« Heizung, Lüftung, Klima  |

BKA und Perimeterdämmung bei Neubau?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Plermpel
16.10. - 20.10.2025
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hi,

ich fange nächste Woche an meinen Keller zu bauen habe aber das Problem, dass meine Baufirma mir immer meine Ideen madig reden will.
Erst hab es schon Diskussionen über Bodentiefe Fenster im ganzen Haus, komplett offenes Bad im Schlafzimmer und Betonflachdach ohne Dachvorsprung 
Nun raten mir sowohl der Chef als auch der mir nun zugewiesene Polier von meinem Keller Konzept ab.

Mein Keller wird Ortbeton und rundum mit 14cm Dämmung eingepackt, darin befindet sich eine Werkstatt mit 90m² die im Winter auf ca. 18°C geheizt werden soll, manchmal vllt. auch etwas mehr. Die Platte soll nur grob geschliffen und dann mit Epoxy beschichtet werden. Darauf soll dann unter anderem eine Zweisäulenhebebühne ihren Platz finden.

Meine Grundidee war unter dem gesamten Keller Schaumglasschotter einzuarbeiten und in der Werkstatt eine Betonkernaktivierung in die 30cm Bodenplatte einzuarbeiten.

Immer wieder wird mir von der Firma gesagt, ich solle auf die Dämmung unter der Platte verzichten und besser mit Styropor innen dämmen und Estrich mit Fußbodenheizung darauf legen. Langsam wäre aber Mal gut den Schotter zu bestellen 

Mit folgenden Begründungen:

Wenn der Boden beschädigt wird kann man Estrich rausstemmen und erneuern.

Durch Betonkernaktivierung wird der Beton reißen.

Der Schaumglasschotter ist fast unmöglich korrekt zu verdichten und trägt die Last nicht ordentlich.

Was haltet ihr von meiner Idee und auch von den Einwänden?

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
16.10.2025  (#1)
klingt für mich nach typischen: "hama immer schon so gemacht" Ablenkmanöver.

Ich bitte die Forumsmitglieder aufzueigen, denen die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Platten reißen oder die GSS Setzungen haben.. 🙄

Schwieriger ist es aber umzusetzen, und darum werden die sich scheuen. die Abdichtung muss ja dann unter der Bodenplatte passieren... nicht ganz so easy

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
16.10.2025  (#2)
Man kann ja trotzdem ein Fundament machen und das Haus / Keller nicht auf den Schaumglasschotter stellen, habe ich so gemacht. 

Gibt schon noch ein paar Punkte zu beachten. BKA braucht halt lange bis es warm wird. Keller 18°, Haus 23° wird halt mühsam innerhalb der Thermischen Hülle. Mit richtig Bewährung reißt die Platte nicht mehr als ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Dennoch für Epoxy musst du abklären wie man das am besten anstellt. Hab mal gelesen das hier ein Verbund Estrich mit Dampfsperre drunter besser geeignet ist. 

Geflügelte Platte ist keine Option? 

1
  •  Plermpel
17.10.2025  (#3)
 

zitat..
Fino schrieb:

Man kann ja trotzdem ein Fundament machen und das Haus / Keller nicht auf den Schaumglasschotter stellen, habe ich so gemacht. 

Wie meinst du das? Streifen/Punkt Fundamente und den Schotter dann einfach so rein?


zitat..
Pedaaa schrieb:

klingt für mich nach typischen: "hama immer schon so gemacht" Ablenkmanöver.

Ich bitte die Forumsmitglieder aufzueigen, denen die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Platten reißen oder die GSS Setzungen haben.. 🙄

Schwieriger ist es aber umzusetzen, und darum werden die sich scheuen. die Abdichtung muss ja dann unter der Bodenplatte passieren... nicht ganz so easy

Ja das Gefühl habe ich auch, hat das Zeug schonmal jemand selbst verarbeitet, was wäre die absolut korrekte Vorgehensweise?




1


  •  gloitom
  •   Gold-Award
17.10.2025  (#4)
Habe ich genauso umgesetzt, nur halt als Wohnkeller und nicht als Autowerkstatt. Schaumglasschotter darüber 30 Bodenplatte mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] - allerdings geflügelt und mit Fliesen und Parkett.
Die Position der Zweisäulenhebebühne muss halt schon eingeplant werden.

"Winter auf ca. 18°C geheizt werden soll, manchmal vllt. auch etwas mehr" kannst allerdings vergessen, je nach verwendeter Wärmequellenleistung, rührt sich da mal ein paar Tage nix an der Boden-Temperatur 😉

1
  •  Plermpel
19.10.2025  (#5)

zitat..
gloitom schrieb:

Habe ich genauso umgesetzt, nur halt als Wohnkeller und nicht als Autowerkstatt. Schaumglasschotter darüber 30 Bodenplatte mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] - allerdings geflügelt und mit Fliesen und Parkett.
Die Position der Zweisäulenhebebühne muss halt schon eingeplant werden.

"Winter auf ca. 18°C geheizt werden soll, manchmal vllt. auch etwas mehr" kannst allerdings vergessen, je nach verwendeter Wärmequellenleistung, rührt sich da mal ein paar Tage nix an der Boden-Temperatur 😉

Und hast du irgendwelche Probleme damit, steht der Keller direkt am Schaumglasschotter, hast du auch Punktlasten?

Also wenn man immer 18°C hat und dann auf zB 21°C erhöhen will dauert das trotzdem noch so lange?


1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
19.10.2025  (#6)
Kellerbodenplatte steht direkt am Schaumglassschotter, Punktlasten habe ich keine.
Vereinfacht musst du ja die ca. 70t Beton der Bodenplatte um 3 K erwärmen, damit die Raumtemperatur steigt. Je nach Heizleistung dauert das halt, in meinem Fall würde das mehr als einen Tag dauern.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
20.10.2025  (#7)

zitat..
Plermpel schrieb: Also wenn man immer 18°C hat und dann auf zB 21°C erhöhen will dauert das trotzdem noch so lange?

Ich kann nur von meiner BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Betondecken im Wohnhaus sprechen, die ich zum Kühlen und zusammen mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] zum Heizen verwende. Da merke ich "gröbere Aktionen" mit ca. 2 Tagen (!) Verzögerung. Super praktisch zum Heizen wenn der Strom billig ist (z.B. PV), aber mal schnell raufheizen, wenn man beispielsweise den Heizstart übersehen hat, kannst wirklich vergessen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Daikin Altherma 3 R F- "Probleme" mit Warmwasser?