113 Antworten | 33 Autoren 113
15
128
Ich war immer der Meinung, eine gut ausgelegte Sole Maschine kann im Winter gar nicht takten. Jetzt musste ich im Uplink schreckliche Kunde machen.

_aktuell/20240209214653.jpg
Ist das bedenklich, wenn die einfach nach 2 Monaten einen Aus-Takt einlegt? Soll ich mich beim Installateur beschweren? Hätte eigentlich einen #Eintakter gekauft. Bin enttäuscht.

  •  passra
  •   Gold-Award
14.2.2024  (#61)
Genau, und bis zum Einbau in 10 Jahren sind die Elkos trotzdem vertrocknet und das Ding stirbt beim ersten Start...

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
14.2.2024  (#62)

zitat..
rabaum schrieb: innerhalb eines Tages bekomme ich sicher adäquaten Ersatz

Ja, kann man so machen, nur ...

Das letzte Mal waren bei der WM die Motorlager defekt, 2x2.50€ und ca. 1.5h Reparatur.
Beim GS noch schlimmer, der defekte Entstörkondensator am Eingang hat den FI fallen lassen, für 3.50€ und ca. 2h Fehlersuche repariert.

Beim FU der WPWP [Wärmepumpe] werden vermutlich auch nicht die IGBTs kaputt, sondern nur so ein oller Zwischenkreiskondensator für 1€ das Stück, ja ok, meist sind da vielleicht 4-6 davon verbaut.

Zugegeben ich bin ein Reparaturfreak, hab es mit meinen deutlich über 50 Jahren auch erst auf 3 (gebrauchte) Autos gebracht, für mich ist das halt auch eingespartes CO2 und wieder ein bisserl weniger Abhängigkeit.

Oops, wer hat da jetzt einen Lebensdauerthread draus gemacht? 😈

2
  •  Fino
  •   Bronze-Award
14.2.2024  (#63)
Nachdem der Thread eh schon ordentlich abgedriftet ist, möchte ich euch die neue und Energiesparende Heizung nicht vorenthalten.

https://wellheater.com/article/at/?gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgQiUtRrVRiYjZ1hEndyq7UjGAasivA2GXZyZvR-yXCXPiaX5a_a1VwaAvoHEALw_wcB

Das ist die Zukunft. Kein Technikraum mehr Notwendig! Und super Energiesparend. Mich hat es überzeugt. 🤡

1
  •  sudo
14.2.2024  (#64)

zitat..
Fino schrieb:

Nachdem der Thread eh schon ordentlich abgedriftet ist, möchte ich euch die neue und Energiesparende Heizung nicht vorenthalten.

https://wellheater.com/article/at/?gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgQiUtRrVRiYjZ1hEndyq7UjGAasivA2GXZyZvR-yXCXPiaX5a_a1VwaAvoHEALw_wcB

Das ist die Zukunft. Kein Technikraum mehr Notwendig! Und super Energiesparend. Mich hat es überzeugt. 🤡

Shut up and take my money 🤑 🤡 

Nahezu 100% Effizienz, unbelievable 😎


1
  •  passra
  •   Gold-Award
14.2.2024  (#65)
Ist doch genial.
Mit einer Energieeffizienz von 99,8%
Stimmt doch, oder? Fast 100%, einfach genial 🤪

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
14.2.2024  (#66)
Diese Argumente sind einfach nicht zu widerlegen:


_aktuell/20240214613863.jpg


_aktuell/20240214303168.jpg
Aber Achtung: Bitte nur das Original kaufen 


_aktuell/20240214111592.jpg

Ich hau mich weg! 🤣



1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hilfe meine Sole WP taktet

  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.2.2024  (#67)
Bloß nicht auf den billigen Ramsch der Konkurrenz reinfallen. 🙋‍♂️

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
14.2.2024  (#68)
Können die nicht auch wp verkaufen? Ich hätte interesse...

emoji

1
  •  marss
14.2.2024  (#69)
Im SWE forum https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10.0 haben sie einen 100.000 klub bei Nibe und Thermia. Eine gut dimensionirte on/off SWP leuft im SWE von 3500 bis 5000h pro Yahr = 20-25y. Fur modulirende WPWP [Wärmepumpe] gibts noch keine daten, die ersten laufen von 2017-2018, gabs nur softwear probleme. Wegen schlechter planung gabs auch reports von Verdichter schaden schon bei 30.000.

