« Photovoltaik / PV  |

Einphasig einspeisen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Gawan
  •   Gold-Award
29.3. - 31.3.2013
10 Antworten 10
10
Hallo,

ich hätte gerade ein paar 3kW und 5kW Wechselrichter sehr sehr günstig in der Hand, allerdings alle einphasig.
Gibt es da beim Einspeisen ins Netz der Energie AG Probleme oder müssen die anhängen was daherkommt ?

lG
Gawan

  •  kalki80
29.3.2013  (#1)
Die Energie AG.. - waren die ersten die 3 phasige Wechselrichter vorgeschrieben haben. Damit haben Sie auch dem Fronius eins ausgewischt, der dann 3 phasige entwickeln mußte. Was du machen kannst ist, dass du bei einer Anlage 3 einphasige verwendest, wobei dein Preisvorteile wieder weg ist....außer die Anlage hat eine gewisse Größe.

lg,

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
29.3.2013  (#2)
ich glaub einphasig darf man in Österreich nirgends mehr einspeisen, das geht nur mehr in DE.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
29.3.2013  (#3)
@kalki80 - Nein, der Preisvorteil ist auch dann nicht weg.



1


  •  kalki80
29.3.2013  (#4)
Na dann.. - ...Anlage auf 3 Strings aufteilen und nutzen! emoji

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
30.3.2013  (#5)
@kalki80 - wenn ich 3x einphasig einspeise gilt das auch soviel wie einmal dreiphasig ??

1
  •  kalki80
30.3.2013  (#6)
Lt. meinen Wissensstand ja. - Grund für das 3 Phasengeräte ist, dass es zu keinen ungleichen Einspeisungen auf den Phasen kommt und somit zu einer "Schieflast". Wenn du deine Anlage zu symmetrisch aufteilst und dann mit je einen einphasigen Wechselrichter auf einen Phase gehst sollte das passen.
Check das aber bitte trotzdem nochmal mit deinem Energieversorger, da mein Wissen aus 2.Hand ist.
Mein Arbeitgeber vertreibt auch Wechselrichter(ich verkaufe ein anderes Produktspektrum). Nachdem ich dem zuständigen Vertriebler auch einmal ein derartiges Projekt angetragen habe sprach dieser dann eben von so einer LÖsung (wir haben aktuell auch nur 1 phasige Geräte). Im Standardfall aber eben teurer als ein 3 phasiger.

lg,

1
  •  dyarne
31.3.2013  (#7)
bei uns wäre auch 2-phasig über 2 einphasige wr eine option gewesen (oö, energie-ag). war vor 2 jahren genau die situation, daß fronius keine 3-phasen geräte in dem leistungssprektrum unter 5kw hatte. lt auskunft energie-ag wird das aber individuell für jede anlage gerechnet/betrachtet. hängt vom abstand zum nächsten knoten ab...

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
31.3.2013  (#8)
In NÖ bei der EVN gilt auch, das man mit 3 einphasige WR WR [Wechselrichter] sozusagen 3 phasig einspeist.
Mache ich auch so und bei der Inbetriebnahme gab es keine Beanstandung.
Ist aber auch schon 4 Jahre her und es könnte sich möglicherweise was geändert haben.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
31.3.2013  (#9)
hm ok, aber wenn die drei phasen unterschiedliche leistung bringen weil sie z.B. in unterschiedlichen Winkel ausgerichtet sind ?
Könnte das dann ein Problem sein ?

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
31.3.2013  (#10)
Wenn ich Netzbetreiber wär, würde ich bei - dreifacher einphasiger Einspeisung als Sicherheit verlangen, dass bei Ausfall eines WR WR [Wechselrichter] die anderen zwei mit abschalten. Damit hätt sich die Frage schnell erübrigt.
So "Ich such ein Problem zur Lösung: Billige WR WR [Wechselrichter]'s!"-Geschichten sind halt immer ein bissl subotpimal ... und es wird schon einen Grund haben, warum die Kisten so billig sind. Weil 5kW einphasig sind in Ö ned wirklich gefragt.
Die andere Frage ist: Wer sollte das bemängeln? Der Netzbetreiber kam bei uns jedenfalls ned zu einer Abnahme ... so nach dem Motto "Wer lang fragt, geht lang irr".

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Angebot