Liebes Forum,

ich überlege aktuell, meine PV-Anlage zu erweitern. Hier meine aktuellen Rahmenbedingungen:

- 8,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage (20 Module a 425 Watt)
- 10 Module sind in Richtung Süd-Ost ausgerichtet (10 Grad Neigung, Flachdach) und 10 Module in Richtung Südwest (10 Grad Neigung, Flachdach)
- verbaut ist ein SOLAX X3 Hybrid 8.0 Wechselrichter

Ich würde nun gerne, um auch noch die PV-MWST-Befreiung einzukassieren, folgende Erweiterung angehen wollen:
- Erweiterung der PV-Anlage um weitere ca. 6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
- Speicher (im Idealfall Solax) 11,5 kw

Nun zu meinen Fragen.
1) Die MWST-Befreiung müsste hier sowohl für den Speicher als auch die PV-Anlage (Faktor zwischen PV-Erweiterung und Speicher unter 2) möglich sein. Ist das richtig?

2) Wechselrichter: Wenn ich mir die Beschreibung meines aktuellen Wechselrichters ansehe, dann steht dort "200 % PV-Überdimensionierung", "bis zu 110 % AC-Überlastausgabe" oder "bis zu 150 % PV-Eingang". Sollte ich mit meiner Erweiterung die bestehenden Reihen meiner PV-Anlage erweitern (also bei 2 Strings bleiben; 10 Module plus X Module Richtung Süd-Öst - 10 Grad; 10 Module plus X Module Richtung Süd-West - 10 Grad), dann sollte ich hiefür keinen weiteren Wechselrichter benötigen. Ist das richtig? Aktuell komme ich zur Mittagszeit in den ertragreichsten Sommermonaten auf kaum über 8 kWh an Einspeisung. Wenn ich hier die 6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] der neuen Anlage hinzurechne, dann könnte mein WR WR [Wechselrichter] vermutlich nur an wenigen Tagen den generierten Strom nicht verarbeiten (Mittagsstunden in den Sommermonaten).

3) Eigentlich würde mich diese Konstellation auch reizen: die bestehende PV-Anlage (8,5kWp) so lassen wie sie ist. Bei meiner Erweiterung könnte ich 4-5 Module auch relativ steil aufstellen (dieser Bereich des Flachdachs grenzt an die Garage und wäre nicht einsehbar); Richtung wäre Süd-Ost. Ich denke hier an so 60 Grad - vielleicht auch noch mehr, mit dem Ziel, gerade in den Wintermonaten an den Vormittagsstunden ordentlich was generieren zu können. Die restlichen Module dann wieder flach (10 Grad) in Richtung Süd-West. Bei dieser Konstellation bräuchte ich jedenfalls einen zweiten WR WR [Wechselrichter]. Wie beurteilt ihr diese Idee?  

Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt.

Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Schöne Grüße

  •  csae37
4.2.2025  (#1)
Kann mir niemand helfen? Danke schon im voraus...

1
  •  Deep
4.2.2025  (#2)

zitat..
csae37 schrieb:

Kann mir niemand helfen? Danke schon im voraus...

So ungeduldig?


zitat..
csae37 schrieb: - Speicher (im Idealfall Solax) 11,5 kw

Bitte achte auf die Einheiten. kWh = Energie (Speicher), kW = Leistung (PV)


zitat..
csae37 schrieb:

1) Die MWST-Befreiung müsste hier sowohl für den Speicher als auch die PV-Anlage (Faktor zwischen PV-Erweiterung und Speicher unter 2) möglich sein. Ist das richtig?

Ja, das ist auch mein Verständnis.


zitat..
csae37 schrieb:

2) Wechselrichter: Wenn ich mir die Beschreibung meines aktuellen Wechselrichters ansehe, dann steht dort "200 % PV-Überdimensionierung", "bis zu 110 % AC-Überlastausgabe" oder "bis zu 150 % PV-Eingang". Sollte ich mit meiner Erweiterung die bestehenden Reihen meiner PV-Anlage erweitern (also bei 2 Strings bleiben; 10 Module plus X Module Richtung Süd-Öst - 10 Grad; 10 Module plus X Module Richtung Süd-West - 10 Grad), dann sollte ich hiefür keinen weiteren Wechselrichter benötigen. Ist das richtig? Aktuell komme ich zur Mittagszeit in den ertragreichsten Sommermonaten auf kaum über 8 kWh an Einspeisung. Wenn ich hier die 6 kWp der neuen Anlage hinzurechne, dann könnte mein WR vermutlich nur an wenigen Tagen den generierten Strom nicht verarbeiten (Mittagsstunden in den Sommermonaten).

