Hallo

gibt es jemanden der Erfahrung mit einer IDM iPump A 3-11 Wärmepumpe hat und diese gerne mit mir teilen möchte.

Warmwassermenge, Heiszkosten, Verbindung mit PV-Anlage, Steuerung mit KNX.

Zu unserer Situation wir sind ein 3 Personen Haushalt mit 150 m² beheizter Fläche.

Vielen Dank!

  •  StefanG77
24.11.2023  (#261)


Hallo Zusammen,
wir haben in unseren Eimfamilienhaus auch eine iPump A3-11,
EG, OG ca 160m². Fusßbodenheizung.
Jetzt zickt die WP WP [Wärmepumpe] wieder rum, Wartungenn wurden immer gemacht, Gewährleistung leider abgelaufen. Baujahr 2017.

Immer wieder kommen die folgenden Fehler:
43 Heißgastemperatur K1 zu niedrieg Verrrigelung
58 Hochdruck Vorrang AQA
24 Hochdruck K1 Störung

Hier mal ein paar Bilder der Einstellungen, evtl hat jemand ein Tip für mich.
Vielen Dank


2023/20231124994838.png

2023/20231124355722.png


2023/20231124208131.png


2023/2023112418974.png


2023/20231124647433.png


2023/20231124453599.png


2023/20231124778685.png


2023/20231124141450.png


2023/20231124918352.png


2023/20231124982191.png


2023/20231124642769.png


2023/20231124454311.png



1
  •  Akani
24.11.2023  (#262)
Könnte sein dass dein FU für den Kompi nen Treffer hat.
Eventuell alle Phasen der Zuleitungen in der Spannungsversorgung prüfen.
Heizungsbauer anrufen Teil austauschen lassen oder den Hersteller dies erledigen lassen.

1
  •  saerdna80
  •   Bronze-Award
26.11.2023  (#263)
Ich hatte voriges Jahr ein paar mal das Problem mit Heißgastemperatur zu hoch.
Das war mit einem Softwareupdate gelöst.
War mein - Gott sei Dank - bisher einziges Problem mit meiner iDM.

1
  •  Akani
26.11.2023  (#264)
Heisgas heißt ja im umkehrschluss dass die Wärme nicht weg geht

1
  •  StefanG77
27.11.2023  (#265)

zitat..
Akani schrieb:

Heisgas heißt ja im umkehrschluss dass die Wärme nicht weg geht

Dachte ich auch, daher habe ich alle Stellantriebe entfernt damit die Wärme in den Fußboden kann.


zitat..
Akani schrieb:

Könnte sein dass dein FU für den Kompi nen Treffer hat.
Eventuell alle Phasen der Zuleitungen in der Spannungsversorgung prüfen.
Heizungsbauer anrufen Teil austauschen lassen oder den Hersteller dies erledigen lassen.

Alle Spannungen an den Phasen sind korrekt, alle Schrauben fest.

Die Woche kommt der Heizungsbauer und schaut sich das mal an.

Kann mir bitte Jemand per DM die Code Zusammensetzung für Ebene 3 senden.
Komme leider anhand der Bsp hier aus dem Forum nicht auf die richtige Reihenfolge.
Danke




1
  •  hartteich
21.12.2023  (#266)

zitat..

Kann mir bitte Jemand per DM die Code Zusammensetzung für Ebene 3 senden.
Komme leider anhand der Bsp hier aus dem Forum nicht auf die richtige Reihenfolge.
Danke