Unser 160iger Wickelfalzrohr wurde mit selbstklebendem Armaflex gedämmt. Zur Luftdichtheit wurde noch zusätzlich bei Stößen Aluminium Klebeband verwendet. Das Wickelfalzrohr ist komplett mit Armaflex bedeckt.
Kann man das so machen (ist hald unschön) oder spricht da auch Bauphysikalisch etwas dagegen? Ich habe gerade die Befürchtung, dass auf dem Aluband Wasser kondensieren könnte bei sehr tiefen Temperaturen.
Das ist falsch! Alukaschiertes Klebeband oder Kaltschrumpfband gehört direkt auf das Spirorohr bei Rohrstößen oder Bögen etc. (wenn es kein SAFE System mit Lippendichtung ist). Bzw. kann man es zusätzlich für besseren Halt noch drübergeben.
Über eine Armaflexdämmung gehört das sicher nicht. Erstens sollten die Armaflexstöße vorher verklebt werden und wenn schon dann mit Armaflex Band drüber über die Klebernähte bei Formstücken etc.
Das ist falsch! Alukaschiertes Klebeband oder Kaltschrumpfband gehört direkt auf das Spirorohr bei Rohrstößen oder Bögen etc. (wenn es kein SAFE System mit Lippendichtung ist). Bzw. kann man es zusätzlich für besseren Halt noch drübergeben.
Über eine Armaflexdämmung gehört das sicher nicht. Erstens sollten die Armaflexstöße vorher verklebt werden und wenn schon dann mit Armaflex Band drüber über die Klebernähte bei Formstücken etc.
Hmm ok. Aber das Aluband klebt wie nur was auf dem Armaflex, also Luftdicht ist es mit Sicherheit. Das es da nicht rauf gehört ist mir schon klar.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so nicht auch funktioniert.
.. blockon schrieb: Kann man das so machen (ist hald unschön) oder spricht da auch Bauphysikalisch etwas dagegen? Ich habe gerade die Befürchtung, dass auf dem Aluband Wasser kondensieren könnte bei sehr tiefen Temperaturen.
Also wenn die Stöße keinen Spalt haben oder sogar verklebt sind, wird es egal sein. Ich habe meine Armaflexrohre komplett in Alu eingewickelt (verbessert den Dämmert und die Katzen verwenden die Rohre nicht mehr als Kratzbaum).