« Heizung, Lüftung, Klima

Deckenkühlung so iO? teilen

29.10.2026     7 Antworten    5 Autoren 7 2026-10-29T14:56:11+01:00
Zusammenfassung
  •  ZeroCool
29.10.2026
7
Hallo Leute,

meine Frage - ist diese Ausführung einer Deckenkühlung üblich bzw. in Ordnung?

2026/20261029764785.jpg


Wir haben eine Holzdachkonstruktion (in diesem Bild ist das Elternschlafzimmer im OG zu sehen / darüber das Kaltdach in Satteldachausführung.

Laut Baumeister kommen da jetzt noch Gipsplatten drauf und fertig?

Ein Freund meinte - zu mir - was ich mir von dieser Ausführung erwarte -> Luft ist ein guter Isolator und selbst wenn die Schläuche die Platten berühren, wird es nur partiell kalt.

Laut Rohbaumeister Holz ist das alles ordnungsgemäß und der Installateur hat sich zwar beschwert - weil er von einer Betonkernaktivierung ausging und nicht wusste - wie er dann die Schläuche verlegen soll aber er hat es gemacht?

LG Andreas

  •  christoph1703
29.10.2026 10:15  (#1)
So funktioniert das, wenn die Decke verputzt wird. Trockenbausysteme haben entweder Schläuche direkt in der Beplankung integriert, oder arbeiten mit Wärmeleitlamellen aus Metall, die dann vollflächig an der Beplankung anliegen. Meistens dann auch deutlich geringeren Verlegeabstand als das bei dir den Anschein hat.
Also alles raus und neu. Ein passendes System (und das günstigste, das ich gefunden habe) ist von WEM Base 30. Such auch mal hier im Forum nach Deckenheizung Trockenbau, da gibts die eine oder andere Fotodoku.

Nebenbei: Wenn ein Insti sowas einbaut, dann hätte er mein Vertrauen verloren. Gibts eine richtig berechnete Auslegung für FBH FBH [Fußbodenheizung] und Deckenheizung? 

1
  •  maco
29.10.2026 10:41  (#2)
Denke auch, dass das nicht gut funktioniert.
Es gibt von Thermolutz ein Trockenbausystem mit Zahnschienen das hier eventuell verwendet werden kann: https://www.thermolutz.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Acular-DG-Tech-Handbuch.pdf

Ich hab das als Wandheizung eingebaut. Der Einbau hat gut funktioniert. Ich habe es aber noch nicht in Betrieb genommen.

1
  •  ZeroCool
29.10.2026 13:41  (#3)
Nein, da wird nichts geputzt.

In ein paar Wochen kommen die Regipsplatten drauf und fertig.

Der Innenputz wurde gestern fertig - Mitte November dann Rohre für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - dann Schüttung und vor Weihnachten noch der Estrich..

Hier die Stellungnahme vom Insti:

Bei der installierten Deckenkühlung wurde ein Taupunktwächter vorgesehen. Dieser sorgt dafür, dass die Anlage nur in einem Bereich betrieben wird, in dem keine Feuchtigkeit entstehen kann. Sollte die Gefahr bestehen, dass sich Kondenswasser bildet, greift die Regelung rechtzeitig ein.
Da in der ursprünglichen Planung von einer Betonkernaktivierung ausgegangen wurde und letztlich eine Holzdecke zur Ausführung gekommen ist, haben wir die Deckenkühlung, wie besprochen, entsprechend angepasst und fachgerecht ausgeführt. Auch unter diesen geänderten Voraussetzungen bestehen keine Bedenken hinsichtlich einer Kondensat- oder Schimmelbildung im Deckenhohlraum.
Der Kühleffekt ist aufgrund der Holzdecke naturgemäß nicht so ausgeprägt wie bei einer Betonkernaktivierung, da dort die Speichermasse des Betons zusätzlich genutzt werden kann. Dennoch ist die Kühlwirkung spürbar vorhanden und trägt zur Temperierung der Räume bei.

Ja, wir gingen auch immer von einer Betondecke aus und auch wir waren überrascht als plötzlich eine TramDecke gemacht wurde.
Im ursprünglichen Plan war keine Deckenkühlung eingeplant - diese haben wir dann während der Einzelangebotsphase doch dazugegegeben.

Bei Auftragsvergabe hat uns der Baumeister gesagt - er klärt alles mit den Einzelgewerken ab und stimmt sich mit uns ab, wenn es Themen gibt.
Der Insti war bei er Montage damals eben auch verwirrt und wusste nicht - wie er das anbringen soll -> der Baumeister hat aber ihm ein paar Fotos gezeigt - wie es bei anderen Baustellen gemacht wurde und danach hat er es dann gemacht..

Durch diesen Aufbau haben wir auch eine reduzierte Deckenhöhe, die uns auch nicht kommuniziert wurde..

