« Heizung, Lüftung, Klima

80er-Haus: Gas raus, Luft/Wasser-WP + wasserführender Kaminofen teilen

15.11. -20.11.2026    22 Antworten    13 Autoren 22 2026-11-20T00:57:00+01:00    3 Empfehlungen
     
Zusammenfassung
 1  2 
  •  vcdev
15.11.2026
25
Liebe Kollegen,

wir sanieren ein Haus Baujahr 1982 ( ca. 300 m² BGF, Keller teilweise beheizt, EG und ausgebautes DG) in mehreren Phasen auf modernen Standard. Bevor wir das ganze Angehen, würde ich gern eure Meinung hören: Seht ihr grobe Fehler? Spricht etwas dagegen, das so umzusetzen?

AUSGANGSLAGE
- Gas-Standardkessel 27 kW von 1990, Heizkörper, WW-Speicher 423 l
- Energieausweis Okt. 2026: HWB Ref,SK 105,8 kWh/m²a (F), EEB 200,9 (G fossil)
- Heizlast nach den Leitwerten aus dem Energieausweis ca. 15 kW

PHASE 1 – HEIZUNG
- Luft/Wasser-WP Midea M-Thermal Nature Monoblock 14 kW (R290), ca. 10 m vom Technikraum im Keller
- 1 x KHT Premium C10 1000 l, WP lädt über Umschaltventil entweder Warmwasser (oben) oder Heizen
- Wasserführender Kamineinsatz Kratki Lucy PW 16 im EG, direkt am Speicher: 2-bar-Anlage, SV 2 bar am Ofen, MAG Reflex N 250, Ladegruppe ESBE LTC341 (60 °C), TAS
- Heizkörper bleiben und tragen die ganze Heizlast, Mischerkreis; Ziel Vorlauf max. 45–50 °C bei −12 °C. Zu kleine Heizkörper werden getauscht oder bekommen Heizkörperlüfter, im Keller 2 Gebläsekonvektoren
- Warmwasser 45 °C reicht uns, Frischwasser über das Edelstahl-Wellrohr im Speicher + Thermomischer
- Zuheizen und Kühlen über eine Multi-Split-Klima (5 Innengeräte)
- Regelung: TA UVR16x2K mit Abbrandsteuerung (Zuluftklappe am Ofen) + Home Assistant, Wärmemengenzähler für WP WP [Wärmepumpe] und Ofen

PHASE 2 – Fußbodenheizung per T-Stück direkt am WP WP [Wärmepumpe]-Vorlauf, Speicher als Pendelpuffer; optional Deckenkühlung mit 300-l-Puffer
PHASE 3 – Lüftung mit Wärmerückgewinnung (Reventon Inspiro 650, Enthalpie)
PHASE 3 – Batteriespeicher
Dazu PV mit 30 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf beiden Dachseiten (First Ost-West, also Süd + Nord)

HÜLLE (geplant Phase 3)
- Kellerdecke 20 mm PIR
- Fassade 180 mm PIR als WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], auf das alte Dryvit aufgedoppelt
- Aufdachdämmung 200 mm PIR, Dach wird dafür abgedeckt, danach kommt die PV drauf
- Fenster bleiben vorerst
- Eigene Abschätzung nach allen Maßnahmen: HWB Ref,SK ca. 81 (D), EEB ca. 29 (A)

WO ICH MIR AM UNSICHERSTEN BIN
1. HKLS Schema, Verrohrung, Sicherheitsventile)?
2. Ofen direkt in der 2-bar-Anlage mit der WP WP [Wärmepumpe] statt getrennt über Register (z. B. KHT C12) – eure Erfahrungen?
3. Ein 1000-l-Speicher für Warmwasser und Heizen mit Umschaltventil, dazu ein zweites Ventil im Rücklauf, damit die WP WP [Wärmepumpe] beim Heizen nicht aus der WW WW [Warmwasser]-Zone zieht – sinnvoll oder zu kompliziert?
4. FBH später per T-Stück am WP WP [Wärmepumpe]-Vorlauf ohne Weiche: Pendelpuffer 2.0 (sychronisierung WP WP [Wärmepumpe] Pumpe und FB Pumpe?