Hast du die gleichen Module nochmals gekauft? Unterschiedliche Module würde ich in einem String nicht mischen. Sonst müsste man die vorhanden 20 Module auf einer Seite zusammenfassen und die neuen Module auf eine Seite legen. Wie schauts mit der Leerlaufspannung aus? Geht sich das eh aus bei 20 Modulen? 1000V kann der Solax DC seitig.
Falls das funktioniert, dann würde ich bei zwei Strings bleiben, können die beiden MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Eingänge ideal genutzt werden.
Der Solax X3 kann DC-seitig 16kW verarbeiten, da kommst du also sicher in keine Begrenzung. Wenn du jetzt aufgrund der Erweiterung am Tag mehr als 8kW AC-seitig einspeist, dann muss es für den WR WR [Wechselrichter] möglich sein alles über 8kW in die Battrie laden zu können, sprich, sie darf nicht voll sein. Dann "verlierst" du auch nichts.
Darfst du voll einspeisen? Hast du beim Netzbetreiber die Erweiterung bekannt gegeben? 


zitat..
csae37 schrieb: 3) Eigentlich würde mich diese Konstellation auch reizen: die bestehende PV-Anlage (8,5kWp) so lassen wie sie ist. Bei meiner Erweiterung könnte ich 4-5 Module auch relativ steil aufstellen (dieser Bereich des Flachdachs grenzt an die Garage und wäre nicht einsehbar); Richtung wäre Süd-Ost. Ich denke hier an so 60 Grad - vielleicht auch noch mehr, mit dem Ziel, gerade in den Wintermonaten an den Vormittagsstunden ordentlich was generieren zu können. Die restlichen Module dann wieder flach (10 Grad) in Richtung Süd-West. Bei dieser Konstellation bräuchte ich jedenfalls einen zweiten WR WR [Wechselrichter]. Wie beurteilt ihr diese Idee?  

Hmm, das müsste man sich im Detail anschauen, aber der Umrüstaufwand ist garantiert einiges höher und lässt sich eig. nur mit einem System von SolarEdge sinnvoll darstellen (unterschiedliche Ausrichtungen und Aufständerungen).




1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo csae37,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dimensionierung Wechselrichter

  •  csae37
5.2.2025  (#3)
Vielen Dank @Deep !!!

zitat..
Deep schrieb: Hast du die gleichen Module nochmals gekauft? Unterschiedliche Module würde ich in einem String nicht mischen. Sonst müsste man die vorhanden 20 Module auf einer Seite zusammenfassen und die neuen Module auf eine Seite legen. Wie schauts mit der Leerlaufspannung aus? Geht sich das eh aus bei 20 Modulen? 1000V kann der Solax DC seitig.
Falls das funktioniert, dann würde ich bei zwei Strings bleiben, können die beiden MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Eingänge ideal genutzt werden.
Der Solax X3 kann DC-seitig 16kW verarbeiten, da kommst du also sicher in keine Begrenzung. Wenn du jetzt aufgrund der Erweiterung am Tag mehr als 8kW AC-seitig einspeist, dann muss es für den WR WR [Wechselrichter] möglich sein alles über 8kW in die Battrie laden zu können, sprich, sie darf nicht voll sein. Dann "verlierst" du auch nichts.
Darfst du voll einspeisen? Hast du beim Netzbetreiber die Erweiterung bekannt gegeben? 

Nein, es wären neue Module. Aber die von dir beschriebene Variante würde auch gut für mich passen, das würde also bedeuten:
- die bestehenden Module (20 Stück) werden zukünftig alle in Richtung Süd-Ost ausgerichtet (8,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) - das wäre dann ein String
- die Erweiterung einheitlich in Richtung Süd-West: in Summe ca. 6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]

Frage: hätte diese Neuausrichtung irgendwelche Nachteile (beide Strings wären nun nicht mehr mit der gleichen Anzahl an Modulen belegt)?

Was bedeutet Leerlaufspannung und wie kann ich das herausfinden?

Aktuell kann ich bis 10 kwh einspeisen; ich denke, damit würde ich gut zurecht kommen; ichkönnte ich dann immer Mittags den Speicher laden, um nicht über die 10 kwh einspeisen hinaus zu schießen; gleichzeitig würde ich natürlich den Netzbetreiber fragen - ob die Einspeisbegrenzung eventuell auf 12 oder 14 kwh erweitert werden kann.

Klingt vernünftig... Danke!


1


  •  Deep
7.2.2025  (#4)

zitat..
csae37 schrieb:

Frage: hätte diese Neuausrichtung irgendwelche Nachteile (beide Strings wären nun nicht mehr mit der gleichen Anzahl an Modulen belegt)?

Welche Ausrichtung hast du genau? Würde ich mir überlegen auf welche Seite der größere String kommt. --> https://pvsol-online.valentin-software.com/#/

zitat..
csae37 schrieb: Was bedeutet Leerlaufspannung und wie kann ich das herausfinden?

Schau mal hier, wurde dort ein wenig thematisiert:
https://www.energiesparhaus.at/forum-anschaffung-photovoltaik-pv-wechselrichter-speicher-module/81796_1
Leerlaufspannung an kalten Tagen sollte unter den 1000VDC liegen. Aber das wären bei 200 Modulen über 50V, hoffe nicht, dass du solche Module hast.

zitat..
csae37 schrieb: Aktuell kann ich bis 10 kwh einspeisen; ich denke, damit würde ich gut zurecht kommen; ichkönnte ich dann immer Mittags den Speicher laden, um nicht über die 10 kwh einspeisen hinaus zu schießen; gleichzeitig würde ich natürlich den Netzbetreiber fragen - ob die Einspeisbegrenzung eventuell auf 12 oder 14 kwh erweitert werden kann.

Bitte achte auf die Einheiten... Du kannst 10kW einspeisen.
Zeig doch mal ein paar Tagesverläufe von guten Tagen (Frühling / Sommer / Herbst) wo man die Leistung der einzelnen Strings sieht.