« Hausbau-, Sanierung  |

Dampfbremse / Dampfsperre oder nix

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  AndiBru
19.2. - 20.2.2009
5 Antworten 5
5
Hallo!

Ich habe ein "interesantes Problem"

Ich habe im EG ein Badezimmer und im OG ein Schlafzimmer.

Dazwischen ist eine Holtramdecke, darauf ein "Trockenaufbau".

Mein Zimmer sagt ich brauch auf der Unterseite (hinter der Farmazellplatte) eine Dampfsperrre

Der Berater aus dem Lagerhaus meint - es müsste eine Dampfbremse reichen, er ist sich aber nicht sicher und wird bei Isover nachfragen.

Heute war ich auf der Messe in Wien, und dort wurde mir von Quester - Isover gesagt dass ich garnichts brauche ...

Und nun ???

Ich würd die Folie gerne weglassen, wegen den Spots in der Decke ....

aber wie ist es mit der hohen Luftfeuchtigkeit im Bad ???

lg!

  •  kraweuschuasta
20.2.2009  (#1)
dampfsperre - Rein gefühlsmäßig hätt ich gemeint, Du brauchst a Dampfsperre,
da ja nix in die Decke reindiffundieren können soll.
Aber bin nur Laie.....

Und den heinis auf den messen tät ich keine praktischen fragen zum hausbau stellen, da bin ich schon eingefahren....

lg, kraweuschuasta

1
  •  AndiBru
20.2.2009  (#2)
Hallo! - Danke, ja das dachte ich mir auch ...

nur jetzt hat mir der Quester heute auch so wie Isover gesagt, man braucht garnix - mein Zimmerer meinte eine Bremse ...

Die von "ampak" (stellen so folien her) meinen ich brauch eine Sperre um 4 Euro pro m²....

Dass sich da keine auskennt ist schon irgendwie "krass" ....

Am liebsten würde ich sie eh weglassen ...

NOCHMAL eine andere Frage:

wie schaut es bei "Holzriegelhäusern" aus oder bei jenen die eine Holztramdecke haben!
(mit Trockenaufbau)

Habt Ihr eine Folie ?!?!! - wenn ja wo und welche!

Danke und LG !!

1
  •  2moose
20.2.2009  (#3)
Die Dampfsperre - verhindert das Eindringen warmfeuchter Luft in Bauteile, die so kalt sind, dass es zu Kondensation kommen könnte - in der Regel sind das ans Freie/Erde angrenzende Bauteile. Wenn Du also im Schlafzimmer keine Iglu-Temperaturen anstrebst, kann nix kondensieren, jede Sperre überflüssig. Sinnvoll wären aber Oberflächen im Bad, die die schlagartig auftretende Feuchtigkeit aufnehmen und langsam wieder abgegen können ... dann sind anlaufende Spiegel kein Thema. Verfliest bis hoch zur Paneeldecke (wie in meinem Mietobjekt) ist nicht optimal.

1


  •  pointi001
20.2.2009  (#4)
Bremse vs. Sperre - Ohne Gewähr, aber warmes Badezimmer sehr feucht, kühleres Schlafzimmer, weniger feucht => entweder Decke Bad eine Sperre und im Schalfzimmer eine Bremse, oder Bremse im Bad und im SZ nichts. Besser wäre eine Bremse, da ja eine Diffusion nicht problematisch ist, solange die Feuchtigkeit auch wieder wegkann. Ganz ohne würd ich nicht raten, da vom Bad zuviel in die Decke gehen könnte und zu wenig Zeit zum austrocknen hat, da SZ kühl und wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann und im Bad permanent Feuchtigkeit anfällt. Am besten wäre ein feuchteadaptive Bremse in Decke Bad, die regelt den Diffusionsdurchgang selbst.

1
  •  ENB
20.2.2009  (#5)
@pointi001 - Ich kann deine Meinung nicht ganz teilen.

@2moose hat auf jeden Fall recht.Komisch,daß Fachleute eine Dampfsperre oder Bremse zwischen zwei Räume,wo eine ähnliche Temperatur herscht,empfehlen.Eine höhere Luftfeuchte herscht im Badezimmer ja auch nur für kurze Zeit.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Fensterbänke vor estrich eingebaut