  •  ZeroCool
29.10.2026
65
Hallo Leute,

meine Frage - ist diese Ausführung einer Deckenkühlung üblich bzw. in Ordnung?

2026/20261029764785.jpg


Wir haben eine Holzdachkonstruktion (in diesem Bild ist das Elternschlafzimmer im OG zu sehen / darüber das Kaltdach in Satteldachausführung.

Laut Baumeister kommen da jetzt noch Gipsplatten drauf und fertig?

Ein Freund meinte - zu mir - was ich mir von dieser Ausführung erwarte -> Luft ist ein guter Isolator und selbst wenn die Schläuche die Platten berühren, wird es nur partiell kalt.

Laut Rohbaumeister Holz ist das alles ordnungsgemäß und der Installateur hat sich zwar beschwert - weil er von einer Betonkernaktivierung ausging und nicht wusste - wie er dann die Schläuche verlegen soll aber er hat es gemacht?

LG Andreas

  •  ZeroCool
14.11.2026 9:24  (#61)
Oder wir nehmen uns einen Bausachverständigen und lassen das prüfen?

Weis aber nicht, ob das nicht viel Geld kostet mit der Antwort: So geht das nicht (was wir ja schon wissen).

1
  •  christoph1703
14.11.2026 11:37  (#62)

zitat..
ZeroCool schrieb: Oder wir nehmen uns einen Bausachverständigen und lassen das prüfen?

Das könnt ihr nachher immer noch machen (um euer Geld zurückzuholen). Zuerst aber den Insti loswerden und die Baustelle wieder auf Kurs bringen.


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
14.11.2026 12:03  (#63)

zitat..
christoph1703 schrieb: Das könnt ihr nachher immer noch machen (um euer Geld zurückzuholen). Zuerst aber den Insti loswerden und die Baustelle wieder auf Kurs bringen.

... und du bräuchtest einen SV, der auch Heizungen prüft, das könnte aufwändiger werden 


1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
14.11.2026 21:19  (#64)
Ich sag dir wieso er ausweicht - meine meinung ist dass die bka so nicht zulassungskonform ist. 

Meine meinung: nicht zulassungskonformer pfusch musst nix dafür zahlen