Braucht man eh nicht. Jetzt in der Wohnung ist im Bad die Tür immer offen, wenn es nicht genutzt wird, und dementsprechend haben wir hier eine Temp. wie im Rest der Wohnung (22-23°C). Für das Haus habe ich ebenfalls überall mit 22°C gerechnet, Bäder 23°C. |
||
|
||
wenn du das so ausführst haben wir demnächst nen thread hilfe mein bad wird nicht richtig warm |
||
|
||
Naja aber Wide soll ich s dann denn machen? Dann hätte ich eine wandheizung dazuinstallieren müssen... ausser e-Radiator fällt mir sonst nichts mehr ein. gibt s sonst noch Möglichkeiten das zu verbessern? |
||
|
||
ja genau so... also darfst dich nachher nicht beschweren damit und musst mit deiner Entscheidung leben! Oder mit höherer VL VL [Vorlauf] Temp fahren und alles andre drosseln! Oder du machst einen Heizstrahler oder eine Infrarotheizung dazu! |
||
|
||
ja natürlich, hat dich dein Installateur nicht darauf angesprochen? |
||
|
||
Nein insti hat uns nicht darauf angesprochen. Die auslegung habe ich auch nur auf mehrmaliges urgieren überhaupt bekommen. Anfangs haben wir aber mdl über elektro heizstrahler gesprochen. |
||
|
||
@ mackica wir haben das selbe Problem mit unserem installer auch mittlerweile schon 4x die FBH FBH [Fußbodenheizung] auslegung angefordert und nix bekommen im gegenteil, die antwort war das brauchen wir nicht wir legen die Rohre da rein abstand 5-10-15-20 je nach Raum wie wir das immer machen und dann schauen wir mal wie lang die Kreise sind und den rest macht der hydr. abgleich. das wird sicher wieder zum streiten werden bei uns denn da läuft aktuell einiges schief ich würde sagen die auswahl für den insti war die falsche und das obwohl er der einzigste war der wenigstens die Wärmepumpe nicht überdimensionieren wollte. • Kaltwasser und Warmwasser verwechselt - Cleudi lässt grüßen :) • Regendusche-Ausparung nicht eingelegt in Beton - er dachte wie wollen das Aufputz • Kloschüssel erhöhter Einbau vergessen - wurde nachgebessert • Duscharmaturen sollten auf 130-135 statt auf Norm 110-115 - wurde nachgebessert nachdem ich alles auf 130 gestemmt hatte, haben sie es auf 115 gemacht und die Wand auf 50x 35cm von einer 12er Stärke auf 2cm Stärke mit Löchern wie ein Schweizer Käse verunstaltet sodass ich diese dann mühsam wieder herstellen und die Löcher gefüllt habe • FBH Verteiler verkehrt herum eingebaut - wurde nachgebessert • Rohre im Technikraum schon verbaut obwohl der Innenputz noch nicht an den Wänden - er hatte grad nix zu tun der zweite Mann auf der Baustelle da hat er schonmal vorgearbeitet das der Putzer da nicht gescheit putzen kann. da hilft nur eins hart bleiben und wenn gar nix hilft den insti austauschen gegen einen der das macht was man will |
||
|
||
@maack Ist ja ein Wahnsinn, was sich der alles erlaubt hat, alles vom Facharbeiter "geleistet"? Aber warst du bei diesen ganzen Dingen nie auf der Baustelle? Oder einfach zu spät bemerkt? Ich muss sagen mein größtes Angstgewerk war der Installateur nach allem was ich hier so gelesen habe und auch weil man es nur sehr schwer bis gar nicht rückgängig machen kann, wenn der was verbockt. Habe mir jeden Tag wo etwas wichtiges am Plan war frei genommen. FBH legen: Ich habe beim Rohr abrollen geholfen und gleichzeitig die Kilometrierung am Rohr überwacht und notiert. 2 Kreise hätte mir der Geselle auch verhunzt, einer davon war der Badkreis, der dann der längste geworden wäre. Am nächsten Tag hat er ihn wieder rausreißen müssen nach dem Gespräch mit dem Chef, der immerhin gleich meiner Meinung war. |
||
|
||
Aber mackica, was ich bei dir nicht ganz verstehe, ohne dich angreifen zu wollen. Du machst dir über sovieles Gedanken - vielleicht schon zuviel - zB wie man in 30 Jahren deine Schüttung entsorgt. Das Thema Wandheizung kannst du doch nicht übersehen haben, es gibt zig Beiträge hier im Forum. Beim HKLS Gewerk und das spürst du jeden Tag und nicht erst in 30 Jahren musst du dich einfach mehr einbringen und alles in Frage stellen. Und notfalls auch dazu stehen und einen Gewerker abservieren, wenn es zu deinem Wohl ist. |
||
|
||
ehrlich gesgt, ich habe mir immer gedacht, die Forenteilnehmer übertreiben das alle ein bisschen. Aber die Auslegung für die FBH FBH [Fußbodenheizung] habe ich auch erst jetzt vor einer Woche bekommen, da war ja alles schon längstens geplant!!!! wusste daher nicht dass ich hier 50% Unterdeckung habe, woher auch?? Heiztechnik Glatz hat mich jedenfalls nicht darauf aufmerksam gemacht. |
||
|
||
Dann mach zumindest einen Heizlüfter rein!!!
