seit längerer Zeit versuche ich die Funktionsweise meiner IDM Luft-Wärmepumpe, insbesondere die Logik mit der sich die Heizung abschaltet, zu verstehen. Ich beobachte dazu die aktuellen Werte am Handy mithilfe von Navigator Pro 2.0. Dabei sind mir zwei Dinge unklar.
Bisher konnte ich beobachten, dass sich die Heizung automatisch abschaltet, sobald die Ist-Temperatur am Innenraum-Thermostat um 1K über der eingestellten Soll-Temperatur liegt. Den Raumeinflussfaktor habe ich nie wirklich verstanden, er ist auf 1.0 gesetzt. Allerdings erreicht die Heizung diesen Wert aus eigener Kraft fast nie. Sobald sich die Ist-Temperatur an die Soll-Temperatur annähert, wird die Vorlauftemperatur reduziert und es tümpelt nur noch so dahin, die Heizung läuft dann aber auch immerhin noch mit Wärmemenge Q von etwa 4-6 kWh. Somit schaltet sich die Heizung üblicherweise nur in den drei Fällen ab (1 - Sonne erwärmt das Zimmer mit dem Thermostat stark, 2 – Warmwasseraufbereitung unterbricht die Heizung und diese startet dann keine Heizanforderung mehr, weil die Ist-Temperatur ja bereits über der Soll-Temperatur liegt, 3 – ich manipuliere die Soll-Temperatur in der Handy-App nach unten). Ist das bei euch so bzw. soll das so sein? Ich finde auch dieses Intervall von 1K relativ groß. Weiß jemand, ob man diesen Wert ändern kann? Zum Beispiel, dass sich die Heizung bereits bei 0.5K über Soll-Temperatur abschaltet.
Nun zum zweiten Teil. Seit kurzem verwenden wir die Wärmepumpe mit dem Stromtarif Awattar Hourly. Je nach Strompreis wird die Soll-Temperatur erhöht oder reduziert, ich denke das passt auch so. Hier konnte ich aber beobachten, dass sich die Heizung nicht einmal dann ausschaltet, wenn die Ist-Temperatur mehr als 1K über der Soll-Temperatur liegt. Beispiel:
Ziel-Temperatur: 20.7 °C
Ziel-Temperatur neu (hoher Strompreis): 19.7 °C
Ist-Temperatur: 21 °C
Entgegen meiner Erwartung ist die Heizung weitergelaufen. Reduktion der Ziel-Temperatur um 0.3 °C hat nicht geholfen. Erst als ich die Ziel-Temperatur in der App auf 20.0 °C (entspricht Ziel-Temperatur neu - hoher Strompreis - 19.0 °C) gestellt habe, hat sich die Heizung abgeschaltet, somit erst bei 2K über Ziel-Temperatur. Wenn sich zwar bei hohem Strompreis die Ziel-Temperatur automatisch um 1K reduziert, die Heizung dann aber die Ziel-Temperatur um 2K statt vorher 1K übertreffen möchte, dann bringt das Ganze genau nichts.
Hat jemand Erfahrungen mit meinen zwei Problemen? Wäre für jeden Tipp dankbar!

  •  ds50
  •   Gold-Award
3.12.2025 0:22  (#21)
Ist aber so gemeint. 😉

1
  •  coolfranz
3.12.2025 0:47  (#22)
Macht die Steuerung aber nicht so. Der Einfluss der Soll RT RT [Raumtemperatur] ist keine Parallelverschiebung bei IDM.