Hallo zusammen,
bin gerade schockiert, verärgert, niedergeschlagen, ....
Verzeiht bitte wenn der Text etwas konfus wirkt oder ich etwas wichtiges vergessen habe zu erwähnen. Derzeit bin ich etwas übermüdet und die Nerven natürlich auch überspannt.

Hatten vorgestern unseren BlowerDoor Test und der ging meiner Meinung nach gründlich in die Hose und ich brauche hier ein paar Meinungen bzw. fachliche Unterstützung.

Zur Ausgangslage - laut Vertrag haben wir einen Wert von 1,5 vereinbart. Wir bekommen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - leider hab ich mich damals nicht genau genug informiert bzw. es übersehen hier gleich einen besseren Wert festzusetzen. Im Energieausweis wurde von der Firma allerdings ein Wert von 1,0 zur Berechnung herangezogen - es gab damals auch etliche Gespräche was man am Haus optimieren kann um eine gute Energiekennzahl zu erreichen (was eben Kosten/Nutzenmäßig vertretbar ist). Ich habe somit mit einem Wert von 1,0 gerechnet.

Der Test fing mal mit einem hohen Wert an, wo dann festgestellt wurde das die Abflüsse noch offen sind - ist ja noch kein Problem. Allerdings war selbst danach der Wert noch viel zu hoch. Es hat bei jeder Leitungsdurchführung am Boden und auch aus den Dosen gezogen. Und das obwohl diese eingegipst/eingemörtelt wurden - der Elektriker und auch ich können uns das nicht ganz erklären. Es brach so etwas wie Panik unter den Mitarbeitern aus. Was wurde nun gemacht? Als erstes wurde überall am Boden Schaum versprüht, die Wände hinter den Abwasserrohren zugesprüht, die Dosen mit Schaum/Acryl/Silikon "dicht" gemacht. Hier tauchen schon meine ersten Bedenken auf die ich geäußert habe, das Schaum nicht dauerhaft dicht ist (bei den Dosen soll man den ja nicht verwenden - drum werden sie ja eingegipst) und außerdem die Dosen später wieder ausgekratzt werden was ja den Test überflüssig macht. Als zweite Maßnahme teilte mir die Planungsabteilung nun mit, dass der Wert im Energieausweis ein "Computer-Fehler" war und somit nach oben korrigiert werden muss. Ergebnis: die Energiekennzahl verschlechtert sich von 20,52 auf 22,25.
Unterm Strich teilte mir dann der BlowerDoor Techniker mit, dass wir jetzt einen Wert knapp unter 1,5 (~1,45) erreicht haben. Ganz zufrieden und glücklich hat er aber nicht gewirkt und ich konnte mich auch nicht selber überzeugen da das Gerät schon abgestellt wurde. Ich glaube ihm mal aber. :-/

Nachdem sich mittlerweile etliche kleinere und gröbere Probleme angehäuft haben die wir zum Großteil aktiv bemängelt mussten, haben wir um eine Stellungnahme der Firma (Geschäftsführung) gebeten. Bisher haben wir so etwas vor Ort mit dem Bauleiter geklärt.
Leider ist die Meinung, dass die Maßnahmen mit dem Schaum/Acryl und Silikon in Ordnung sind und wir den Wert ja unterschritten haben. Und jetzt dann noch etwas: am nächsten Tag wurde eine weitere Abluftleitung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (ohne unser Wissen und an einer für uns unmöglichen Position) noch in eine Außenwand eingebaut. Meiner Meinung nach macht das den Test erst recht hinfällig.

Ich hab einige Fotos angehängt, die das Ergebnis nach bzw. währende des Tests zeigen. hier wurde ordentlich Schaum gespritzt.

Ich würde mich freuen wenn uns hier jemand fachliche Auskunft geben kann, ob das eine gängige Praxis ist und - trotz unserer Bedenken - in Ordnung geht. Oder sehen wir das richtig und es kann so nicht bleiben.


2014/20140918997965.JPG

2014/20140918578456.JPG

2014/20140918756617.JPG

2014/20140918541835.JPG

2014/2014091892632.JPG

  •  sk1978
  •   Bronze-Award
18.9.2014  (#1)
bauschaum ist weder luftdicht noch diffusionsdicht. ich würde ihn an deiner stelle dort wieder wegbrechen/kratzen. Rühr dir einen Kübel MPI ab und "klatsch" einen schönen Patzen drauf, wo die E-Schläuche in der geputzten Wand verschwinden.

-> hier ein Bild von Speeedcat
2013/20130530482753.JPG

Ähnliche gilt für die Dosen - Schaum muss ja sowieso raus und das Silikon kannst auch gleich wieder rauskratzen. Auf lange Sicht solltest du hier die Schläuche nach dem Einziehen der Kabel mit "Klebt und Dichtet" zumachen bzw. die Dose innen satt damit ausschmieren.
Kannst du noch Bilder der Installationen vor dem Putzen hochladen? Da könnte man eventuell noch erkennen, wo die Undichtheiten herstammen können.
Wurden größere Schlitze (z.b. Wandschlitze für Wohnraumlüftung) vorher ausgeworfen?



