Liebes Forum,

wir sind vor wenigen Monaten in unser neues Haus eingezogen. Warmwasser und Heizung erfolgen mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] (Stiebel Eltron WP WP [Wärmepumpe] 17 ics classic). 

Nachstehend habe ich ein Diagramm meines Stromverbrauchs (Strom insgesamt) eingefügt. Mich wundern die regelmäßigen Kurven in den Nachstunden (von 00:00 bis 7:00 Uhr). In der Nacht ist eigentlich nur die LWP LWP [Luftwärmepumpe] sowie die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingeschalten. Zweiteres läuft aber konstant durch - auf niedrigster Stufe - und dürfte demnach nicht die "Peaks" verursachen.

Mir scheint es so, als ob die LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu jeder vollen Stunde loslegt und nach einer Zeit wieder ausschaltet. Interpretiere ich das richtig? Falls ja, was müsste ich ändern, damit das ständige ein- und ausschalten sich ändert? Die Temperatur herunterfahren? Eigentlich wäre die Wärmepumpe ja modulierend...

Vielen Dank für eure Hilfe!

2022/20221013614667.png

  •  nala123
13.10.2022  (#1)
Kühlschrank/Tiefkühler?

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
13.10.2022  (#2)

zitat..
nala123 schrieb: Kühlschrank/Tiefkühler?

Vollkommen richtig. Habe ich hier auch (wenn auch "verschmiert" durch mehrere Kühlgeräte)


1
  •  csae37
13.10.2022  (#3)
Ja stimmt, haben wir natürlich beides... aber so hoch?

1


  •  derLandmann
  •   Gold-Award
13.10.2022  (#4)
0,7kWh Peak würde ich nicht als hoch bezeichnen wenn Gefrierschrank, Kühlschrank etc mal anspringen... und was sonst eben noch so nebenbei mitläuft.
Gekocht wurde an dem Tag wohl nicht?

1
  •  CarinaM
  •   Bronze-Award
13.10.2022  (#5)
Diese Wellen haben wir auch. KWL, ErdWP. Hatten mal den Router in Verdacht, mittlerweile aber ausgeschlossen. Vermutlich wird's der Kühlschrank sein.


2022/20221013122042.jpg


Noch besser sieht man es Heizung in der Solaredge App:


2022/20221013709563.jpg




1
  •  berhan
  •   Gold-Award
13.10.2022  (#6)

zitat..
derLandmann schrieb: 0,7kWh Peak würde ich nicht als hoch bezeichnen wenn Gefrierschrank, Kühlschrank etc mal anspringen... und was sonst eben noch so nebenbei mitläuft.
Gekocht wurde an dem Tag wohl nicht?

Ist ein Viertelstunden-Wert also nicht 0,7 kWh sondern 0,18+0,7+0,45+0,2=1,53 kWh in Spitze. 


1
  •  csae37
13.10.2022  (#7)
Mir ging es eher um die zyklischen Verläufe in den Nachtstunden. Werde mal den kühl- und Gefrierschrank unter die Lupe nehmen, danke für den Hinweis!

1
  •  csae37
14.10.2022  (#8)
Liebes Forum,

ich habe mir nun die Auswertung für den gestrigen Tag angesehen (siehe nachstehendes Bild). Am Nachmittag (ca. 15 bis 18 Uhr) war niemand zu Hause, das lässt sich sehr gut erkennen. Demnach können die stündlichen Spitzen in den Nachtstunden (zwischen 00:00 und 6:00 Uhr) allerdings doch nicht vom Kühl- und Gefrierschrank kommen - das müsste man ja sonst auch in der Zeit zwischen 15 bis 18 Uhr sehen. Also muss in den Nachtstunden doch meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] immer wieder kurz angehen und dann ausschalten. Sonst habe ich keine Erklärung. Was meint ihr?

Vielen Dank für Eure Hinweise!


2022/20221014605738.png

1
  •  owall
  •   Bronze-Award
14.10.2022  (#9)
Kannst du bei deiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] die Logs irgendwo auslesen?
Ein Historie-Digagramm wegspeichern?