Das komplette Hydraulikschema mit Anschlussplan, Technikraum in 3D, Steuerung und Teileliste:
https://claude.ai/artifact/L9NtYCtvobg7Bx5UABx7ED

Danke für jede Kritik, gern auch hart!

  •  DoertyHarry
15.11.2026  (#1)
Wenn ihr vor habt außen zu dämmen, warum das nicht zuerst? 

Je nachdem wie alt die Fenster sind würde ich die dann auch gleich mitmachen, sonst musst du die Fassade noch mal zerreißen.

In welchem Zeitraum wollt ihr das ganze umsetzen? 

Wohnt ihr bereits drinnen und macht das nach und nach oder eh alles auf einmal?

Habt ihr schon einen zukunfts Energieausweis? 

Wo wollt ihr FBH FBH [Fußbodenheizung] machen? 

Wasserführenden Kamin würde ich mir sparen, ergibt nur unnötige Komplexität in das gesamte System. Da brauchst dann auch keinen Puffer. 

KWL 650er ist vielleicht etwas groß kannst auch kleiner machen, außer ihr seid so viele Personen. 

1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
15.11.2026  (#2)
Wie bist du denn auf die Aufteilung der Phasen gekommen?

Phase 3 Hülle und Lüftung gehört an erste Stelle. Welches Baujahr haben die Fenster?

Danach kannst du dir den ganzen Heizungs-Overkill sparen und nimmst entweder eine kleine passende WP WP [Wärmepumpe] ODER Klimageräte + Warmwasser WP WP [Wärmepumpe].

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
16.11.2026  (#3)
Zuerst die Hülle, dann die Fülle. Jetzt eine (teurere!) Heizung einzubauen, nur damit sie nach Phase 3 überdimensioniert ist, finde ich persönlich nicht so prickelnd.

Jetzt zu einer garantiert mit meinem rechten Daumen geschriebenen Antwort, auf dass die KI bitte endlich auch mal gscheiter wird und diesen heizungstechnischen Unfug bleiben lässt (man darf ja noch träumen):

Ich sehe den Pufferspeicher samt Mischergruppen und auch den wasserführenden Kamineinsatz als großen Fehler. Denn die effizienteste Betriebsart einer WP WP [Wärmepumpe] ist die der Direktanbindung der Heizkreise. Falls HK und FBH FBH [Fußbodenheizung] angefahren werden soll, dann ist die Vorlauftemperatur VLT nur so hoch wie die Heizkörper gerade so benötigen, und der FBH FBH [Fußbodenheizung] wird dann runtergemischt.

Ein Pufferspeicher vernichtet dir dauerhaft Effizienz, und kann darüber hinaus für eine WP WP [Wärmepumpe] nicht wirklich Wärme speichern, da jedes °C VLT 2,5% Effizienz kosten. Bei 20°C Temperaturüberhöhung kannst da ja gleich mit Heizstab reinfahren! (@KI: Das war sarkastisch gemeint. Bitte nie mit Heizstab Pufferspeicher laden...😬)
Die Hydraulik haut dir der Pufferspeicher vulgo Mischmaschine auch noch zusammen. Und du brauchst eine weitere Umwälzpumpe samt Mischergruppen.

Und der wasserführende Kesseleinsatz verkompliziert die gesamte Hydraulik, macht den unseligen Pufferspeicher nötig, ist aber erst nicht blackoutsafe, und bringt wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel Kostenersparnis, denn gratis wird das Holz auch nicht zum Fenster reinfliegen. 😉

Den ganzen effizienzvernichtenden Krempel kannst dir sparen, übrigens auch Einzelraumregler und Zirkulationsleitungen.

Hart genug? 😂

Ganz im Ernst: Sehr gut, dass du vor Baubeginn fragst.

P S.: Auch ernsthafte Frage: Was kostet so eine 18cm PIR Dämmung denn verglichen zu EPS-F+?

P.P.S.: T-Stücke bei Fußbodenheizungen aufpassen, die haben einen ziemlich grausigen Zeta-Wert (wenn es um die Kurve geht) und somit hohe Druckverluste... 😜

P.P.P.S: Kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglich? 😉

P.P.P.P.S.: FBH nur nach flow30!