1
  •  atma
  •   Gold-Award
18.9.2014  (#2)
wenn ned sauber bis zum boden geputzt wurde, kannst auch ncoh im kreis gehen und die ganze länge bei den aussenwänden eine hohlkehle machen (entweder mit bitumen oder mit kleber). wie bei foto oben auch unter den schläuchen einen patzen hingeben, damit eben von unten keine luft reinkommt.
zuleitung elektro kontrollieren (wenn das durch einen schlauch ist, dann gehört der auch abgedichtet), mögliche leitungen für kwl, kamin, elektro nach aussen, etc verschließen, fenster prüfen, ob die korrekt eingestellt sind.


1
  •  sheppard
18.9.2014  (#3)
Danke für die Rückmeldungen. Mir geht es hier nicht vorrangig darum was ich alles machen kann, mir geht es darum wie gehört es fachgerecht gemacht. Und zwar durch die ausführende Firma. Ich habe leider nicht die Möglichkeit und Zeit das alles selber zu machen - dafür bezahle ich ja. Gibt es irgendwelche Normen bzw. Vorschriften die ich als Argumente vorbringen kann?

Hier noch ein paar Bilder vor dem Innenputz:

2014/20140918490886.JPG

2014/20140918731364.JPG

2014/20140918765651.JPG

2014/20140918209392.JPG

2014/20140918544810.JPG

2014/20140918926234.JPG

2014/2014091825768.JPG

2014/20140918305126.JPG


1


  •  atma
  •   Gold-Award
18.9.2014  (#4)
naja... das sind die punkte, die du auch mit firmen ansprechen kannst und solltest... ganz egal, wers macht.

der unterputzverteiler ist zb nach hinten nicht luftdicht bzw gar nicht dicht. der hätt entweder gar ned gesetzt werden sollen, oder zuerst die rückseite abgedichtet werden müssen und vollflächig in gips gesetzt.
bei den dosen ist es das gleiche - da wo der schlauch in die dose reingeht, ist sie nicht luftdicht. das hätte entweder ganz dick und satt in gips gesetzt gehört, oder gleich luftdichte dosen.
ebenso wie eben unten die hohlkehle und unten rund um den elektroschlauch, wie am foto von sk1978.

wir hatten zb beim 1. bdt einen wert von 0,4 und beim zweiten 0,3... zwischen erstem und zweiten war noch ein 100er polokalrohr offen (weil wirs übersehen hatten) und beim 2. hatte ich die elektroschläuche nach aussen noch nicht dicht (ist sich nicht mehr ausgegangen) - ist sich einfach ned ausgegangen... da kannst dir in etwa vorstellen, nach wievielen stellen du "suchst".

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
18.9.2014  (#5)
oje...
Die Art der "Flickschusterei" ist ganz und gar nicht gängige praxis. Weder Silikon noch PU-Schaum haben in Elektrodosen was verloren. Wenn das auf meiner Baustelle passiert wäre, hätte derjenige einen saftigen Einlauf mit Sand verpasst gekriegt, und dann hätte ich den mit dem nassen Fetzen verjagt.

PU-Schaum ist übrigens schon luftdicht, solange er nicht geschnitten/verletzt wird (die Außenhaut ist dicht).

Aber, was noch schlimmer ist: Das war die Rohbaumessung, und die fällt immer schlechter aus als die finale Messung. Du wirst also deine vereinbarten 1.5 erreichen. Und damit ist die Firma einigermaßen aus dem Schneider.

Aber, ehrlich gesagt: Warum hast du 1.5 vereinbart??? Selbst 1.0 wäre zu hoch!

ich habe in meinem großen Ziegel-Massivhaus 0.6 vereinbart, und 0.17 (!!!) erreicht, es ist also kein hexenwerk.



1
  •  sheppard
18.9.2014  (#6)

zitat..
Benji schrieb: Aber, ehrlich gesagt: Warum hast du 1.5 vereinbart??? Selbst 1.0 wäre zu hoch!


Danke, das hilft mir jetzt weiter. Ich beiß mich eh schon selber in den Ar***, dass ich das damals nicht besser gewusst oder übersehen habe. Deswegen hatte ich schon einige schlaflose Nächte. emoji

Aber nun zurück zum Thema. emoji
Ist der Ganze Test aber nicht hinfällig, wenn die nachträglich jetzt wieder die Dosen auskratzen oder der Schaum dort so am Boden bleibt? Weiters wurde ja nachträglich ein Abluftrohr der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in eine Aussenwand gesetzt.
Auch wurde im Energieausweis mit 1,0 gerechnet - was jetzt im Nachhinein als Computerfehler dargestellt wird. Ist ein Energieausweis bindend? Also kann ich so etwas als Argument für einen niedrigeren Wert verwenden?