Mit dem Insti Chef hab ich noch gesprochen -> wenn ich Platten rein haben will - kostet es gleich locker das 6fache des alten Angebotes und man könnte in die Decke ein paar kleine Löcher machen - dass die kalte Luft besser zirkuliert / runter kann.

LG

1


  •  christoph1703
29.10.2026 14:21  (#4)
Vergiss es, das funktioniert nicht. Da kannst das Rohr auch in den Garten legen und bekommst den gleichen Kühleffekt im Haus.
Den Insti versteh ich zu einem gewissen Grad. Wenn das Angebot mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] gerechnet ist, kostet Trockenbau natürlich um Längen mehr, weil man da eben zusätzlich die Trägerplatten und Wärmeleitlamellen braucht.

Wenn der BM sich nicht an das Angebot hält, müsste man den in die Pflicht nehmen. Preisnachlass für reduzierte Raumhöhe, Mehrkosten für Deckenheizung, Mehrkosten für ineffizienteren Betrieb (Trockenbau geht niemals so gut wie BKA BKA [Betonkernaktivierung]).


zitat..
ZeroCool schrieb: Bei der installierten Deckenkühlung wurde ein Taupunktwächter vorgesehen. Dieser sorgt dafür, dass die Anlage nur in einem Bereich betrieben wird, in dem keine Feuchtigkeit entstehen kann. Sollte die Gefahr bestehen, dass sich Kondenswasser bildet, greift die Regelung rechtzeitig ein.

Klartext: praktisch keine Kühlung, weil der Taupunktwächter abschaltet.


zitat..
ZeroCool schrieb: Der Kühleffekt ist aufgrund der Holzdecke naturgemäß nicht so ausgeprägt wie bei einer Betonkernaktivierung, da dort die Speichermasse des Betons zusätzlich genutzt werden kann.

Die Aussage zeigt sehr deutlich, dass der Insti keine Ahnung von irgendwas hat. Speichermasse und Kühlleistung haben miteinander nichts zu tun.




1
  •  GKap
  •   Silber-Award
29.10.2026 14:26  (#5)

zitat..
ZeroCool schrieb: Ja, wir gingen auch immer von einer Betondecke aus und auch wir waren überrascht als plötzlich eine TramDecke gemacht wurde.

Wie kann das sein? Das ist doch eine gravierende Änderung, die der Baumeister doch nicht einfach so ohne Auftrag machen kann? 🤔

Gruß
GKap


1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
29.10.2026 14:26  (#6)

zitat..
ZeroCool schrieb: Mit dem Insti Chef hab ich noch gesprochen -> wenn ich Platten rein haben will - kostet es gleich locker das 6fache des alten Angebotes und man könnte in die Decke ein paar kleine Löcher machen - dass die kalte Luft besser zirkuliert / runter kann.

Was für ein 🤡. Da brauchts schon bisschen mehr als paar kleine Löcher. Ohne entsprechender Trockenbaulösung wird da kaum Kühlleistung rumkommen. Von der fehlenden Speichermasse ggü. Betonkernaktivierung rede ich noch gar nicht. Was steht den im Angebot/der Baubeschreibung zu den Decken-(kühlung)? Kann ja nicht einfach vom Baumeister abgeändert werden.


1
  •  ZeroCool
29.10.2026 14:56  (#7)


2026/20261029967003.png
2026/20261029112558.png
Hier das angenomme Angebot.

Der von uns beauftrage Architekt hat das so geplant (mit Tramdecke) - wir haben uns nie wirklich über den Deckenaufbau unterhalten, eine Deckenkühlung war nicht vorgesehen - aber laut Architekt noch möglich.

Der Baumeister hat von uns die Liste der anderen Gewerke eingefordert und uns gesagt - er stimmt sich mit allen ab, hier sollen auch Zusatzwünsche eingetragen werden. Da wurde das auch hinterlegt, dass eine Deckenkühlung geplant ist / bestellt wurde.

Alle Gewerke hatten den Orginal Einreichplan für die Angebotserstellung, hier stand auch der Deckenaufbau drauf.

Uns wurde nie mitgeteilt, dass die aktuelle Ausführung nicht effizient wäre oder gar unmöglich.
Erst als der Insti da war und mich angeschaut hat und gefragt hat - wie soll er da die Deckenkühlung einbauen - wussten wir - dass was nicht passt.

Jetzt ist im OG die Raumhöhe bei 2,54 anstatt 2,60m wie gefordert (nach anbringen der Gipsplatten). Als ich den Rohbauer darauf angesprochen hatte - war die erste Antwort -> das liegt an der zusätzlichen Lattung wegen der Deckenkühlung die vorher ja nie geplant war.. wenn wir die 2.60m haben wollen - reißen sie die Lattung wieder runter und wir haben die geforderte Höhe aber keine Kühlung mehr..

Danach hab ich ihm schwarz auf weis gezeigt - dass das schon vorher bekannt war - was kommen soll (Deckenkühlung) und dann kam die Entschuldigung.


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: M-TEC WP AHPA412 - Steuerung Heizstab (Energy Heater)