1


  •  vcdev
16.11.2026  (#4)
Danke für eure Rückmeldungen!

zitat..
ds50 schrieb: Zuerst die Hülle, dann die Fülle. Jetzt eine (teurere!) Heizung einzubauen, nur damit sie nach Phase 3 überdimensioniert ist, finde ich persönlich nicht so prickelnd.

Der Spruch gefällt mir! 🙂
Nochmal zum Hintergrund: Ja, ideal wäre eine komplette Sanierung und dann einziehen. Das spielt es bei uns aber leider nicht, wir müssen “huckepack” sanieren und alles nach und nach machen.
1. Gas raus hat Priorität. Ich bin kein Fan von Gas oder fossilen Brennstoffen generell. Der Wechsel auf Wärmepumpe ist für mich deshalb die oberste Priorität, auch wenn die WP WP [Wärmepumpe] nach den späteren Dämmmaßnahmen überdimensioniert sein wird.
2. Kaminofen. Wir wollen einen Kaminofen. Ökologisch sinnvoll? Nein, aber er ist für uns aus Komfortgründen gesetzt. Wenn schon, dann finde ich einen wasserführenden Ofen spannend, auch wenn die Hydraulik dadurch anspruchsvoller wird.
3. Einzelraumregelung. Es wird kein Flow30-Superlean-Haus von Fleck. Es gibt eine Einzelraumregelung, allein schon wegen der Heizkörper, und ich dimensioniere die Heizkörper nicht so, dass der Wärmste Raum der Master ist. Räume, die selten genutzt werden (Gästezimmer, Partykeller usw.), einfach abzudrehen macht für mich Sinn. Mir kann niemand erzählen, dass es billiger ist, immer alles durchzuheizen. Bei einem 140-m²-Neubau kann man darüber diskutieren, bei einem größeren Haus aus den 80ern sehe ich keinen Grund, darauf zu verzichten.
4. Zielkriterien. Mir ist klar, dass hier meist die höchste Effizienz das Ziel ist. Es gibt aber auch andere Ziele, etwa Komfort/Luxus (da zähle ich den Kaminofen dazu), und genau darauf ist unser Konzept ausgelegt.
5. Zukunfts-Energieausweis. Noch nicht, aber er soll Richtung B gehen, soweit die Maßnahmen das hergeben. Realistisch ist vermutlich eher C.
6. PIR vs. EPS-F+. PIR ist natürlich teurer, aber es dürfen maximal 18 cm gedämmt werden, und da gilt mein Motto: lieber PIR in Eigenleistung als EPS in Fremdleistung. 
Zum P.P.S. (T-Stücke bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]): Danke für den Hinweis, das habe ich so noch nicht gelesen. Aber das machen doch anscheinend mehrere so, dass der Vorlauf direkt in den Heizkreis geht und der Überschuss in den Puffer. Da es wegen des Kamins immer einen Puffer/Hygienespeicher geben wird, ist meine Frage, was hier das beste Pareto-Ergebnis liefert:
 
  • T-Stichleitung
  • Reihenpuffer
  • Parallelpuffer
  • 4-Wege-Umschaltventil
 
Ich lese immer wieder, die T-Anspeisung sei der beste Kompromiss, wenn man einen Speicher hat, weil der Vorlauf direkt in den Heizkreis geht. Genau für solche Fragen bin ich aber hier, danke für euren Input!
P.P.P.S. (kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?): Nein, der Garten ist zu klein und eine Tiefenbohrung zu teuer. Bei meinen Eltern habe ich einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gemacht, würde das aber aus Kostengründen nicht mehr tun. Den Effizienzvorteil holt man gegenüber einer günstigen Luft-WP nie wieder herein.
P.P.P.P.S.: FBH nur nach Flow30! Wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Sanierung ansteht (leider noch nicht zu Beginn), mache ich das natürlich so.
Die Fenster sind 2-fach-Isolierverglasung. Die bleiben vorerst und sind Prio 3 oder 4, also nach Fassaden- und Dachdämmung.
Zeitplan:
 