Bei meinem Dachbodenausbau im jetztigen Haus hab ich auch den typischen Fehler gemacht: Hab zwar mit 10cm VA verlegt, aber die Fläche im Bad ist einfach zu klein. (Die anderen Räume mit VA15cm) Ist nun immer der kälteste Raum im OG. Meine Frau schimpft gefühlt fast täglich mit mir deswegen Im neuen Haus kommt das 200% nicht mehr vor... da hab ichs ordentlich ausgelegt. (Und als Backup leg ich Kabel für nen Wand-Heizlüfter.... Gürtel und Hosenträger...) |
||
|
||
ich find eine Infrarotheizung als Spiegel auch ganz nett. |
||
|
||
Ja,
Die Diskussion gibts hier eh jede 2. Woche Ich find die Heizlüfter besser, weil die wirklich in 2min. den Raum aufheizen. Wir habn heute auch so einen 40Euro Lüfter im Bad stehen. 2-3min vorm Babybaden einschalten, und der Raum hat 25C Mit den Infrarotpanelen gehts auch, aber dauert doch etwas länger. Aber die sind zumindest nicht so hässlich wie die meisten Heizlüfter |
||
|
||
Gibts nicht schon einen Handtuchtrockner wo einfach Fußbodenheizung durchrinnt? (ich weiß von KNV gibt s das mit Warmwasser, aber das ist mir zu aufwendig - extra Leitung etc etc) oder eine Fertigwandheizung (zB harreiter) ginge auch noch. Nur Infrarot-Panel geht halt schneller. |
||
|
||
Wieso nicht einfach ein Infrarotpanel mit Möglichkeit auch gleich die Handtücher aufhängen zu können?! Die musst ja sowieso irgendwie trocknen. Bin zwar noch auf der Suche nach einem (günstigen) Panel aber das wird schon noch... |
||
|
||
man telefoniert in der früh fragt wann sie kommen, antwort wissen sie noch nicht da andere baustelle noch fertig gemacht wird. er möge doch bitte anrufen wenn soweit. der anruf kommt dann ich bin jetzt auf der baustelle ob ich auch kommen kann, fahrtzeit 45 Minuten von der Firma aus, in 45 Minuten kann man viel shice machen. wenn ich dran denke ich komme den ersten tag auf die Baustelle wo der insti was macht- komme zur tür rein das erste was ich sehe HKV verkehrt herum eingebaut. am abend sind sie gennerell um kurz vor 4 schon weg gewesen das man was hätte besprechen können am besten war auch die Anweisung nein wir dürfen nichts online bestellen bauen sie nicht ein. jetzt ist grad der innenputz dran, man bekommt dann ein mail äh Hallo Herr Maack, wir haben ein Problem das Unterputzelement was wir für die Dusche brauchen von Hansa ist bei keinem Großhändler in AT AT [Außentemperatur] lagernd und auch bei Hansa direkt ist es nicht bestellbar, wann wieder verfügbar war nicht zu erfragen. dabei hies es doch immer Großhandel ist soviel besser weil da ist alels verfügbar während man online warten muss. ging dann weiter ob wir nicht eine andere Armatur auswählen können für die Dusche oder den Innenputz verschieben. ganz klar nein - ich ordere das online das kommt in 3-5 Tagen und wird dann eingebaut und nen 100er billiger war es obendrein noch |
||
|
||
gibts schon aber das was der bringt ist 0 - übergang der wärme vom Handtuchtrockner zur Luft ist mist zumal die temp. die der trockner erreicht nicht besonders hoch sein wird |
||
|
||
OK, das wundert mich jetzt, weil ich ja im Prinzip einen Wärmeübergang weniger habe. Müsste doch besser funktionieren als eine Fußbodenheizung unter Parkett oder eine Wandheizung im Gips... |
||
|
||
Da ich die heizproblematik durchs forum gewusst habe, hab ich bei den bädern genau gschaut. Aber mein insti war so perfekt. Niwo unterdeckung. Da muss wandheizung rein usw... ich wollt ja sowieso im bad ne warme wand. Da kam das super gelegn. 300euro mat und ein paar std arbeit. Ja jetz musst du das beste draus machen. Ein freund von mir hat a keine wandheizung. Sein insti, kenn i net, brauchst net. Der baumeister lass warmes wasser ein dann wirds im raum a warm. Ja durch so Flaschen geht der ganze Comfort in Arsch |
||
|
||
Niedriger Vorlauf der einen Heizkörper erwärmt. Dieser arbeitet mit Konvektion und braucht viel höhere Temperaturen. Die Luft wirkt ja wie ein Isolator. |
||
|
||
Naja, rein theoretisch könnte ich immer noch eine Wandheizung anbringen - mittels Fertigpanel... und Zuleitung im Estrich verlegen. Fertigpanel (z.B. Hitherm) hat halt etwas schlechteren Wärmeübergang |