« Hausbau-, Sanierung  |

Gesamtkonzept! Frage an jstone0815

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  derBernhard
17.9. - 18.12.2007
5 Antworten 5
5
Frage zu dem Beitrag Niedriegenergiehaus oder Passivhaus:

Zitiat:
" Nur zur Info mein Konzept:
140m2 Wohnfläche, EKZ 15, Heizlast 2800 KWh/a (max. 15Watt/m2) - Höchste Förderstufe in NÖ (EUR 39.000,-)
Lüftungsgerät Paul - Kosten inkl. Leitungen und Montage EUR 8000,-
Warmwasser Wärmepumpe mit 200 Liter Speicher - EUR 2600,- (Es gibt aber in Österreiche einen Förderzuschuss von EUR 1100,-)
Pelletofen (Wodtke) im Wohnzimmer aufgestellt - EUR 8000,- inkl. Kamin und Warmluftleitung in die Kinderzimmer
macht in Summe EUR 17500,-.
laufende Heizkosten inkl. Lüftung: EUR 300,-/Jahr
Im bad komtm zusätzlich noch ein Heizstrahler um EUR 50,- oder so, da man es im Bad ja gerne wärmer hat."

Dieses Konzept hätte mich genauer interressiert!
Sind EKZ und Heizlast nach PHPP, Welche Geräte hast du genau eingebaut, wie hast du das mit den Warmluftleitungen in die Kinderzimmer gelöst?

  •  jstone0815
3.10.2007  (#1)
Konzept - Sorry für die Späte Antwort!
Naja, wie ich ja geschrieben habe, ist es derzeit noch ein Konzept, sprich, ich habe noch ncihts davon realisiert.
Nach einigen Angeboten stimmen die Kosten wohl auch nicht ganz, bzw. waere es nur mit einiger Eigenleistung um den preis zu schaffen.
EKZ und Heizlast sind lt. neideroesterreichischem Energieausweis.
Letzter Stand ist, dass als Lueftungsgeraet ein Maico WS 250 kommt, da mti in Oesterreich scheinbar keiner ein Paul Geraet anbieten kann und gleichzeitig einen Wodtke Ofen. Zwecks gutem Zusammenspiel sollte meiner MEinung nach alles aus einer Hand kommen.
Habe heute ncohmals einen Termin mit dem Haustechniker, um die Kosten zu "Analysieren".
Am Wodkte Ofen kann man eine 80mm Warmluftleitung montieren und diese in einen seperaten Raum leiten. Vorzugsweise sollte in diese Roehre eine Klappe und evtl. ein Ventilator eingebaut werden. Damit kann man lt. Haustechniker dann regeln, wann und wieviel warme Luft aus dem Pelletofen in den anderen Raum geleitet werden. Ich kann nur hoffen, dass das in der Praxis auch so funktioniert.
Geplant haette ich ja, dass die Warmluftleitung in beide Kinderzimmer geführt wird. Aber ich muss noch mit dem Rauchfangkehrer sprechen, ob das erlaubt ist.
Derzeitiges Angebot beläuft sich auf EUR 25.000,- fix fertig mit Montage für Wodkte Ofen, Warmluftleitung, Lüftungsanlage und Warmwasser Wärmepumpe mit 250 Liter Fassungsvermögen.
Hoffe, ich kann preislich noch etwas runter kommen!

lg,
Stone

1
  •  derBernhard
8.10.2007  (#2)
AW Konzept - Danke für die umfangreiche Antwort.

Ich tendiere auch zu einer ähnlichen Lösung:
KWL Airex Recco Box Comfort, Wodtke Kaminofen (Hot Box), und Warmwasserbereitung mit Kompaktluftwärmepumpe.

Um welchen Wodtke - Ofen handelt es sich bei dir, denn ich konnte im Wodtke - Prospekt und im Internet nichts von einem Anschluß für eine Warmluftleitung entdecken.

1
  •  jstone0815
14.10.2007  (#3)
Wodtke - Ich bekomme das Wodtke Einbaumodell PE Airplus, das ist leider das einzige Modell mit diesem Anschluss.
http://www.wodtke.com/peluft.html
Man muss dann halt eine Verkleidung aus Ytong oder ähnlichem Drumrum bauen. Aber so hat man viele Gestaltungsmöglichkeiten und es sieht besser aus, als ein Standgerät im Raum.
Bis zu 50% der Heizleistung koennen damit in 2 andere Räume geleitet werden. Gibt auf er Wodtke Website eine gute Montageanleitung, wo man die genaue Funktionsweise sieht.

1


  •  wedam
18.12.2007  (#4)
AW Konzept - Ich planeebenfalls gerade ein PH und habe folgendes Konzept

ca. 5qm Solar, 400l Speicher, Durchlauferhitzer ( für den Notfall), Pelletofen Windhager Firewin alternativ Wodtke IvoTec oder CAllimax Twist.

Der Durchlauferhitzer ist für Zeiten gedacht, wo die Solaranlage zu wenig brint und das Haus zu warm ist um den Ofen für die Warmwasserbereitung zu nutzen.

was haltet Ihr davon ???


1
  •  wedam
18.12.2007  (#5)
nachtrag - achso in den Bädern sollen el. Bodenheizungen eingefliest werden.

Haus mit ca. 180qm und 2 Bädern

wedam

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Estrich-Abweichungen, lt Önorm