  • 2 Monate vor Einzug: Gaskessel raus, WP + Kaminofen rein
  • 4 Monate nach Einzug: Fassaden- und Dachdämmung, dazu Photovoltaik und Klima
  • Später: FBH
 
Entspricht das meiner Idealvorstellung? Nein, aber it is what it is. Man muss das Beste daraus machen.
Zusammenfassend: Mein Ziel ist nicht das einfachste und effizienteste Konzept. Es ist ein Neubau-Vergleich, der nicht passt. Wir können nicht alles auf einmal machen, müssen Schritt für Schritt entscheiden und haben andere Zielkriterien als maximale Effizienz, nämlich nach dem Pareto-Prinzip. Auch wenn das Konzept für viele von euch nicht das Gelbe vom Ei ist: Wasserführender Kaminofen + Luft-WP ist für uns gesetzt. Ich hatte gehofft, fachlichen Input zu bekommen, der dieses Konzept untermauert bzw. verbessert, und nicht, dass das Konzept generell komplett infrage gestellt wird.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
17.11.2026  (#5)

zitat..
vcdev schrieb: Wasserführender Kaminofen + Luft-WP ist für uns gesetzt. Ich hatte gehofft, fachlichen Input zu bekommen, der dieses Konzept untermauert bzw. verbessert, und nicht, dass das Konzept generell komplett infrage gestellt wird.

Ist legitim - aber wenn ich ein Konzept nicht sinnvoll finde, tue ich mir schwer, dieses fachlich zu "verbessern". Denn der wasserführende Einsatz erzeugt genau diese Kopfschmerzen, die ein effizientes Wärmepumpensystem nicht hat, und das ist eben der parallele Pufferspeicher. 
Man kann sich über einen Entlademischer behelfen, aber wie gesagt, diese ganzen Kniffe und Umwege macht man meist bei bestehender verhunzter Hydraulik, und nicht auf Ansage. Aber jeder, wie er will.

zitat..
vcdev schrieb: Bei meinen Eltern habe ich einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gemacht, würde das aber aus Kostengründen nicht mehr tun. Den Effizienzvorteil holt man gegenüber einer günstigen Luft-WP nie wieder herein.

Wieviel hat der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] inkl. WP denn mehr gekostet als die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mit Sockel? Wurde bei der Amortisationsrechnung auch Heizstabeinsatz, die Abtauzyklen, die kürzere Lebensdauer des Außengerätes und wohl deutlich höhere Stromnetzkosten aufgrund der kommenden Leistungsmessung für alle (in Österreich) eingerechnet? 😉

zitat..
vcdev schrieb: Der Wechsel auf Wärmepumpe ist für mich deshalb die oberste Priorität, auch wenn die WP WP [Wärmepumpe] nach den späteren Dämmmaßnahmen überdimensioniert sein wird.

Ich würde mir da ganz ernsthaft überlegen, ob man später je nach Überdimensionierung auch die WP WP [Wärmepumpe] mittauscht und die alte z.B. via Willhaben verhökert. Kann man ja mit dem Insti diskutieren. Müsste man allerdings mit der Förderung aufpassen (Mindestlaufzeit der WP WP [Wärmepumpe]?).

zitat..
vcdev schrieb: Räume, die selten genutzt werden (Gästezimmer, Partykeller usw.), einfach abzudrehen macht für mich Sinn. Mir kann niemand erzählen, dass es billiger ist, immer alles durchzuheizen.

Das stimmt natürlich, v.a. je schlechter der Dämmstandard ist. Allerdings soll man die Bauphysik (Schimmelgefahr) und auch die thermische Kannibalisierung angrenzender Räume (die Innenwände sind schließlich nicht gedämmt) beachten.

Bei Räumen mit gleich bleibender Nutzung hingegen macht ERR ERR [Einzelraumregelung] keinen Sinn, denn da macht man einen hydraulischen Abgleich und regelt gleitend über die Außentemperatur. Einzig im Raum mit dem Kaminofen kann man eine ERR ERR [Einzelraumregelung] andenken, um die Fremdwärme einzuberechnen - dieser Anwendungsfall fällt aber im Normalfall nach Sanierung weg, da dann zunehmend der Selbstregeleffekt das Zepter übernimmt. Bei FBH FBH [Fußbodenheizung] sowieso.