Ansonsten musst du wohl eine Nachtschicht einlegen und am Display deiner WP WP [Wärmepumpe] schauen was sich da tut, oder einen digitalen Stromzähler davor hängen, der den Verbrauch mitloggt.

1
  •  newHome
  •   Bronze-Award
14.10.2022  (#10)
Hallo!

Unsere neue LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist seit ca. Wochen in Betrieb und zeigt lt. Fronius Smartmeter ein ähnliches Verhalten. Hast du eine rein AT AT [Außentemperatur] geführte Anlage oder auch im Haus ein Raumthermostat welches mit Einfluss nimmt?

Bin ziemlicher Laie, versuche mal wiederzugeben, was uns vom Fachmann dazu gesagt wurde:
Es soll an der Übergangszeit derzeit liegen (Tagsüber warm = Heizung aus, Nachts kälter)
Aus der Heizkurve ergibt sich dann für die Nacht eine Soll-Vorlauftemperatur, welche nur minmial über aktuellen Temperatur im Estrich ist und auch noch zusätzliche nahezu indent zur Raumtemperatur ist, also nur eine ganz kleine Spreizung entsteht.

WP läuft an - die kleine Spreizung ist sehr schnell ausgeglichen und die WP WP [Wärmepumpe] schaltet schon wieder ab. Das wiederholt sich bei uns derzeit ca. alle 1,5 Std. 

Keine Ahnung ob ich das richtig verstanden habe bzw. Sinn ergibt,
die vielen Takte taugen mir aber gar nicht emoji

1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
14.10.2022  (#11)

zitat..
newHome schrieb:

Hallo!

Unsere neue LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist seit ca. Wochen in Betrieb und zeigt lt. Fronius Smartmeter ein ähnliches Verhalten. Hast du eine rein AT AT [Außentemperatur] geführte Anlage oder auch im Haus ein Raumthermostat welches mit Einfluss nimmt?

Bin ziemlicher Laie, versuche mal wiederzugeben, was uns vom Fachmann dazu gesagt wurde:
Es soll an der Übergangszeit derzeit liegen (Tagsüber warm = Heizung aus, Nachts kälter)
Aus der Heizkurve ergibt sich dann für die Nacht eine Soll-Vorlauftemperatur, welche nur minmial über aktuellen Temperatur im Estrich ist und auch noch zusätzliche nahezu indent zur Raumtemperatur ist, also nur eine ganz kleine Spreizung entsteht.

WP läuft an - die kleine Spreizung ist sehr schnell ausgeglichen und die WP WP [Wärmepumpe] schaltet schon wieder ab. Das wiederholt sich bei uns derzeit ca. alle 1,5 Std. 

Keine Ahnung ob ich das richtig verstanden habe bzw. Sinn ergibt,
die vielen Takte taugen mir aber gar nicht

Dann solltest du schleunigst etwas an deinen Parametern der WP WP [Wärmepumpe] ändern ;) 


1
  •  ck
14.10.2022  (#12)

zitat..
newHome schrieb:

Hallo!

Unsere neue LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist seit ca. Wochen in Betrieb und zeigt lt. Fronius Smartmeter ein ähnliches Verhalten. Hast du eine rein AT AT [Außentemperatur] geführte Anlage oder auch im Haus ein Raumthermostat welches mit Einfluss nimmt?

Bin ziemlicher Laie, versuche mal wiederzugeben, was uns vom Fachmann dazu gesagt wurde:
Es soll an der Übergangszeit derzeit liegen (Tagsüber warm = Heizung aus, Nachts kälter)
Aus der Heizkurve ergibt sich dann für die Nacht eine Soll-Vorlauftemperatur, welche nur minmial über aktuellen Temperatur im Estrich ist und auch noch zusätzliche nahezu indent zur Raumtemperatur ist, also nur eine ganz kleine Spreizung entsteht.

WP läuft an - die kleine Spreizung ist sehr schnell ausgeglichen und die WP WP [Wärmepumpe] schaltet schon wieder ab. Das wiederholt sich bei uns derzeit ca. alle 1,5 Std. 

