Hallo! 

Ich bekomme gerade ziemlich Bauchweh. Wir haben heute begonnen eine Trockenbauwand aufzustellen. Grundsätzlich wurde die FBH FBH [Fußbodenheizung] in dem Bereich ausgelassen und die Leitungen durch die Tür gezogen. Ich habe vorm Estrich alles fotografiert. Die Fotos sind leider auf einem alten Handy und ich konnte auf der Baustelle nicht nachsehen. Im Nachhinein habe ich jetzt gesehen das auch Leitungen am Rand verlaufen und wir ziemlich genau dort gebohrt haben. 

Die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist gefüllt. Merkt man es sofort wenn man die Leitung anbohrt oder kann ein leichtes "Ankratzen" langfristig ein Problem werden? Auf den Boden werden später Fliesen verlegt. 
Bin jetzt leider bis Sonntag unterwegs und kann nicht mehr nachsehen.

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
26.5.2022  (#1)
Trockenbauwand gehört sowieso nicht auf den Estrich... Die Kompromisse diesbezüglich sind klar oder?

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
26.5.2022  (#2)

zitat..
MalcolmX schrieb: Trockenbauwand gehört sowieso nicht auf den Estrich... Die Kompromisse diesbezüglich sind klar oder?

Habe dazu vor ca. einem Jahr schon einmal einen Thread gestartet. Mir sind alle vor und Nachteile bewusst. Es handelt sich aber um ein Geschäftslokal und da ist es so für mich besser.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
26.5.2022  (#3)
Aha, na dann ist es ja gut.

Ich gehe davon aus das ihr ein Leck in einer befüllten FBH FBH [Fußbodenheizung] gleich gemerkt hättet... wie tief habt ihr eigentlich gebohrt/verankert?

1


  •  Bube
  •   Bronze-Award
26.5.2022  (#4)
Die schlagdübel sind 35mm. Gebohrt habe ich sicher tiefer. Ein anbohren hätte ich wahrscheinlich gleich gemerkt. Mir geht es aber auch darum ev. die Leitung beschädigt zu haben und langfristig ev. ein Schaden entsteht.
Ich denke ich werde sicherheitshalber den Estrich im Bereich der Schraube entfernen und nachsehen. Der Aufwand hält sich jetzt noch in Grenzen.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
26.5.2022  (#5)
So würde ich es vermutlich auch machen. Mit einer Taschenlampe sollte man da was sehen :)

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
26.5.2022  (#6)
Ich denke mir auch dass bei einem kleinen Loch das Wasser ev. nach unten sickert und so gar keine nasser Fleck sichtbar wird. 
Solche Fehler sind halt nervig 😆😉

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.5.2022  (#7)
Morgen

zitat..
Bube schrieb: Ich denke mir auch dass bei einem kleinen Loch das Wasser ev. nach unten sickert und so gar keine nasser Fleck sichtbar wird.

Über die Druckanzeige - bzw. Abfall auf der Heizung müsst es sich längerfristig feststellen lassen.


zitat..
Bube schrieb: Solche Fehler sind halt nervig

Ja! Aber gscheiter jetzt a Viertelstund investieren, wos nochleichter geht, als nachträglich dann Bodenbelag, Estrich usw. aufhacken...

LG & viel Erfolg
Wolfgang




1
  •  fudi6489
  •   Silber-Award
26.5.2022  (#8)
Wenn tatsächlich ein Loch in der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist siehst du es spätestens am nächsten Tag auf dem Manometer und der Estrich in diesem Bereich wird sich auch verdunkeln.
Wenn 2 Bar auf der Leitung sind spritzt es auch bei einem kleinen Loch raus.

Das Aufstemmen is a ned so super und auch eine Gefahr dass du das FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr ruinierst.

Einfach froh sein dass es gut ausgegangen ist 😉

Liebe Grüße
Jürgen

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
26.5.2022  (#9)
Ich hatte Mal eine leicht tropfende Schraubverbindung, durch das Druckausgleichsgefäß hat es aber Tage gedauert, bis ich da was am Manometer gesehen habe. Wenn Heizung und WW WW [Warmwasser] nicht läuft, könnte man das Ausgleichsgefäß absperren, dann müsste eine Undichtheit schnell ersichtlich sein.

1
  •  MarkoW
  •   Silber-Award
26.5.2022  (#10)
Vielleicht kannst dir wirklich die Bohrlöcher ansehen - gut aussaugen, evtl. mit einem feuchten Tuch auswischen und dann mit einer Lampe, oder evtl. mitm Handy die Löcher inspizieren. Ich denke, wenn man da irgendwo Alu oder Kunststoff angebohrt oder gestreift hat, müsste man das sehen.

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
26.5.2022  (#11)
Wir haben mal mit einer induskopkamera nach gesehen, gibt's um 80 Euro in Amazon und kann man immer mal brauchen.

Mit staubsauger und druckluft reinigen und Kamera rein da siehst das Rohr oder eben nicht 

Lg

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
28.5.2022  (#12)
Um endlich Gewissheit zu haben habe ich heute Abend noch schnell das Loch freigelegt. Wie befürchtet habe ich das Rohr erwischt.

2022/20220528639112.jpg
Werde nun am Montag den Installateur kontaktieren. Könnt ihr mir vorab sagen wie aufwendig eine Reparatur ist? Wie weit muss das Rohr freigelegt werden? Kann nur ein Kreis ausgelassen und gespült werden?
Muss auch noch mit der Versicherung sprechen. Ev. Übernimmt die Versicherung die Reparatur.

Lg

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo Bube, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.5.2022  (#13)
gottseidank hast du nachgesehen...

-> wenig aufwändig
-> muß dir dein profi sagen, würde von 20-30cm ausgehen
-> ja, kein problem

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
28.5.2022  (#14)
ja, krass!
guten riecher gehabt.
gratuliere zur abgewendeten katastrophe :D
war das rohr denn noch dicht und nur "fast" durch? sieht so trocken aus. 

also ich würde den ganzen kreis austauschen. ne pressverbindung im estrich geht ja gar nicht .

ok, war spass. 😁

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
28.5.2022  (#15)

zitat..
cacer schrieb: guten riecher gehabt

Und man kann nie genug Fotos machen.

zitat..
cacer schrieb: war das rohr denn noch dicht und nur "fast" durch? sieht so trocken aus

Ja, das Rohr ist noch dicht.

zitat..
cacer schrieb: also ich würde den ganzen kreis austauschen. ne pressverbindung im estrich geht ja gar nicht .

Ich stemme jetzt nur ein größeres Loch damit ich es besser greifen kann und ziehe es einfach raus...😉😀

... Ist nicht die erste Pressverbindung.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
29.5.2022  (#16)

zitat..
Bube schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von cacer: also ich würde den ganzen kreis austauschen. ne pressverbindung im estrich geht ja gar nicht .

Ich stemme jetzt nur ein größeres Loch damit ich es besser greifen kann und ziehe es einfach raus...😉😀

das wird nicht gehen, weil die andere pressverbindung hängen bleibt 🤪

20-30cm werden schon nötig sein und an der schadstelle noch platz für die presszange.
viel erfolg.


1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
31.5.2022  (#17)
Sodale. Die Reparatur ist schon erledigt.
Zumindest habe ich jetzt mehr vertrauen in das Material. Das Rohr war mehr verformt als durchdrungen.