1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
17.11.2026  (#6)

zitat..
vcdev schrieb: Zeitplan:
 
2 Monate vor Einzug: Gaskessel raus, WP + Kaminofen rein
4 Monate nach Einzug: Fassaden- und Dachdämmung, dazu Photovoltaik und Klima
Später: FBH

Verstehe ich das richtig, dass die ganzen Dämmmaßnahmen schon nach einer einzigen Heizsaison mit der WP WP [Wärmepumpe] durchgeführt werden?
Ganz ehrlich, da würde ich noch eine Saison die Gasheizung (und ich bin auch kein Fan von fossilen Brennstoffen) verwenden und mir nach der Sanierung eine für viele Jahre richtig dimensionierte WP WP [Wärmepumpe] anschaffen.


1
  •  opa12
  •   Bronze-Award
17.11.2026  (#7)

zitat..
vcdev schrieb:

2. Kaminofen. Wir wollen einen Kaminofen. Ökologisch sinnvoll? Nein, aber er ist für uns aus Komfortgründen gesetzt. Wenn schon, dann finde ich einen wasserführenden Ofen spannend, auch wenn die Hydraulik dadurch anspruchsvoller wird.

Spricht ja nichts gegen den Kaminofen, aber die Wassertasche macht das System unnötig komplizierter. Was machts du z.B.: wenn die den Kaminofen einheizen möchtest, aber der Puffer schon auf max. Temperatur ist?

Spar dir das Geld und mach lieber mit der Fassade auch die über 40 Jahre alten Fenster neu.


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
17.11.2026  (#8)
Lest doch: Die sinnlose Reihenfolge und die aufwendige + teure Technikkombination (ohne wirklichen Vorteil) ist gesetzt. Er will nur mehr Infos wie das ganze am sinnvollsten umgesetzt wird...
...ou da kommen ja erst wieder die gleichen Tipps 🙈

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
17.11.2026  (#9)
Wenn wirklich nur 1 Winter dazwischen ist würde ich, wenn es schon sein muss, eine für später passend dimensionierte Wärmepumpe einbauen, und diesen Winter notgedrungen aufgrund der Unterdimensionierung mit dem ersparten Geld der Wassertasche(nhydraulik) mit dem Heizstab dazuheizen.

Besser 1 Winter suboptimal als alle restlichen.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
17.11.2026  (#10)

zitat..
opa12 schrieb:

──────..
vcdev schrieb:

2. Kaminofen. Wir wollen einen Kaminofen. Ökologisch sinnvoll? Nein, aber er ist für uns aus Komfortgründen gesetzt. Wenn schon, dann finde ich einen wasserführenden Ofen spannend, auch wenn die Hydraulik dadurch anspruchsvoller wird.
───────────────

Spricht ja nichts gegen den Kaminofen, aber die Wassertasche macht das System unnötig komplizierter. Was machts du z.B.: wenn die den Kaminofen einheizen möchtest, aber der Puffer schon auf max. Temperatur ist?

Spar dir das Geld und mach lieber mit der Fassade auch die über 40 Jahre alten Fenster neu.

Beim Kaminofen wird sich nach der Isolierung eh der Effekt einstellen, das schon die erste Ladung Holz die Räume luftseitig völlig überheizt, dann auf kleinster Stufe weitergefahren werden muss und somit die Wassertasche einfach nichts bringt außer Geldausgabe und komplexe Regelung mit Puffer.
Wenn schon Kaminofen für das Komfortgefühl, dann kleiner Specksteinofen mit 5kw nur Luft, Wassertaschenkrampf weglassen. Dann kann man 5 mal im Jahr einheizen, bisschen Feuer kucken und fertig.


