Feuchte Streifen im Eg
|
|
||
Woher weisst du das? Auf dem Foto in #13 scheint die Portalabdichtung ja zumindest vorhanden zu sein - inwiefern ist sie mangelhaft? Stand denn Wasser vor der Terrassentür? |
||
|
||
Kann sein aber es könnte auch über die Anschlussfuge Bodenplatte/Mauer kommen. War bei mir letztes Jahr bei dem Jahrhundertregen und die Schüttung blieb zum Glück trocken. Rausfinden kann man das aber nur indem man reinbohrt. Oder gibt es drinnen noch Stellen wo man bis zur Bodenplatte runterkommt? Wie sieht denn die Anschlussfuge Bodenplatte/Mauer aus? Gibt es da ein Fugenblech/Fugenband? Würde mal einen SV kommen lassen. |
||
|
||
Bei einem Freund von mir kam das Wasser u.a. über einen bündig auf der BoPla abgeschnittenen, nicht abgedichteten Elektrozuleitungsschlauch und verteilte sich auf der ganzen Bodenplatte. Es gibt vielfältige Wege hinein... |
||
|
||
Kompletter Boden wurde mit Bitumen gespritzt. Bezgl. Portalabdichtung: Der Übergang Ist nicht mehr verbunden, sehe die Bodenplatte. Bitumenbahn als Horizontalsperre Bodenplatte zu Mauer. Außen gespachtelt und Bitumen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?