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
18.9.2014  (#7)

zitat..
sheppard schrieb: Ich beiß mich eh schon selber in den Ar***

Dummheit muss leiden emoji

Sorry, wollte dich nicht noch mehr frustrieren...

Ich befürchte aber, dass bei dir mehr im Argen liegt. Die paar "Döschen" sind jedes für sich ein tropfen auf den heißen Stein, in Summe kann schon was zusammenkommen, aber ich glaube dass da noch irgendwo ein paar größere Schnitzer drinnen sind. Nicht umsonst kann man ohne Mörderaufwand (ich hab z.B. keine "luftdichten Dosen", sondern ganz klassische, dafür fett in Blitzzement gesetzt) einen extrem guten Wert erzielen.

Irgendwo noch eine (versteckte) Wand unverpuztz? WC-Vormauerungen? Außenwand im "schlurf" hinter der Stiege?

Ich würde mir überlegen, eine zweite meinung (zweiter BlowerDoor-test) einzuholen. Wenn der Fehler findet und einen zu hohen Wert (höher als deine 0,45) feststellt, hast du die Baufirma am A***. Wenn nicht, hast halt Pech. (Nebenbei: du hast nicht zufällig bemerkt, wie der Bauleiter dem BlowerDoor-Menschen ein paar Hunderter zugesteckt hat? Eine hand wäscht die andere...)

Falls du in der Stmk bist, kann ich dir TB Leski in Knittelfeld empfehlen (die hat aber geheiratet und heisst jetzt anders...)

zitat..
sheppard schrieb: Auch wurde im Energieausweis mit 1,0 gerechnet - was jetzt im Nachhinein als Computerfehler dargestellt wird. Ist ein Energieausweis bindend? Also kann ich so etwas als Argument für einen niedrigeren Wert verwenden?


Da würde ich an deiner Stelle direkt zum land zur Energieberatungsstelle (wenns sowas bei dir gibt, bei uns in der Stmk schon) pilgern und denen die Situation schildern, und Rat holen (bei uns sind die sehr kooperativ). Das ist aber eher eine juristische Frage.


1
  •  sheppard
18.9.2014  (#8)
Hoffe die Antwort auf nachfolgende Frage trägt zumindest etwas zu meiner Entspannung bei. Woran merke ich es später, dass mein Haus nur einen Wert um 1,5 herum hat? An den Heizkosten oder ist das auch so spürbar (Luftzug, kaputte Bausubstanz)? Größte Panik ist eigentlich, das ich dann ständig einen Luftzug im Nacken hab. emoji

1
  •  thomasdoe
  •   Bronze-Award
18.9.2014  (#9)
Sind die einreichunterlagen Vertragsbestandteil? Wenn ja dann sind die 1,0 bindend.

1
  •  Schwedenbombe
  •   Silber-Award
18.9.2014  (#10)
Naja wenn sie vertraglich 1,5 festlegen dann wohl 1,5 ....

1
  •  sheppard
18.9.2014  (#11)

zitat..
thomasdoe schrieb: Sind die einreichunterlagen Vertragsbestandteil? Wenn ja dann sind die 1,0 bindend.

Nein, die Einreichunterlagen wurden danach mit der Baufirma finalisiert und verfeinert. :-/

1
  •  sheppard
18.9.2014  (#12)

zitat..
Benji schrieb: Falls du in der Stmk bist, kann ich dir TB Leski in Knittelfeld empfehlen (die hat aber geheiratet und heisst jetzt anders...)

Nein, bin in Wien. Aber ich weiß wen du meinst, es war nämlich jemand von ihrer Firma der den Test durchgeführt hat.

1
  •  hanness
  •   Bronze-Award
19.9.2014  (#13)
Hallo,

kann es sein, dass du offene Leitungen/Rohre nach außen oder in einen Bereich hast, der nicht in den luftdichten Bereich gehört:

-) E-Leitungen in Garage
-) E-Leitungen nach Außen (Außenlicht, SAT,...)
-) RDS Durchführungen nach außen
-) irgendwelche Leerrohre nach außen
-) Rohre in einen Dachboden
-) E-Verteiler außerhalb des Luftdichten Raums (Garage, Keller)


1
  •  sheppard
19.9.2014  (#14)

zitat..
hanness schrieb: kann es sein, dass du offene Leitungen/Rohre nach außen oder in einen Bereich hast, der nicht in den luftdichten Bereich gehört:

Ich habe Leitungen nach Außen, aber diese wurden - soweit ich das beurteilen kann - alle verschlossen (RDS Durchführungen luftdicht abgeklebt, Kanal, Kamin luftdicht verschlossen, ....). Das wurde auch als Erstes kontrolliert.
Vielleicht besteht ja die Hoffnung, dass sie irgendetwas übersehen haben - ich glaubs allerdings nicht.
Es kann ja nicht normal sein, dass es so stark aus den Schalter/Steckdosen zieht oder?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: wo gibt es günstig Eisenprofile