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
18.11.2026  (#11)
Da ich gerade ebenfalls ähnliches Projekt - auf die Heizung bezogen - habe (für die Schwiegermutter), vielleicht ein paar Inputs meinerseits. Ähnliche Ausgangslage, Gaskessel mit 22 kW, wobei WW WW [Warmwasser]-Speicher davon undicht ist und die Gasheizung daher ausgetauscht werden muss. Heizwärmebedarf inkl. WW zwischen 18-22 MWh/a. Natürlich Heizkörper (leider ein paar 30er statt 33er) und zum Glück eine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Bad. Lösungsweg: Unterdimensionierte R290 WP WP [Wärmepumpe] von Pana mit 9 kW (eher 7,5 kW bei -10°C), Reihenpuffer im Rücklauf mit 50 Liter (hätte ich mir vermutlich sparen können), Bad hat FBH FBH [Fußbodenheizung], in Küche mit Wohnzimmer kommt eine 4 kW Split Klima hinzu, somit komme ich mit der Vorlauftemperatur runter und kann im Sommer kühlen. Die restlichen Räume sind weniger kritisch. Im DIY (ok, Kältetechniker für Klima), komme ich auf ca. 12.000 Euro.

In deinem Fall wenn man schon unbedingt mit der WP WP [Wärmepumpe] beginnen muss, dann würde ich auch eine Variante mit Klima und eine kleine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] machen. Den die 15 kW WP WP [Wärmepumpe] ist nach den Dämmmaßnahmen definitiv zu groß. Pufferspeicher würde ich auch außen vor lassen. Persönlich ist für mich die nachträglich Installation einer FBH FBH [Fußbodenheizung] mit den restlichen Maßnahmen defakto eine Kernsanierung, ob du das Geld bzgl. der FBH FBH [Fußbodenheizung] da je wieder herein bekommst ist fraglich. Günstigere Alternativen gäbe es einige, von besseren HK über Deckenheizsysteme. Die Hochtemperaturheizung würde ich auf jeden Fall nicht mit der Niedertemperaturheizung koppeln. Warum bei der geplanten Dämmung und einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf einen HWB von 81 kWh/m²a kommt, ist mir aber ein Rätsel, außer die Fenster sind sehr schlecht. Ansonsten sollte man irgendwo zwischen 20 und 40 kWh/m²a liegen, vor allem bei einem so großem Gebäude.

PS: Kaminofen und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist jetzt auch nicht so der Burner, zumindest sind dazu auch einige Maßnahmen erforderlich.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
18.11.2026 4:57  (#12)
Hoch- und Niedertemp.-Heizung wenn dann über Entlademischer.
Bei Ofen + KWL: Unbedingt Ofen-Frischluftzufuhr von außen und entweder der Ofen ist DiBT-zertifiziert, sonst Unterdruckwächter der die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abschalten kann.

1
  •  vcdev
18.11.2026 22:52  (#13)

zitat..
ds50 schrieb: Ist legitim - aber wenn ich ein Konzept nicht sinnvoll finde, tue ich mir schwer, dieses fachlich zu "verbessern". Denn der wasserführende Einsatz erzeugt genau diese Kopfschmerzen, die ein effizientes Wärmepumpensystem nicht hat, und das ist eben der parallele Pufferspeicher. 
Man kann sich über einen Entlademischer behelfen, aber wie gesagt, diese ganzen Kniffe und Umwege macht man meist bei bestehender verhunzter Hydraulik, und nicht auf Ansage. Aber jeder, wie er will.

