Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, da ich nicht 100% sattelfest bin:
In dem EFH meiner Mutter (Gasheizung mit
FBH FBH [Fußbodenheizung]) wurden neue Heizkreisverteiler verbaut. Es wurden extra welche mit Tacosettern eingebaut, um besser den Durchfluss einstellen zu können, bzw. um besser Änderungen ablesen zu können.
Nun ist es allerdings so, dass alle Taccosetter immer 0l/min anzeigen. Meine Mutter hat den Heizungsbetrieb darauf angesprochen und sie wurde mit der Antwort abgespeist, dass die nur bei einer Wärmepumpe funktionieren.
ich halte das für völligen Quatsch, da die Volumenströme vielleicht unterschiedlich zw. WP und Gasheizung sind, allerdings wird der Volumenstrom mit Sicherheit nicht bei knapp 0 bei einer Gasheizung liegen.
Da ich gerade bei Besuch bin, habe ich mir das mal angeschaut. Ich bin der Meinung, dass die Taccosetter nicht funktionieren, da diese im
RL RL [Rücklauf] und nicht im
VL VL [Vorlauf] verbaut sind.
auch wenn die Farben was anderes suggerieren, sind alle Taccosetter auf allen Etagen im
RL RL [Rücklauf] montiert. Das Einstellventil im
VL VL [Vorlauf].
was meint ihr denn dazu?
Danke für eure Meinung und schöne Weihnachten euch!
Fabian