« Heizung, Lüftung, Klima  |

FBH Alternative ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  pandy
13.3. - 19.3.2017
13 Antworten | 5 Autoren 13
13
hallo
liebe forumsgemeinde

bin gerade am überlegen ob man sich die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht 'sparen' kann bzw. ob es alternativen gibt zur klassischen ausführung
da mich die Standardlösung nicht zu 100% überzeugt.

folgende Überlegungen meinerseits

Im EG Betonkernaktivierung:
Bodenplatte 30cm gedämmt auf schaumglasschotter 40cm+
in der Bodenplatte Heizungsrohre verlegt = aktivierte Bodenplatte
4-5 gleichlange Kreise >dn16
Oberfläche flügelglätten und darauf direkt der Bodenbelag (großteils Holzboden)
Somit verzicht auf Estrich ausgleichsschüttung usw.
->keine Installationen auf der Bodenplatte mehr möglich !

Im OG nur Wandheizung
'trockener Fußbodenaufbau'
ev im Bad zusätzlich FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Trockenbauelementen

was haltet ihr von dieser lösung?
Vorteile/Nachteile?
Hat von euch jemand so etwas oder ähnliches schon gemacht?
würde sich das System aktivierte Bodenplatte und Wandheizung aufeinander abstimmen lassen?
Heizung wird eine Sole-WP
Heizlastabschätzung 4-6KW
ev. mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] siehe meinen ersten Beitrag
http://www.energiesparhaus.at/forum/44736
er ist gut im rennen...emoji
vielen dank
lg pandy

  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.3.2017  (#1)
so würde ich bauen wenn ich neu bauen würde...

Passt aber nicht für alle Nutzer.

BKA nicht mit 16mm sondern 200m Kreisen mit da20...
Im Bad kann man ja trotzdem Estrich, FBH und geflieste Dusche machen...

Es wird viel zu wenig Wandheizung gebaut und viel zu viel FBH FBH [Fußbodenheizung] auf Parkett ... emoji

1
  •  pandy
14.3.2017  (#2)
danke für die positive rückmeldung vom meister persönlich. emoji
warum so große 200m kreise?
da würd ich nicht mehr als 2-3 unterbringen
lg pandy

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
14.3.2017  (#3)
Grundsätzlich bin ich auch kein großer Fan vom üblichen Fußbodenaufbau und keine Motivation verstehen.

Ohne Fußbodenaufbau musst du jedoch sämtliche Versorgungsleitungen in der abgehängte Decke fahren.
Strom, Wasser
Heizungsverteiler-Anspeisung?
Lüftung?

Kanalrohre müssen auch exakt positioniert sein

1


  •  denis
17.3.2017  (#4)

zitat..
dyarne schrieb: Es wird viel zu wenig Wandheizung gebaut und viel zu viel FBH FBH [Fußbodenheizung] auf Parket


Naja nicht jeder mag die kalten Fliesen in der Übergangszeit. Und sagt mir jetzt nicht die Fliesen wären nicht kalt. emoji Mich würde interessieren wie stark Parkett die Wärmeübertragung der FBH FBH [Fußbodenheizung] negativ beeinflusst? (verklebter Parkett Boden)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2017  (#5)

zitat..
pandy schrieb: warum so große 200m kreise?
da würde ich nicht mehr als 2-3 unterbringen...

das ist ja gut ... emoji

die fbh sind kleinteilig weil an den räumen orientiert und an der geringen schichtdicke des estrichs. dünnes rohr -> kurze kreise

im beton ist 20mm der standard, damit gehen auch 200m kreise...

und die raumweise auslegung ist bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch (kaum) ein thema...

zitat..
denis schrieb: nicht jeder mag die kalten Fliesen in der Übergangszeit...

ich auch nicht! emoji

bei fliesen natürlich immer fbh, man kann - gerade mit einer modulierenden maschine - in der übergangszeit auch gezielt temperieren und nur die fliesenräume früher und länger befeuern...

ich meinte das

zitat..
dyarne schrieb: Es wird viel zu wenig Wandheizung gebaut und viel zu viel FBH FBH [Fußbodenheizung] auf Parkett

bezogen auf nicht-planungen wo erst überall fbh gelegt wird - weil mans so macht - und dann ein dicker parkett schwimmend verlegt wird.
da stellts mir die nackenhaare auf.

wenn man das will besser nicht fbh sondern wand-/deckenheizung...

zitat..
denis schrieb: Mich würde interessieren wie stark Parkett die Wärmeübertragung der FBH FBH [Fußbodenheizung] negativ beeinflusst?

sehr unterschiedlich - je nach parkettdichte und -dicke.

executer hat dazu eine genaue berechnung angestellt.
mario, hast du den link parat?

bitte-danke ... emoji

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
18.3.2017  (#6)
Etwas versteckt, aber hier ist die Berechnung emoji
http://www.energiesparhaus.at/forum/43362_1

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2017  (#7)
danke mario!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2017  (#8)

zitat..
denis schrieb: verklebter Parkett Boden


bravo!

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
18.3.2017  (#9)

zitat..
dyarne schrieb: wenn man das will besser nicht fbh sondern wand-/deckenheizung...


richtig, genau so mache ich das. kein Fließestrich, sondern trockener Staffelboden und Massivholzdielen aus Eiche, alles in Eigenarbeit möglich.
Problem ist nur die richtige Auslegung der Wand- und Deckenheizung. Wo ein Installateur schon bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] an seine Grenzen stößt, setzt es dann vollkommen aus. Hab jetzt glücklicherweise einen Kontakt aus dem HTD-Forum und lasse es mir da auslegen (dank an user denis).

1
  •  denis
18.3.2017  (#10)
Vielen Dank für Eure Beiträge. Wir werden im gesamten Haus geklebten Parkett haben außer im Nassbereich, Eingang und Küche. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung wird das ganze berücksichtigen. Gründe dafür sind dass einfach wärmere Gefühl. (wir lieben barfuß gehen) Und optisch gefällt es uns einfach besser. emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2017  (#11)

zitat..
alpenzell schrieb: Hab jetzt glücklicherweise einen Kontakt aus dem HTD-Forum...

der skyme ist ein guter ... emoji

1
  •  denis
18.3.2017  (#12)
Seeeeehr gut ja. Super netter Kontakt und echt zu empfehlen. Bin froh ihn für die Heizlast Berechnung und FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung gefunden und gewonnen zu haben. emoji

1
  •  pandy
19.3.2017  (#13)
hallo

hab mal nachgerechnet bezüglich der Kombi BKA BKA [Betonkernaktivierung]+WH
Bei der Bodenplatte würd ich 2 kreise mit 200m unterbringen
verlegeabstand 20cm, mäanderförmige Verlegung 2 Kreise parallel
eventuell noch 1 kreis in die Decke und 1 kreis in die Garage mit 200m

bezüglich der Wandheizung im OG hab ich mal die verfügbaren flächen gesucht
da wir im OG das 'wohngeschoss' haben und somit auch größere Fensterflächen
hab ich da nicht allzu viel gefunden
im der großen Wohnküche mit 58m2 hab ich grad mal 20m2 gefunden welche mit der WH WH [Wandheizung] belegt werden könnten.
kann das reichen?

restliche räume im OG:
SZ mit 15m2 WH WH [Wandheizung]=16m2 verfügbar
SR keine WH WH [Wandheizung]
BAD mit 10m2 WH WH [Wandheizung]=15m2 verfügbar
WC mit 1,9m2 WH WH [Wandheizung]=5m2 verfügbar

lg pandy


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Luftwärmepumpe - welche?