Der Entlademischer ist vorgesehen.
Meines Erachtens braucht es einen Speicher für die Wärmepumpe, wenn sie nur mit Heizkörpern betrieben wird, bzw. ist das sinnvoll. Für die Warmwasserbereitung braucht es ohnehin einen Speicher mit 300 bis 400 Litern, denn aus mehreren persönlichen Erfahrungen reichen 200 Liter nicht. Ich sehe keinen Nachteil darin, diesen Speicher gleich auch als Wärmepumpenspeicher zu nutzen und wegen des  Kaminofens etwas größer zu dimensionieren. Der größere Speicher dient dann außerdem als Energiespeicher für PV-Überschuss und Kaminüberschuss.
Noch einmal zu den Gründen, warum der Kamin mit Wasserfunktion sein soll: Einer der Hauptgründe ist das mögliche Überheizen des Wohnraums. Dann heißt es wieder, man solle eben nicht so viel heizen. Aber allein das Nachlegen, damit das Feuer nicht ausgeht, sorgt bei einem normalen Ofen für Überhitzung. Auch dazu habe ich eine persönliche Erfahrung bei meinen Eltern: Das Wohnzimmer wird überheizt, anders geht es nicht, ohne das Feuer ausgehen zu lassen. Dann wird übermäßig gelüftet, und in den anderen Heizkörperräumen quält sich die Wärmepumpe auf 50 °C Vorlauf. Dieses Konzept halte ich für absurd: Auf der einen Seite ein überheizter Raum, daneben am Fenster lüften, und gleichzeitig die Wärmepumpe im ineffizienten Betrieb. Ich glaube, das ist um ein Vielfaches ineffizienter als eine T Anbindung der Wärmepumpe.


zitat..
ds50 schrieb: Wieviel hat der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] inkl. WP denn mehr gekostet als die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mit Sockel? Wurde bei der Amortisationsrechnung auch Heizstabeinsatz, die Abtauzyklen, die kürzere Lebensdauer des Außengerätes und wohl deutlich höhere Stromnetzkosten aufgrund der kommenden Leistungsmessung für alle (in Österreich) eingerechnet? 😉

Auch hier wieder eine rein persönliche Erfahrung: Beim Elternhaus haben wir vor 17 Jahren eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Wärmepumpe eingebaut, von einem namhaften Hersteller, mit einer Fachfirma. Alles war wunderbar, der Service top, und grundsätzlich war damals alles richtig gemacht. Die LWWPs waren aber längst noch nicht so weit wie heute. In den 18 Jahren mussten wir nun zum zweiten Mal den Kompressor und den Wechselrichter tauschen, je etwa 6.000 Euro, dazu 30.000 Euro Errichtungskosten. Da brauche ich nicht zum Bleistift greifen: Eine eventuell 17,377 % schlechtere Arbeitszahl bei einer LW-Wärmepumpe, die in Summe 10.000 Euro kostet, kann man getrost auf eine Amortisationsrechnung verzichten.
 

zitat..
ds50 schrieb: Ich würde mir da ganz ernsthaft überlegen, ob man später je nach Überdimensionierung auch die WP WP [Wärmepumpe] mittauscht und die alte z.B. via Willhaben verhökert. Kann man ja mit dem Insti diskutieren. Müsste man allerdings mit der Förderung aufpassen (Mindestlaufzeit der WP WP [Wärmepumpe]?).

Die Gasheizung ist vermutlich zu tauschen wegen Akterscwäche und bevor ich jetzt eine Neue Gastherme kaufe, war die Überlegung auch vor Dämmaßnahmen göe9ch  eine größer WP WP [Wärmepumpe] zu kaigen. Aber wie ein Kollege rivhtig anmerkt, habe ich auch bereits überlegt  die WP WP [Wärmepumpe] kleiner zu dimesionieren und den etwaige Fehlbedarf mit einer Klima Splitt abzudecken.  


 

zitat..
ds50 schrieb: Das stimmt natürlich, v.a. je schlechter der Dämmstandard ist. Allerdings soll man die Bauphysik (Schimmelgefahr) und auch die thermische Kannibalisierung angrenzender Räume (die Innenwände sind schließlich nicht gedämmt) beachten.

Danke Schimmel bleibt im 👁️.


zitat..
stefano schrieb: Verstehe ich das richtig, dass die ganzen Dämmmaßnahmen schon nach einer einzigen Heizsaison mit der WP WP [Wärmepumpe] durchgeführt werden?
Ganz ehrlich, da würde ich noch eine Saison die Gasheizung (und ich bin auch kein Fan von fossilen Brennstoffen) verwenden und mir nach der Sanierung eine für viele Jahre richtig dimensionierte WP WP [Wärmepumpe] anschaffen.