Keine Ahnung ob ich das richtig verstanden habe bzw. Sinn ergibt,
die vielen Takte taugen mir aber gar nicht

Bei mir ist es ähnlich, ich konnte das reduzieren indem ich eine Nachtabsenkung gemacht habe, allerdings habe ich eine taktende Wärmepumpe (Erdwärme), @csae37 hat ja eine modulierende, inwieweit eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] so ein Verhalten an den Tag legt kann ich nicht sagen.


1
  •  newHome
  •   Bronze-Award
14.10.2022  (#13)
Danke für die ausführliche Rückmeldung, habe jetzt etwas an den Parametern geändert!

1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
14.10.2022  (#14)

zitat..
newHome schrieb:

Danke für die ausführliche Rückmeldung, habe jetzt etwas an den Parametern geändert!

Wie soll man dir eine ausführliche Rückmeldung geben wenn du nichts über deine Installation mitteilst ;) 

Mach einen eigenen Thread auf und beschreib mal dein genaues Setup dann wird dir hier sicher jemand weiterhelfen können. 
Auf jeden Fall musst du es nicht hinnehmen, dass das einfach so sei. Das lässt sich definitiv optimieren.


1
  •  newHome
  •   Bronze-Award
14.10.2022  (#15)

zitat..
Muehl4tler schrieb: Wie soll man dir eine ausführliche Rückmeldung geben wenn du nichts über deine Installation mitteilst ;) 

Ich wollte halt diesen Thread nicht komplett kapern,
es wurde gestern Abend nochmal einiges verändert,
ich warte jetzt mal noch ein paar Tage ab und mach dann bei Bedarf einen eigenen Thread auf.

Danke.


1
  •  csae37
14.10.2022  (#16)
@owall
Leider gibt es bei stiebel eltron keine Möglichkeit zum auslesen, ausser man kauft sich das Internet Service gateway, kostet aber rund 800 Euro...

1
  •  csae37
14.10.2022  (#17)
Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] läuft rein auf aussentemperatur. Nachtabsenkung finde ich gerade in der Übergangszeit ungünstig. Unter Tag springt die Heizung aufgrund der aussentemperaturen nicht an, dann braucht man sie aber in der Nacht...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.10.2022  (#18)
ja, das ist offensichtlich heftiges getakte. nicht selten an der heizgrenze - aber sicher verbesserungsfähig...
kannst du wenigstens starts und betriebsstunden auslesen und täglich notieren?

kannst du aus deiner anleitung entnehmen wonach die wp regelt und wie du dort die ein-/ausschalt hysterese einstellst?

1
  •  ck
15.10.2022  (#19)

zitat..
csae37 schrieb:

Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] läuft rein auf aussentemperatur. Nachtabsenkung finde ich gerade in der Übergangszeit ungünstig. Unter Tag springt die Heizung aufgrund der aussentemperaturen nicht an, dann braucht man sie aber in der Nacht...

Bei mir funktioniert es wunderbar (Haus massiv und ausgezeichnet gedämmt), derzeit schaltet sie sich in der Nacht gar nicht ein (was für die Bewohner nicht wahrnehmbar ist), tagsüber nur wenn es nötig ist. Kommt halt drauf an ob die Heizkurve passt.

Bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] (ich hab Erdwärme) ist es ohnehin besser die Heizzeiten auf den Tag zu legen weil da der Temperaturhub geringer ist und der Wirkungsgrad höher.


1
  •  CarinaM
  •   Bronze-Award
15.10.2022  (#20)
Seid ihr sicher dass es an der WP WP [Wärmepumpe] liegt? Das kann ich bei uns eigentlich fast ausschließen. Die Wellen waren im Sommer genauso da und passen auch nicht mit den Charts im Uplink zusammen.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.10.2022  (#21)
800w aufnahme alle 1,5 h würden perfekt zu einer taktenden lwwp passen.
du hast eine modulierende sole-wp, die taktet ja nicht ... emoji