Hallo,

da wir nun bald unser Dach bekommen wollen wir auch gleich eine Solaranlage mit einbauen.
Unser Satteldach ist nach Süden ausgereichtet, ist aber "nur" 25 Grad "steil".
Ein Instal. hat nun gemeint das wir die Panele nicht ins Dach integrieren können da es zu flach ist.
Er meint Aufdach Montage + Aufgestellt (ca. 40 Grad).

Gefällt uns aber optisch nicht wirklich gut.

Kann mir wer sagen wie hoch die solaren Verluste sind bei 25 Grad eingebaut ?!

Danke im Vorraus

Grüsse
Steki

  •  dandjo
  •   Gold-Award
3.10.2011  (#1)
Dachneigung - Die Ausrichtung und Neigung trägt bei einer Warmwasserlösung nicht wesentlich zur Ausbeute bei. Bei 25° Dachneigung liegen die Einbußen bei etwa 15% gegenüber steilerer Montage.

http://www.energiesparhaus.at/energie/solaranlage/abweichung.htm

Falls die Anlage heizungsunterstützend geplant wird, sind 25° ein eindeutiges NoGo.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
3.10.2011  (#2)
Worauf beziehen sich die 15%? - Ich nehm an, der Jahresertrag wird nicht sein.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
3.10.2011  (#3)
@2moose - Qualitativ, nicht quantitativ (siehe obiger Link mit Grafik).

Ein guter Simulator zum Hausgebrauch:
http://www.solartoolbox.ch/index.php/simulation/solar-toolbox-oeffnen

Bei 25° und 6m² mit 400l: 79,4% Deckungsgrad
Bei 45° und 6m² mit 400l: 83,9% Deckungsgrad

Der Jahresertrag variiert also um nur 4,5% bei 20° Abweichung vom Optimum in der Neigung.

1


  •  2moose
  •   Gold-Award
4.10.2011  (#4)
Wow ... was für ein g....s Tool! :) - Das Ergebnis lautet nach einigem Ausprobieren für mich eindeutig: Fassadenintegration! Eine übers ganze Jahr konstante Kurve, mit Kein Schnee, kein Hagel, keine sommerlicher Überschuss :)

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
4.10.2011  (#5)
Optimum - Den größten Deckungsgrad bekomme ich bei 6m² mit 55° Anstellwinkel (84,5%). Bei 90° Anstellwinkel (Fassadenintegration) hast du zwar eine schöne Verteilung, dann musst du aber die Fläche deutlich erhöhen (auf das 3fache) um einen Kessel im Sommer nicht dazu zu verleiten anzulaufen.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
4.10.2011  (#6)
Fassadenintegration schaut eh nur großflächig gut aus :) - und die Dachfläche ist mit 25 Grad perfekt ... für eine zukünftige PV. Der Deckungsberechnung trau ich ned ganz übern Weg ... denn bei 400l Speicher für 2 Personen (wie es das Programm angibt) hätte man sicher 8 oder mehr 100%-Monate dabei.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
4.10.2011  (#7)
Der Deckungsgrad hängt freilich von der Menge der Abnahme - ab. Wenn ich damit den Pool im Garten fülle sind es weniger, wenn ich nur einmal in der Woche baden gehe, verpufft eine Menge. Deshalb sind diese Simulatoren meist ohnehin nur eine grobe Annäherung. Fein wäre bei dem Tool noch, wenn man die Entnahmemenge definieren könnte.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.