Hallo!
Nachdem der andere Beitrag etwas unübersichtlich geworden ist, mache ich hier meinen eigenen auf...
Kurz ein paar Eckdaten:
EFH HWB Standortbezogen 29,3
KG 70m2 Temp 20°C
EG+OG 150m2 Temp 23°C

Wärmepumpe Terra SW10 HGL 800ltr
WRL Wernig 90-380 mit Wärmerückgewinnung und Ethalpiewärmetauscher.

So nun kommen die ganzen Einstellungen wie gewünscht:

2015/20151020483348.JPG

2015/20151020118236.JPG

2015/20151020464107.JPG

2015/20151020137874.JPG

2015/20151020919963.JPG

2015/20151020909907.JPG

2015/20151020445659.JPG

2015/20151020594127.JPG

2015/20151020572352.JPG

2015/2015102016094.JPG

2015/20151020661830.JPG

2015/20151020997248.JPG

2015/20151020239391.JPG

2015/20151020794383.JPG

2015/20151020339320.JPG

2015/201510202636.JPG

2015/20151020774272.JPG

2015/20151020749171.JPG

2015/20151020626201.JPG

2015/20151020673869.JPG

So das wars mal fürs erste emoji

mfg flomax

  •  bautech
  •   Gold-Award
13.1.2016  (#161)
Max. HZ- und WW WW [Warmwasser]-Vorlauf weiß i ned auswendig, guck i heut Abend nach... kommt mir aber eindeutig überhöht vor!

zitat..
flomax schrieb: recht viel geändert hat sich dadurch nicht, zumindest scheints mir so :)


Greif mal die HGL-Leitung während eines Heiztaktes an... wird die überhaupt warm? Ich hatte anfangs das Problem, dass (wahrscheinlich wg zu wenig Durchfluss) irgendein Ventil nicht aufmachte -> kein positiver Effekt durch HGL emoji

zitat..
flomax schrieb: Weiters habe ich jetzt eigentlich wieder allg. kürzere Laufzeiten der WP WP [Wärmepumpe], hab so um die 4-5 Takte am Tag, mit bescheidener Laufzeit von ca. 30-45min.


Das is glaub ich der höheren Außentemperatur geschuldet. Ich bin relativ ähnlich unterwegs... aber 5 Takte HZ + 1 Takt WW WW [Warmwasser] paßt schon emoji

zitat..
flomax schrieb: Außer der WW WW [Warmwasser] Takt, der braucht schon eine gute Stunde für die 800L


Öhm, der WW WW [Warmwasser]-Takt macht nur die oberen 325lt auf WW WW [Warmwasser]-Niveau, die unteren 500lt sind fürn NT-Kreis Heizung reserviert!

zitat..
flomax schrieb: Hab irgendwie zu wenig abnahme der Wärme, auf der Vorlauf und Rücklauf sein zumeist schon gleich warm...


Kann dir ned ganz folgen - welche VL VL [Vorlauf]-Temp hast momentan, wann erreicht der RL RL [Rücklauf] die annähernd gleiche Temp? Aber mit den Maßnahmen Hystereseerhöhung und Zuschaltzeiterhöhung hast mal entgegengewirkt...

ng

bautech

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
13.1.2016  (#162)
werd ich am abend mal anfassen, jedoch gerade blöd weil ich ca. um 17-18uhr ww mache, und danach eigentlich bis nach 23uhr keinen heiztakt habe...

ist schon klar dass das getrennt ist, jedoch wird dabei natürlich auch der untere teil des puffers "wärmer", da sind wir uns aber einig, oder? :)

jetzt über einen tag hinweg zwischen 25°C und 28.3°C VL VL [Vorlauf]-Temp, dabei schwankt die Raumtemp. von 22.6 bis 24°C, Außentemp zwischen 0 und 7.6C°
Wärmepumpenvorlauf lag höchstens bei 48,8°C laut Aufzeichnung.

