« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erfahrungsbericht IDM iPump A 3-11

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 12  13  14  > 
  •  anfu
20.11.2017 - 21.12.2023
266 Antworten | 63 Autoren 266
7
273
Hallo

gibt es jemanden der Erfahrung mit einer IDM iPump A 3-11 Wärmepumpe hat und diese gerne mit mir teilen möchte.

Warmwassermenge, Heiszkosten, Verbindung mit PV-Anlage, Steuerung mit KNX.

Zu unserer Situation wir sind ein 3 Personen Haushalt mit 150 m² beheizter Fläche.

Vielen Dank!

  •  andi28ffm
3.2.2019  (#81)
Hi, hab's jetzt. Danke New_Projekt. Vg

22923

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
4.2.2019  (#82)
emoji

1
  •  romaniva
24.2.2019  (#83)
hi, sagst du mir den Code der Wärmepumpe?
Der interne Sensor zeigt keine Temperatur an.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
24.2.2019  (#84)
Es gibt keinen fixen Code.
Der Code ist dynamisch.....

1
  •  tomwu
24.4.2019  (#85)
Hallo in die Runde, ich wollte (falls noch nicht bekannt) informieren, dass mit awattar jetzt auch in Deutschland ein stundenbasierter Stromtarif  exsistiert, auf dem sich die Navigatorregelung selbst adaptiv anpassen kann.

Vg tom 

1
  •  ffischer
4.11.2019  (#86)
Hallo Zusammen,

gibts schon Erfahrungswerte mit der IPump?
Kannst jemand Tips geben wie man die WP WP [Wärmepumpe] und den Verbrauch optimiert?
Besten Dank!

Gruß Franz

1
  •  Chris19845
15.12.2019  (#87)
Wie mein Vorredner schon die Frage stellte wäre ich über Infos wie man die iPump optimiert dankbar. Grüsse Christian

1
  •  lasvegasbill
17.12.2019  (#88)
Bei mir läuft sie jetzt ca. 1 Monat im Warmwasser und Heitzbetrieb, da wir noch nicht eingezogen sind, habe ich von normal auf eco gestellt, sonst habe ich mich noch um nichts gekümmert.
Das Menü habe ich mir mal angesehen aber da gibt es ja einige Einstellungen vielleicht kann mir ja jemand helfen wie man da dann am besten vorgeht, oder was man einstellen soll, damit man dann die passende Raumtemperatur erreicht. 


1
  •  lasvegasbill
6.2.2020  (#89)
Jetzt habe ich mich mal an die Heitzkurve getraut.
Bei der IBN wurden bei mir diese Parameter eingestellt:
Heizkreis A: Betriebsart normal, Raumtemp heizen 22°C , Heizkurve 0.4, Parallelverschiebung +2°.

Da ich dann manchmal über 25°C Raumtemp hatte, bin ich nach längeren hin und her bei diesen Parametern gelandet:
Raumtemp heizen 22°C , Heizkurve 0.32, Parallelverschiebung +1°.

perfekt ist es noch nicht, aber meisten liege ich um die 22°C bis 22.5°C Raumtemp.
Wenn dann die Sonne stark scheint, zb. über mehrere Tage, dann steigt die Raumtemp auch manchmal über 25°C.
Andererseits ist es bei Nebel wieder etwas zu kalt.
Derzeit stelle ich manuell auf ECO Betrieb wenn es längere Sonnenscheintage hintereinander gibt. Vielleicht hat jemand noch eine Idee, wie man das verbessern könnte.

BG.

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
6.2.2020  (#90)
Hat das Ding einen konfigurierbaren Raumtemperatureinfluss?

Wie sieht das sonstige System aus? Hast du eine Einzelraumregelung und/oder einen Puffer?

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
6.2.2020  (#91)

zitat..
JanRi schrieb: Hat das Ding einen konfigurierbaren Raumtemperatureinfluss?

Hat es...

zitat..
lasvegasbill schrieb: Wenn dann die Sonne stark scheint, zb. über mehrere Tage, dann steigt die Raumtemp auch manchmal über 25°C.

