« Hausbau-, Sanierung  |

Flachdachhöhe

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  hausplanung
20.3.2019
6 Antworten | 6 Autoren 6
6
Wie dick ist ein Flachdach ca? Sprich um wieviele cm wird ein Gebäude damit mindestens höher?

  •  massiv50er
20.3.2019  (#1)
Attika Mauer ist bei uns ca 55cm hoch (ist aber ein Flachdach auf einer Garage, bei beheizten Wohraum wird mehr Dämmung benötigt und dementsprechend vermutlich auch höher)

1
  •  austriansales
20.3.2019  (#2)
also bei uns werden es
- Flämmpappe
- 20 cm Grunddämmung
- 15 cm Gefälledämmung im Mittel
- EPDM-Folie
- 0,6 cm Gummigranulat
- 5 cm Kies

die Attika wird daher mindestens 50 cm werden

1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
20.3.2019  (#3)
Bei uns sind es:
20 cm Betondecke (im Gefälle)
~0,5cm Flämmung
24 cm EPS+Dämmung
~0,5cm Folie+Vlies
~6 cm Kiessschüttung

Also gute 30cm ab Betondecke.

Unser Schwarzdecker hat auch darauf bestanden, dass Oberkante Attika min 15cm höher ist, als Flachdachbelag, damit er den Hochzug normgerecht machen kann.

Die Attika hat
12 cm XPS
25 cm Schalstein
~7 cm Betonkranz
~3 cm Holzunterbau+Verblechung
Also ca. 47 cm.

1


  •  querty
  •   Gold-Award
20.3.2019  (#4)
Nur als Ergänzung: Falls es begehbar ist (was bei uns für die Terrasse des OG der Fall ist, welches ein Flachdach ist), brauchst du noch eine Absturzsicherung mit mind. 1m Höhe.

1
  •  OneRocket
  •   Bronze-Award
20.3.2019  (#5)
Ab Oberkante Obergeschoß-Rohbetondecke beträgt die Attikahöhe (inklusive Verblechung) bei uns 65cm.
Aufbau:
1. Abdichtungsanstrich
2. 1-lagige Abdichtung, Bitumenbahn, ca. 1cm
3. Bauder PIR MF, 14cm
4. Bauder PIR T Gefälledämmung im Mittel 8cm
5. 2-Lagig Bauder Bitumenbahnen (UV-Beständig, also kein Kies), ca. 2cm
6. "Luft" bis OK Kante Attika: 40cm

Technischer Stand 2016 war das wohl die geringstmögliche Aufbauhöhe um bei der Obergeschoßdecke einen U-Wert von 0,10 zu erreichen und das Dach technisch funktionell umzusetzen.

1
  •  ThomasRIng
20.3.2019  (#6)
Wie du siehst kann das ganze je nach Aufbau und Materialien stark schwanken. Wenns um cm geht.
Ich würde dir jedoch folgende Vorgensweise empfehlen.
1. Dachaufbau überlegen (Materialien, mit oder ohne Kies, Begrünung usw.)
2. Wenn Standard-Warmdach die Grunddämmung mit Gefälledämmung nach geforderten U-Wert berechnen lassen um die Höhe an der Attika zu ermitteln. Im Mittel ist so eine Angabe...Achtung. Je nach Gully-Lage. Kann ja sein dass die Gullys 6 m voneinander entfernt sind, bei mind. 2% sind dann mal ganz schnell 12 cm mehr Dämmung am höchsten Punkt.
3. Alles zusammenrechnen und von der max. Höhe oberkante Belag (Kies,usw..) nochmal 15 cm dazurechnen (Mindesthochzugshöhe)
Dann hast du relativ genau deine Höhe.
Dann kannst du eventuell die Wärmedämmung noch optimieren. Heißt eventuell PUR, statt EPS um ca. ein Drittel Höhe gegenüber EPS einzusparen. Dachabdichtung mechanisch befestigen um die 6 cm Kies einzusparen usw....
lg Thomas

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Stützmauer hinter dem Haus: 20m lang, 3m hoch