Vor und Rücklauf bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] hab ich nicht jeden Tag gemessen, jedoch wie es zu Weihnachten sehr kalt war, und da war sie bei 3mal messen eigentlich immer gleich Warm ( also vor und Rücklauf )...

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
13.1.2016  (#163)
SoMax WW WW [Warmwasser]-Zapftemperatur 50 Grad (Einstellung in der Fachmannebene, beim Benutzer is als Ww-Temp 46 Grad eingestellt - wtf!)

Min HZ-Vorlauf 20 Grad (wofür auch immer...)
Max HZ-VORLAUF 40 Grad

ng

bautech

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
16.1.2016  (#164)
Und weiter im Text-----12.01.---13.01.---14.01.
LZ----5542-----5549----5558
SZ----5472-----5479----5488
HB----4869-----4876----4884
WW----1890-----1891----1892
kWh---2178-----2180----2205
AT-----5°c------3°c--- -1°c
dT-----5°c------4°c-----1°c
WMZ---41684---41753---41838

ng

bautech

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
18.1.2016  (#165)
Auf ein Neues-----15.01.---16.01.---17.01.
LZ----5566-----5575----5583
SZ----5491-----5503----5509
HB----4892-----4900----4908
WW----1893-----1894----1894
kWh---2218-----2233----2246
AT--- -1°c---- -2°c--- -4°c
dT-----0°c------0°c--- -3°c
WMZ---41913---41999---42070
ng

bautech


1
  •  flomax
  •   Silber-Award
20.1.2016  (#166)
@bautech, was kannst den momentan für Daten liefern?
Hab bei mir seit 18. wieder mit geschrieben weil es momentan eine Durschnitts-Außentemp. von ~ -8°C hat.


1
  •  bautech
  •   Gold-Award
20.1.2016  (#167)
@flomax - Was hättest gerne? Kann alles liefern... emoji

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
20.1.2016  (#168)
Daten vom 18.1 bis heute oder morgen früh emoji:

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
21.1.2016  (#169)
Aktuelle Zahlen - kommt sofort emoji - -----18.01.---19.01.---20.01.
LZ----5592-----5603----5613
SZ----5416-----5523----5529
HB----4916-----4927----4936
WW----1895-----1896----1897
kWh---2261-----2279----2294
AT--- -4°c---- -7°c--- -3°c
dT--- -4°c---- -7°c--- -4°c
WMZ---42172---42258---42344
Der kWh-Verbrauch inkludiert bei mir alles außer Steuerung... also WP WP [Wärmepumpe], UWP ´s und Brunnenpumpe! Somit sollten sich halbwegs genaue JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]´s ermitteln lassen.

ng

bautech

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
24.1.2016  (#170)
Die letzten 3 Tage im Überblick-----21.01.---22.01.---23.01.
LZ----5623-----5633----5643
SZ----5535-----5543----5548
HB----4946-----4955----4965
WW----1897-----1898----1898
kWh---2310-----2328----2345
AT--- -4°c--- -10°c--- -4°c
dT--- -3°c---- -8°c--- -6°c
WMZ---42435---42538---42632
ng

bautech

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
30.1.2016  (#171)
Bin noch Zahlen schuldig-----24.01.---25.01.---26.01.
LZ----5654-----5662----5669
SZ----5555-----5562----5569
HB----4977-----4983----4989
WW----1899-----1900----1901
kWh---2361-----2375----2387
AT--- -2°c------5°c-----3°c
dT--- -2°c------3°c-----3°c
WMZ---42729---42803---42869

ng

bautech

1
  •  Micha_S
3.2.2016  (#172)
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und im Bereich Wärmepumpe und versuche mich gerade durch die hier schon besprochenen Optimierungen zu lesen und diese dann auch an meiner Terra SW8 'auszuprobieren'.

