Wir haben unseren Betron-Estrich seit 2 Wochen verlegt. Dieser ist leider stellenweise uneben.
weiß jemand, wie hoch die mm-differenz lt önorm sein darf.
Vielen Dank vorab

  •  joski
18.9.2007  (#1)
Estrich - die Önorm ist B2232 Estricharbeiten.

Ein schones altes Streitthema.

Die Überprüfung erfolgt mit einer 1,20m langen Meßlatte - nicht Wasserwaage - die Abweichung darf 3mm nicht überschreiten (kurze Zusammenfassung).

Genaugenommen darf der Estrich lt. ÖNorm ein Gefälle bis zu 2,5% haben - leider.