Ob beheizt oder nicht ist für die Statik egal. Wir haben Wohngebäude und Garage auf jeweils einer selbsttragenden Fundamentplatte (25cm dick, doppelt bewehrt).
warum soll die heizung einen unterschied machen? unser nebengebäude hat auch kein streifenfundament und nur einen frostwächter. im fussbodenaufbau ist noch etwas dämmung.
Nur um sicher zu gehen. Wenn ihr von keinem Streifenfundament redet, dann meint ich auch außen rund herum keines? Mir hat ein Baumeister gesagt, nur wenn das Gebäude beheizt ist kann man das Streifenfundament rundherum weglassen.
wenn eine garage auf einer selbstragenden betonplatte steht die dann ca. 25cm unter niveau endet wird frost deine garage anheben, deshalb sind aussenherum sog. frostschürzen notwendig, das sind in der regel 3 - 5 reihen schalsteine. beheizt oder unbeheizt ist hier vollkommen unbedeutend. dem frost ist das egal.
@NTWK der BM geht wahrscheinlich davon aus das eine Platte eines beheizten Gebäudes unten gedämmt ist, und dann fungiert die Dämmung als Frostschürze. ansonsten bin ich deiner Meinung
Hallo, da geht es um die Statik, das hat nichts mit beheizt/unbeheizt zu tun. Du musst außenrum eine Frostschürze haben.
Es gibt zwei Ausführungsmöglichkeiten: 1. STB-Fundamentplatte: in diesem Fall ist eine Frostschürze (z.B.: Betonsockel) außenrum bis in frostfreie Tiefe (ca. 80cm unter Gelände) aureichend oder man lässt den Sockel weg und erzeugt die nötige Frostschürze beispielsweise mit einem Glasschotterstreifen.
2. Du machst Streifenfundamente bis auf tragfähigem Grund und in Frostfreie Tiefe (somit hast du automatisch die erforderliche Frostschürze und das tragende Fundament) + Unterlagsbetonplatte in der Garage (schwach bewehrt).
Bei beiden Varianten auf die Frostschutzschichte unter der Betonplatte nicht verzichten - Schotterunterbau oder verdichtungsfähiges Frostschutzmaterial (kappillarbrechende Sicht)
.. GeorgL schrieb: @NTWK der BM geht wahrscheinlich davon aus das eine Platte eines beheizten Gebäudes unten gedämmt ist, und dann fungiert die Dämmung als Frostschürze. ansonsten bin ich deiner Meinung
.. keda schrieb: __________________ Im Beitrag zitiert von GeorgL: @NTWK der BM geht wahrscheinlich davon aus das eine Platte eines beheizten Gebäudes unten gedämmt ist, und dann fungiert die Dämmung als Frostschürze. ansonsten bin ich deiner Meinung
Dämmung gilt nicht als Frostschürze
Na jo, Geocell, Technopor und wie die Hersteller von GSG alle heißen sehen das (zurecht) anders
Jetzt habe ich dazu folgendes gelernt: Frostschürze und Streifenfundament schaut für einen Laien gleich aus weil ca. 80cm mit Beton befüllt wird. Der Unterschied ist allerings, wo das Eisen liegt. Das Zusammen hat auch eine Auswirkung wie Dick und bewehrt die Bodenplatte sein muss. Aber ohne diese 80cm rund um das Gebäude geht scheinbar gar nicht.
1
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.