 oder 4mm2 (je nach Verlegeart)

zitat..
uzi10 schrieb: Der WR WR [Wechselrichter] kann ja nicht mehr. da reicht das 2,5er aus. Zur E-Tankstelle würd ich vom Verteiler eher ein 4er nehmen(mindestens) wegen 11kw

super danke für die schnellen rückmeldungen... kann ich diesen punkt auch abhaken 😬




1
  •  humerpet
15.6.2022  (#11)
Hallo bei uns ist auch noch ein Pool mit wärmepumpe dazugekommen. Daher habe ich das letzte lehrrohr ein 5 mal 10 er Kabel eingezogen um auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein.

1