Hallo,

kann man eine Bodenplatte ohne Streifenfundament auch machen?
Auch wenn das Gebäude nicht beheizt wird (z.B. bei einer Garage)?

  •  atma
  •   Gold-Award
30.3.2018  (#1)
Ja klar, kommt immer auf den untergrund drauf an. Unser haus hat bei der bopla auch kein Streifenfundament.

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
30.3.2018  (#2)
Euer Haus ist aber beheizt.
Mich würde interessieren ob das auch bei unbeheizten Gebäuden funktioniert.

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
30.3.2018  (#3)
Ob beheizt oder nicht ist für die Statik egal. Wir haben Wohngebäude und Garage auf jeweils einer selbsttragenden Fundamentplatte (25cm dick, doppelt bewehrt).

1


  •  atma
  •   Gold-Award
30.3.2018  (#4)
warum soll die heizung einen unterschied machen?
unser nebengebäude hat auch kein streifenfundament und nur einen frostwächter. im fussbodenaufbau ist noch etwas dämmung.

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
30.3.2018  (#5)
Nur um sicher zu gehen. Wenn ihr von keinem Streifenfundament redet, dann meint ich auch außen rund herum keines?
Mir hat ein Baumeister gesagt, nur wenn das Gebäude beheizt ist kann man das Streifenfundament rundherum weglassen.

1
  •  NTWK
  •   Silber-Award
30.3.2018  (#6)
wenn eine garage auf einer selbstragenden betonplatte steht die dann ca. 25cm unter niveau endet wird frost deine garage anheben, deshalb sind aussenherum sog. frostschürzen notwendig, das sind in der regel 3 - 5 reihen schalsteine. beheizt oder unbeheizt ist hier vollkommen unbedeutend. dem frost ist das egal.

1
  •  GeorgL
  •   Bronze-Award
30.3.2018  (#7)
@NTWK der BM geht wahrscheinlich davon aus das eine Platte eines beheizten Gebäudes unten gedämmt ist, und dann fungiert die Dämmung als Frostschürze. ansonsten bin ich deiner Meinung

1
  •  keda
30.3.2018  (#8)
Hallo, da geht es um die Statik, das hat nichts mit beheizt/unbeheizt zu tun.
Du musst außenrum eine Frostschürze haben.

Es gibt zwei Ausführungsmöglichkeiten:
1. STB-Fundamentplatte: in diesem Fall ist eine  Frostschürze (z.B.: Betonsockel) außenrum bis in frostfreie Tiefe (ca. 80cm unter Gelände) aureichend oder man lässt den Sockel weg und erzeugt die nötige Frostschürze beispielsweise mit einem Glasschotterstreifen.

2. Du machst Streifenfundamente bis auf tragfähigem Grund und in Frostfreie Tiefe (somit hast du automatisch die erforderliche Frostschürze und das tragende Fundament) + Unterlagsbetonplatte in der Garage (schwach bewehrt).

Bei beiden Varianten auf die Frostschutzschichte unter der Betonplatte nicht verzichten - Schotterunterbau oder verdichtungsfähiges Frostschutzmaterial (kappillarbrechende Sicht)

Mfg

1
  •  keda
30.3.2018  (#9)

zitat..
GeorgL schrieb: @NTWK der BM geht wahrscheinlich davon aus das eine Platte eines beheizten Gebäudes unten gedämmt ist, und dann fungiert die Dämmung als Frostschürze. ansonsten bin ich deiner Meinung


Dämmung gilt nicht als Frostschürze 

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
31.3.2018  (#10)

zitat..
keda schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von GeorgL: @NTWK der BM geht wahrscheinlich davon aus das eine Platte eines beheizten Gebäudes unten gedämmt ist, und dann fungiert die Dämmung als Frostschürze. ansonsten bin ich deiner Meinung


Dämmung gilt nicht als Frostschürze


Na jo, Geocell, Technopor und wie die Hersteller von GSG alle heißen sehen das (zurecht) anders emoji

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
31.3.2018  (#11)
@atma und Executer: Jetzt würde mich interessieren wie ihr das ohne Streifenfundament bauen konntet?

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
18.4.2018  (#12)
Jetzt habe ich dazu folgendes gelernt:
Frostschürze und Streifenfundament schaut für einen Laien gleich aus weil ca. 80cm mit Beton befüllt wird. Der Unterschied ist allerings, wo das Eisen liegt. Das Zusammen hat auch eine Auswirkung wie Dick und bewehrt die Bodenplatte sein muss.
Aber ohne diese 80cm rund um das Gebäude geht scheinbar gar nicht.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Schaumglasschotter - Verarbeitung mit Geovlies