Frage Heizverteiler FBH

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Goofie
25.12. - 26.12.2025
11 Antworten | 6 Autoren 11
11


2025/20251225153618.jpg
Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, da ich nicht 100% sattelfest bin:
In dem EFH meiner Mutter (Gasheizung mit FBH FBH [Fußbodenheizung]) wurden neue Heizkreisverteiler verbaut. Es wurden extra welche mit Tacosettern eingebaut, um besser den Durchfluss einstellen zu können, bzw. um besser Änderungen ablesen zu können.
Nun ist es allerdings so, dass alle Taccosetter immer 0l/min anzeigen. Meine Mutter hat den Heizungsbetrieb darauf angesprochen und sie wurde mit der Antwort abgespeist, dass die nur bei einer Wärmepumpe funktionieren.
ich halte das für völligen Quatsch, da die Volumenströme vielleicht unterschiedlich zw. WP und Gasheizung sind, allerdings wird der Volumenstrom mit Sicherheit nicht bei knapp 0 bei einer Gasheizung liegen.
Da ich gerade bei Besuch bin, habe ich mir das mal angeschaut. Ich bin der Meinung, dass die Taccosetter nicht funktionieren, da diese im RL RL [Rücklauf] und nicht im VL VL [Vorlauf] verbaut sind.
auch wenn die Farben was anderes suggerieren, sind alle Taccosetter auf allen Etagen im RL RL [Rücklauf] montiert. Das Einstellventil im VL VL [Vorlauf].
was meint ihr denn dazu? 

Danke für eure Meinung und schöne Weihnachten euch!
Fabian 

  •  heislplaner
  •   Gold-Award
25.12.2025  (#1)
Wenn die Heizkreispumpe nicht arbeitet gibts keinen Durchfluss und die Tacosetter stehen auf Null. Es wird mit Sicherheit ein zu großes Heizgerät verbaut sein welches im ON/OFF Betrieb arbeitet. Dh Durchfluss beobachten wenn die Therme in Betrieb ist

1
  •  Goofie
25.12.2025  (#2)
Also ich bin zwar kein ausgebildeter Sanitärfachmann, aber ein gewisse Ausbildung zum Thema Fluidmechanik habe ich schon genossen. 😊 natürlich habe ich geschaut, als die Heizkreispumpe gelaufen ist. 
 


1
  •  Brigei
25.12.2025  (#3)
Jap die tacosetter gehören  in den vl 
Mfg 

1


  •  Akani
26.12.2025  (#4)
MMn sind die Handräder auch alle zu, nur 2/3 etwas aufgedreht.
Und die Roten kappen unten am VL VL [Vorlauf]  musst abziehen, und die Schwarzen rendelmuttern lösen, dann kannst schauen ob die Ventile der Vorläufe offen sind

1
  •  Goofie
26.12.2025  (#5)
Danke euch! D.h. da die Tacosetter jetzt im RL RL [Rücklauf] verbaut sind, können die gar nicht funktioniert und zeigen immer 0, auch wenn durch den Heizkreis Wasser durchströmt?
Bzgl. den roten Kappen bei den Tacosettern: was kann ich da einstellen? 

Grüße Fabian 


1
  •  christoph1703
26.12.2025  (#6)

zitat..
Akani schrieb: MMn sind die Handräder auch alle zu, nur 2/3 etwas aufgedreht.

Gute Beobachtung, da gehören mal alle ganz aufgemacht.


zitat..
Goofie schrieb: Bzgl. den roten Kappen bei den Tacosettern: was kann ich da einstellen?

Damit machst du den Grundabgleich. Am anderen Balken kannst du dann nach Belieben herumspielen, ohne die Einstellung zu verlieren. Solltest du aber eigentlich eh nicht müssen.




1
  •  talpa3
26.12.2025  (#7)
Die rote Kappe kann man nach oben komplett abziehen und dann den Durchfluss für jeden Setter einstellen. 

In die falsche Fließrichtung funktionieren sie nicht, da es nur ein Federelement ist. Bist du dir aber sicher, dass diese im RL RL [Rücklauf] hängen? Der rote Absperrhahn deutet für mich auf VL VL [Vorlauf] hin.
 Eventuell spürst du mit der Hand einen Temperaturunterschied( VL wärmer als RL RL [Rücklauf])

1
  •  Goofie
26.12.2025  (#8)
Ja die sitzen definitiv im RL RL [Rücklauf], auch wenn die Farbe was anderes sagt. Das merkt man an dem Temperaturunterschied definitiv.
Dass die beiden linken und beiden rechten Heizkreise fast zu sind, ist so richtig. Das sind kalte Kellerräume.
Bzgl. Grundeinstellung: Unter den roten Kappen (also am Fuß vom Schauglas) ist ein Sechskant. Dieser wird dann mit einem Gabelschlüssel verdreht, richtig? Oder mache ich das mit dem schwarzen Ring oben auf dem Schauglas?
Ich finde leider keine Anleitung zu den Tacosettern im Internet...

1
  •  Akani
26.12.2025  (#9)
Na dann sollte der Heizi mal sein Werk kostenfrei richtig stellen und den Abgleich richtig machen

1
  •  Goofie
26.12.2025  (#10)
Danke, das wird sicherlich ein nettes Gespräch werden.
wie wird das denn fachmännisch repariert?
werden de Tacosetter und die Absperrventile aus den Verteilerbalken rausgeschraubt und umgekehrt wieder montiert? Oder müssen beide Verteiler miteinander vertauscht werden?

Gruß Fabian 

1
  •  Akani
26.12.2025  (#11)
Verteiler tauschen. Die Absperrer kannst Griffe tauschen

1