1
  •  Meinereiner
  •   Silber-Award
14.2.2024  (#70)

zitat..
Fino schrieb:

Nachdem der Thread eh schon ordentlich abgedriftet ist, möchte ich euch die neue und Energiesparende Heizung nicht vorenthalten.

https://wellheater.com/article/at/?gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgQiUtRrVRiYjZ1hEndyq7UjGAasivA2GXZyZvR-yXCXPiaX5a_a1VwaAvoHEALw_wcB

Das ist die Zukunft. Kein Technikraum mehr Notwendig! Und super Energiesparend. Mich hat es überzeugt. 🤡

Was mir hier auch gut gefällt, ist der Notfall-Aus, wenn das Gerät umfällt!
Ich befürchte, den hat meine F1155 nicht!? 😬

2
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.2.2024  (#71)

zitat..
Pedaaa schrieb: ja, aber wär denn wirklich realistisch? machen wir einfach 100.000h und 100.000 Starts draus?! 
Jetzt besser? 😂

puh😀
Diese pauschalen Infos sind eh nur für den OTTO zu gebrauchen.
50000h Inverter vermutlich auch für den Standartfall, weil das eigentlich viel mehr Jahre bedeutet.
Die Bauteilalterung auf der Platine mit eingerechnet.
Durchlaufen ist häufig mit längerer Lebensdauer einhergehend, aber normaler Verschleiß durch Verwendung geht halt auch rein.

Trockene Elkos durch Lagerung ist natürlich auch n Thema. Im Betrieb halten die länger, wenn keine Extreme auftreten.

Aber n Inverter auf Lager, der vor Einbau nochmal neu bestückt würde, wäre schon nützlich.

Wir sollten bei Nibe mal gesammelt anfragen, daß die uns bescheid sagen, wenn Ersatzteile eingestellt werden.

Wenn die mir sagen würden: "sorry, letztes Jahr hätten sie den Inverter noch bekommen, aber jetzt gibts den nicht mehr", wäre ich mehr als stinksauer.

Vielleicht doch ein paar defekte Geräte aufkaufen und als sicherheit ausschlachten.

Wie schnell die Zeit wieder vergeht... Die Kiste war doch grad erst neu 😅
Ich lass mir von meinem Kältepumpel erstmal genug Kältemittel in die Ecke stellen...😇


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.2.2024  (#72)

zitat..
taliesin schrieb: Das letzte Mal waren bei der WM die Motorlager defekt, 2x2.50€ und ca. 1.5h Reparatur.
Beim GS noch schlimmer, der defekte Entstörkondensator am Eingang hat den FI fallen lassen, für 3.50€ und ca. 2h Fehlersuche repariert.

Ich hab hier so ein Kandidat. 20 Jahre alt Bosch WM.
Das Lager hat es längst hinter sich, aber jetzt zicken auch Sensoren und die braucht ewig... 
Für das Lager brauchst Du deutlich mehr als 1,5h, wenn Du das Teil nicht auswendig kennst...

Macht kein Sinn mehr.
Der Siemenstrockner ist auch nicht mehr das Gelbe vom Ei und Zickt. Auch 20 J alt und Entstörkondi war schon vor Jahren dran.
Außerdem 2300W Leistungsaufnahme, da lacht der WPWP [Wärmepumpe]-Trockner mich schon an!

Beide Kommen jetzt neu, irgendwann ist halt schluss.


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
14.2.2024  (#73)

zitat..
cacer schrieb: Für das Lager brauchst Du deutlich mehr als 1,5h, wenn Du das Teil nicht auswendig kennst..

Motorlager, nicht Trommellager!

zitat..
cacer schrieb: Außerdem 2300W Leistungsaufnahme, da lacht der WPWP [Wärmepumpe]-Trockner mich schon an!

Ja ich hab auch kein Handy aus den 2000ern, vorbei ist vorbei, keine Frage.

Mein Trockner hat übrigens 0W und ist extrem schonend zur Wäsche, heißt Wind emoji

Das wellheater Zeugs ist super:

Da so gut wie kein Strom durch Leckagen verloren geht, ist dies auch die effizienteste Art, einen Raum zu heizen.
Da tröpfelt also nicht einfach Strom raus, gell!

1
  •  sudo
15.2.2024  (#74)

zitat..
taliesin schrieb: Da tröpfelt also nicht einfach Strom raus, gell!