Eine Frage konnte ich jetzt aber irgendwie nirgends rauslesen - wo genau kann ich die Rücklauftemperatur aus meinem Heizkreis sehen bzw. auch die Heizkreispumpe dann so einstellen, dass die Spreizung zu den empfohlenen 5k passt? Oder vermische ich hier grad unterschiedliche Dinge?

Vielen Dank schon mal!

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
4.2.2016  (#173)

zitat..
Micha_S schrieb: Eine Frage konnte ich jetzt aber irgendwie nirgends rauslesen - wo genau kann ich die Rücklauftemperatur aus meinem Heizkreis sehen bzw. auch die Heizkreispumpe dann so einstellen, dass die Spreizung zu den empfohlenen 5k passt?


Hallo Micha,
normalerweise hast einen isolierten Körper rund um Vorlauf und Rücklauf bei der Mischergruppe, dort sitzen VL VL [Vorlauf]- und RL RL [Rücklauf]-Thermostate!

2014/2014122619069.JPG
Hier siehst es oben ein wenig, das schwarze Styroporkastl... da sitzen ein rot (warm=VL) und ein blau (kalt=RL) eingefasstes Thermometer. Der Unterschied der beiden sollt 5k sein... und Durchfluß einstellen geht über die HK-Pumpe, die ebendort versteckt is! Bei mir isses ne 3-stufige Wilo, Einstellung mittels ner Münze zwischen Stufen I / II / III über Drehregler. Zu wenig Spreizung = zu viel Durchfluß = eine Stufe runter!

ng

bautech

1
  •  Micha_S
4.2.2016  (#174)
Super, danke für die Erklärung!
Das schau ich mir am Wochenende gleich mal im Detail an!

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
17.2.2016  (#175)
@bautech, ist die optimierung schon abgeschloßen, oder läuft sie eh doch "optimal"? mfg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.2.2016  (#176)
Sie hat angefangen.

Ordentlich, so wie das gehört mit Datenerfassung bei unterschiedlichen Temperaturen...

Und wenn ich dazu komme basteln wir am Testprogramm ... emoji

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
17.2.2016  (#177)
na ich bin gespannt :)

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
22.2.2016  (#178)
hallo @all!

kann mir mal wer veraten wieviel kw seine wp braucht beim warmwassermachen?
meine verbraucht dabei ziemlich genau 2,7kwh bzw auch 2,7kw weil es ungefähr 1h dauert bis sie damit fertig wird! damit ist eigentlich der traum von gratis warmwasser übern sommer hinweg in die ferne gerückt emoji kann man das irgendwie reduzieren? beim normalen heizen braucht sie nur 2,2kw ... !? mfg

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
23.2.2016  (#179)

zitat..
flomax schrieb: meine verbraucht dabei ziemlich genau 2,7kwh bzw auch 2,7kw weil es ungefähr 1h dauert bis sie damit fertig wird!

zitat..
flomax schrieb: beim normalen heizen braucht sie nur 2,2kw ... !? mfg


Mal langsam... wie kommst zu den kW-Angaben? Stromzähler?
Dass die IDM auf einmal 20% mehr Strom als notwendig "zieht" leuchtet mir ned ein, außerdem sind auch 2,2 kW zuviel Stromverbrauch für die Pumpe herself!

Was mißt denn alles? UWP, Steuerung, Solepumpe? Mein Trumm benötigt irgendwo bei 2,1 - 2,2 kW inkl Brunnenpumpe, also kommt mir deine angegebene Stromleistung zu hoch vor...

ng

bautech

1
  •  Richard3007
23.2.2016  (#180)
Ich brauche 1 - 1,2 kwh für 475L von gut 36 auf 48grad.

Ich werde im WW WW [Warmwasser] Bezrieb dies noch optimieren.

1
  •  flomax
  •   Silber-Award
23.2.2016  (#181)
hab ein hutschienenmessgerät verbaut, da hängt nur der kompressor ( 3phasen ) dran!
sie braucht auf jedenfall beim erzeugen von ww im gegensatz zum erzeugen hw mehr strom!