Hört sich eher nach einem Problem mit der Beschattung an, als mit der Heizung.


1
  •  ffischer
18.2.2020  (#92)

Könntest du mal bitte folgende Werte zum Abtauen der WP WP [Wärmepumpe] auslesen und hier posten, besten Dank vorab!

Max. Abtauzeit "33-283" = 15min
Temperatur Abtauende "33-281" = 36°
Abtaufreigabetemperatur "33-282" = 25°
Abtauung Abweichungsgradminuten "33-320" = 45kmin
Laufzeit Kondensatablaufheizung Abtauung"33-292" = 20min
CP Mindrehzahl "33-327" = 60%




1
  •  lasvegasbill
19.2.2020  (#93)

zitat..
ffischer schrieb:
Könntest du mal bitte folgende Werte zum Abtauen der WP WP [Wärmepumpe] auslesen und hier posten, besten Dank vorab!

 Finde den Menüpunkt leider bei mir nicht.


1
  •  lasvegasbill
19.2.2020  (#94)
Hier ein paar Infos meiner Einstellungen:

2020/20200219614003.png
IDM IPump 3-11
Statistik vom Verbrauch meiner ersten Monate.
Die Isolierung ist bis zu 90% fertig, da wird sich nicht mehr viel tun.
Es würde mich interresieren welchen Verbrauch ihr so habt (beheizte WNF ca. 180qm, Isolierunung 18cm Mineralwolle. Raumtemperatur 22°C,bei den Schlafräumen 18°C):

2020/20200219968985.png

Meine Heizkreisparameter, (derzeit stelle ich an warmen Tagen auf ECO 20°C und bei kalten auf Normal 22°C) ganz glücklich bin ich mit dieser Handhabung nicht.
Ich wollte zuerst ohne Raumthermostate auskommen aber jetzt werde ich doch welche montieren um nicht immer manuell verstellen zu müssen. (die Leitungen wurden ja schon vorbereitet)

2020/20200219226186.png

2020/20200219441122.png

wäre um Vergleichsbilder dankbar.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
19.2.2020  (#95)

zitat..
lasvegasbill schrieb: Statistik vom Verbrauch meiner ersten Monate.

2750 kwh strom bisher .. schon ein bisschen viel.
hier werden oft jahresverbräuche von 1500-2000 kwh gepostet..


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
19.2.2020  (#96)
Die Heizgrenze ist viel zu hoch gewählt.

1
  •  romaniva
19.2.2020  (#97)


2020/20200219124743.png

2020/20200219983825.png


2020/20200219841702.png

1
  •  Vardi17
  •   Gold-Award
19.2.2020  (#98)
Und das ist wirklich die elektrische Energie, @lasvegasbill und @romaniva  ?

1
  •  romaniva
19.2.2020  (#99)
Nein, es ist die erzeugte Wärmemenge. Meine Version von sw zeigt nicht den Stromverbrauch an.

1
  •  Vardi17
  •   Gold-Award
19.2.2020  (#100)
Stimmt, bei dir ist's die Wärmemenge, romaniva emoji Eure beiden Diagramme sehen allerdings sehr ähnlich aus, bei lasvegasbill steht jedoch "elektrische Energie". 🤔

1
  •  lasvegasbill
19.2.2020  (#101)
Bei mir war es die elektrische Energie.
richtig relevant ist aber der Jänner da wir erst mitte Dezember eingezogen sind.
Ich hoffe auch das es noch etwas runtergeht mit den Thermostaten, da ich manchmal übersehe wenns draussen sonnig und warm wird, dass ich auf ECO zurückstelle, denn da hats dann im Haus gute 24°C.
gesamte Wärmemenge:


2020/20200219218075.png 

ps die Heizgrenze ist der Wert ab welcher Aussentemperatur nicht geheizt wird richtig. welcher Wert wäre da besser. derzeit sind eben die 18° eingestellt.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next