Das setzt aber natürlich vorraus, dass der Insti den Stecker ordentlich abdichtet.
Idealerweise großzügig einhanfen, notfalls geht aber Teflonband auch (wenn mans richtig macht).


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
15.2.2024  (#75)

zitat..
cacer schrieb: Trockene Elkos durch Lagerung ist natürlich auch n Thema. Im Betrieb halten die länger, wenn keine Extreme auftreten.

Kann ich mir nicht vorstellen, die werden durch die Lagerung nicht kaputt. Die werden durch den Betrieb defekt und zwar abhängig von der Temperatur (je höher desto schlechter). Im Betrieb fallen dann eigentlich schon defekte Kondensatoren zuerst einmal nicht auf, wird das Gerät dann aber abgeschaltet (gewollt oder ungewollt) und die Kondensatoren kühlen aus. dann kommt das Gerät nicht mehr hoch.

Als Techniker heizte man bei einer Reperatur mit dem Lötkolben einen nach den anderen Elko auf, das Gerät läuft wieder, und so kann man den Übeltäter finden, wenn er nicht eh optisch ersichtlich ist.

Den Inverter kann man mMn ohne bedenken kaufen und der wird nach 15 Jahren Lagerung funktionieren. Problematisch in der Langzeitlagerung sind mechanische Komponenten.


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
15.2.2024  (#76)

zitat..
berhan schrieb: Als Techniker heizte man bei einer Reperatur mit dem Lötkolben einen nach den anderen Elko auf, das Gerät läuft wieder

Wenn es eine rel. alte Elektronik ist, ist es meistens gescheiter gleich alle Flüssigelkos zu tauschen, sonst kommt der nächste ein halbes Jahr später.

zitat..
berhan schrieb: Kann ich mir nicht vorstellen, die werden durch die Lagerung nicht kaputt.

Sehe ich auch eher so. Es gab zwar diese 'capacitor plaque' Anfang der 2000er, bei der einfach der Elektrolyt instabil war, aber solche Herstellerfehler sollten die Ausnahme sein.

Speziell die Zwischenkreiskondensatoren in Umrichtern sind heftig ripplestrombelastet und sterben fast nur aufgrund der thermischen Belastung, die sich daraus ergibt.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
15.2.2024  (#77)

zitat..
berhan schrieb: Kann ich mir nicht vorstellen, die werden durch die Lagerung nicht kaputt. Die werden durch den Betrieb defekt und zwar abhängig von der Temperatur

 

zitat..
taliesin schrieb: Sehe ich auch eher so. Es gab zwar diese 'capacitor plaque' Anfang der 2000er, bei der einfach der Elektrolyt instabil war, aber solche Herstellerfehler sollten die Ausnahme sein.

Speziell die Zwischenkreiskondensatoren in Umrichtern sind heftig ripplestrombelastet und sterben fast nur aufgrund der thermischen Belastung, die sich daraus ergibt.

Da habt Ihr sicher recht. 
Ein wenig Kapazitätsdrift durch Lagerung tun den Geräten nicht weh, sind ja keine Frequenzweichen, wo das exakt abgeglichen sein sollte.

Nur hat man sich den Inverter auf Lager gelegt, geht bestimmt der Verdichter zuerst kaputt.
Ist wie beim Supermarkt an der Kasse: immer die Falsche😄


1
  •  passra
  •   Gold-Award
15.2.2024  (#78)
Könnt ihr glauben oder nicht, ich hatte in 20 Jahren Kraftwerk immer wieder Langzeit-Lagerware, die das erste Einschalten nicht überlebt hat, egal ob FUs oder Netzteile...

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
15.2.2024  (#79)
Ausschließen kann man solche Fälle eh nicht, da müsste man halt rausfinden was die Ursache war.

Vielleicht waren es Teile mit vorgeschriebener Lagerrichtung emoji

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
15.2.2024  (#80)

zitat..
taliesin schrieb: Es gab zwar diese 'capacitor plaque' Anfang der 2000er, bei der einfach der Elektrolyt instabil war, aber solche Herstellerfehler sollten die Ausnahme sein.

Und ab 2002 gabs als Draufgabe die Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1), damit hatten auch einige Produzenten zu kämpfen,.




1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
15.2.2024  (#81)
Ja da konnten dann die whiskers 10 Jahre lang im Regal wachsen und beim Einbauen sind sie abgebrochen und haben Kurzschlüsse verursacht.

1