Das schaut doch eher so aus wie wenns dir bei den Fugen durchrinnt? |
||
|
||
Hallo, ja da sind einige Fehler gemacht worden. Setzstufe muss auf der Trittstufe aufsitzen und nicht umgekehrt. Platten sind, so wie es aussieht auf Stoss verlegt worden und daher auch nicht annähernd dicht, da ja kein Fugenmörtel in der Fuge ist. Es fehlen seitlich die Wassernasen und damit rinnt das Wasser zur Wand. Wurde der Unterboden mit einem Gefälle von der Wand weg ausgeführt, damit das eindringende Wasser durch die Fugen wenigstens abrinnen kann. Wenn nicht, dann werden die Frostschäden nicht lange auf sich warten lassen. So wie es aussieht, sind die Platten mit Kleber verklebt worden. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Arbeit von keinem versierten Handwerker ausgeführt wurde? Man kann die Fläche seitlich mit Dichtschlämme abdichten. Man muss aber mindestens die Klebestärke bei den Platten offen lassen. Aber wenn das Wasser weiterhin von oben eintritt, kann das sogar kontraproduktiv sein, da es dann seitlich nicht mehr entweichen/abtrocknen kann. Und vom Boden bedarf es einer horizontalen Feuchtesperre, da sonst die Feuchte von dort hochsteigt. Gruss |