Estrich und Randdämmstreifen?
|
|
||
|
Das passt schon! Da wurde richtigerweise ein Schlauch drübergegeben (nix gestückelt). Das wird im Bereich der dehnfugen gemacht, dass, wenn sich der estrich in diesem Bereich ja gewollt "bewegt" nicht am heizungsrohr "reibt" und dadurch im Laufe der Jahre eine Schwächung stattfinden kann! Wurde bei mir auch vom Heizungsmonteur und Estrichmann unabhängig von einander so vorgeschlagen! Und klingt auch logisch! Lg |
||
|
||
|
Ich stehe aktuell auch vor der Verlegung der FBH FBH [Fußbodenheizung].
Was kann ich prophylaktisch an Unterlagen einfordern? Gibts sowas wie einen Verlegeplan wo maßstabsgetreu die Rohrführung eingezeichnet wird? |
||
|
||
|
@Miike - Prinzipiell hab ich die Heizlastberechnung zur Hand gehabt und vom Installateur den Verlegeplan für die FBH FBH [Fußbodenheizung]... MinMax hat einen Ausschnitt als Beispiel hergezeigt:
http://www.energiesparhaus.at/forum/36382_2#277566 Da hast Raumtemp und Verlegeabstand drauf... da kann dann fast nix mehr schiefgehen, wenns mit der HLB übereinstimmt! Hab ich noch nie gesehen, gängig isses so wie bei MinMax ausgeführt! ng bautech |
||
|
||
|
@Miike - Das würde ich Dir sehr raten! Und zwar 2 Wochen vor Montagebeginn. Dann kannst Du die Unterlagen noch prüfen.
Natürlich. Mit allen Angaben zu Verlegeabständen, Rohrlängen und Wassermengen. Guckst Du! Gruss HDE |
||
|
||
|
Hut abSo detailliert hab ich die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Installation noch nicht gesehen, Top-Ausführung würd ich mal meinen... wobei ich trotzdem mein, die Regel der Ausführungspläne für die FBH FBH [Fußbodenheizung] sehen eher aus wie der von MinMax gepostete...
ng bautech |
||
|
||
Hut ab Dankeschön! Muss dazu sagen, hier geht es um ein MFH mit 11 Wohnungen. Wenn es genau aufgezeichnet wird hat man halt eine gute Kontrolle über die Ausführung. Die Argumente „hama immer so gmocht“, „und „mei Onkel a“ greifen dann nicht mehr.
Aber auch das Beispiel von @MinMax ist total ok. Vor Allem Planung, Berechnung und Auslegung müssen stimmen! Aber das hat sich auch hier im Forum zwischenzeitlich herumgesprochen.
Das gilt natürlich für die ganze Installation! Ich krieg einfach „Wallungen“, wenn ich solche Beispiele sehe! Noch dazu von Profis! In diesem Sinne HDE |
||
|
||
|
http://www.energiesparhaus.at/forum/34525_1#258929 |
||
|
||
|
Hallo,
Ich bin gerade dabei meine Trittschallmatten und Randdämmstreifen zu legen. Jetzt bin ich beim FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler gewesen. Wie wird der Randdämmstreifen im Bereich des FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteilers gemacht. Eingeschnitte und innen gepickt oder vorne drüber. Ich hofffe, ihr wisst was ich meine
Bekomme übrigens einen Fließestrich. Danke lg |
||
|
||
|
Hast Du einen Kasten um den Verteiler? Mach halt ein Foto?
Gruß HDE |
||
|
||
|
Hallo,
ja habe schon einen kasten. Anbei das Bild, damit man sieht, was ich meine. |
||
|
||
Randdämmstreifen - Das sollte nachher etwa so ausschauen. Du solltest darauf achten den Randdämmstreifen oberhalb des fertigen Bodens zu tackern! Schallschutz!
Gruss HDE |
||
|
||
|
Ok. Also vorne vorbei. Ich dachte schon ich muss da in den Kasten reinfummeln mit dem Randdämmsteifen.
Zum tackern: Meinst du über der fertigen Fußbodenoberkante oder oberhalb der Estrich-Höhe tackern? |
||
|
||
|
Einfach über fertig Boden. Damit Du die Tacker wieder entfernen kannst. Grüsse EHD
|
||
|
||
|
Ich hab den Fliesestrich unterm dem Kasten durchfliesen lassenso habe ich keine Durchdringung des Randdämmstreifens mit den 16 Rohren...
vor Estricheinbringung nach Estricheinbringung (ein Rohr ist uns zu weit nach vorne gerutscht... )
Kastenrückseite |
||
|
||
Trittschall - Es darf einfach kein direkter Kontakt zwischen Estrich und Wand/FBH-Kasten entstehen. Wenn das nicht durchgehend garantiert ist, geht die Trittschalldämmung verloren. Du könntest jetzt den Trittschall in jeweils beiden Räumen - über die Estrichbrücke unter dem FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kasten - zu hören kriegen.
Gruss HDE |
||
|
||
|
Hi hde.
Gilt das eigentlich auch für Leitungen die aus dem Boden stehen bei einer Kücheninsel bzw. Installationsmaterial das zb in einer Nische an der wand untergebracht sind?Danke lg |
||
|
||
|
Trittschall - Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass zwischen dem Baukörper und dem schwimmenden Estrich kein direkter Kontakt vorhanden ist. Das betrifft natürlich auch Leitungen. Grüsse HDE |
||
|
||
|
tut es bei mir nicht. Ich habe die Randdämmstreifen auf beiden Seiten komplett durchgeführt - von der Südseite der Wand im KZ zur Nordseite im Schrankraum. Aber selbst wenn es da irgendwo eine Berührung gegeben hätte wär's egal weil - Kinderzimmer zu Schrankraum. |
||
|
||
|
es sieht auf den bildern so aus als ob der estrich an der rückseite des verteilerkastens anliegt?
ansonsten eine saubere lösung. ich hab die rohrbögen eingeschäumt um sie zu stabilisieren u abzudichten, dann die fußblende provisorisch montiert und den dämmstreifen davor... mußte aber auch nicht fließdicht sein... |
||
|
||
|
Die Rückseite des Estrichs ist nur ein GK-Platte - welche ca. 15mm über dem Estrich endet. Also keine Berührung. Den Spalt muss ich noch zustopfen sobald die Sesselleisten da sind - aber trotzdem wird man in den beiden Zimmern gut hören können was im anderen Zimmer passiert. Deswegen haben wir den Kasten auch in die Schrankraumwand gesetzt... |
||
|
||
Trittschall - Bei einem EFH ist es ja eh Dein internes Problem. Aber - wenn machbar - sollte man schon darauf achten und die Trittschalldämmung korrekt machen. Wenn`s "eh Wurscht is" könnte ich mir den Aufwand ja gleich sparen.
Der Hinweis ist auch eher für die Mitleser gedacht, die diese Arbeiten noch vor sich haben. Gruss HDE |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.