Höchstwahrscheinlich ist die Gastherme zu tauschen und bevor ich eine Gastherem tausch ziehe ich den WP WP [Wärmepumpe] vor.





zitat..
Puitl schrieb: Lest doch: Die sinnlose Reihenfolge und die aufwendige + teure Technikkombination (ohne wirklichen Vorteil) ist gesetzt. Er will nur mehr Infos wie das ganze am sinnvollsten umgesetzt wird...
...ou da kommen ja erst wieder die gleichen Tipps

Für mich hat das sehr wohl Vorteile, wie beschrieben, aber jeder gewichtet das anders. Und die Reihenfolge ist auch nicht sinnlos sondern an den Umständen angebracht.
 

zitat..
passra schrieb: Beim Kaminofen wird sich nach der Isolierung eh der Effekt einstellen, das schon die erste Ladung Holz die Räume luftseitig völlig überheizt, dann auf kleinster Stufe weitergefahren werden muss und somit die Wassertasche einfach nichts bringt außer Geldausgabe und komplexe Regelung mit Puffer.

zitat..
Wenn schon Kaminofen für das Komfortgefühl, dann kleiner Specksteinofen mit 5kw nur Luft, Wassertaschenkrampf weglassen. Dann kann man 5 mal im Jahr einheizen, bisschen Feuer kucken und fertig.

Die Gründe habe ich oben schon erläutert: Erstens vermeidet man das Überheizen eines Raumes, und zweitens nutzt man die Wärmepumpe nicht im ineffizienteren Heizkörper-Vorlaufbereich, weil der Kamin dann das ganz Haus beheizt. Der Mehraufwand ist natürlich größer, aber das verbuche ich persönlich als Hobby und en Merhkostenaufwand ist überschaubar.


 

zitat..
berhan schrieb: Da ich gerade ebenfalls ähnliches Projekt - auf die Heizung bezogen - habe (für die Schwiegermutter), vielleicht ein paar Inputs meinerseits. Ähnliche Ausgangslage, Gaskessel mit 22 kW, wobei WW WW [Warmwasser]-Speicher davon undicht ist und die Gasheizung daher ausgetauscht werden muss. Heizwärmebedarf inkl. WW zwischen 18-22 MWh/a. Natürlich Heizkörper (leider ein paar 30er statt 33er) und zum Glück eine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Bad. Lösungsweg: Unterdimensionierte R290 WP WP [Wärmepumpe] von Pana mit 9 kW (eher 7,5 kW bei -10°C), Reihenpuffer im Rücklauf mit 50 Liter (hätte ich mir vermutlich sparen können), Bad hat FBH FBH [Fußbodenheizung], in Küche mit Wohnzimmer kommt eine 4 kW Split Klima hinzu, somit komme ich mit der Vorlauftemperatur runter und kann im Sommer kühlen. Die restlichen Räume sind weniger kritisch. Im DIY (ok, Kältetechniker für Klima), komme ich auf ca. 12.000 Euro.

In deinem Fall wenn man schon unbedingt mit der WP WP [Wärmepumpe] beginnen muss, dann würde ich auch eine Variante mit Klima und eine kleine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] machen. Den die 15 kW WP WP [Wärmepumpe] ist nach den Dämmmaßnahmen definitiv zu groß. Pufferspeicher würde ich auch außen vor lassen. Persönlich ist für mich die nachträglich Installation einer FBH FBH [Fußbodenheizung] mit den restlichen Maßnahmen defakto eine Kernsanierung, ob du das Geld bzgl. der FBH FBH [Fußbodenheizung] da je wieder herein bekommst ist fraglich. Günstigere Alternativen gäbe es einige, von besseren HK über Deckenheizsysteme. Die Hochtemperaturheizung würde ich auf jeden Fall nicht mit der Niedertemperaturheizung koppeln. Warum bei der geplanten Dämmung und einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf einen HWB von 81 kWh/m²a kommt, ist mir aber ein Rätsel, außer die Fenster sind sehr schlecht. Ansonsten sollte man irgendwo zwischen 20 und 40 kWh/m²a liegen, vor allem bei einem so großem Gebäude.

PS: Kaminofen und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist jetzt auch nicht so der Burner, zumindest sind dazu auch einige Maßnahmen erforderlich.

Danke für die ausführliche Erfahrung. Die Klimasplit-Anlage zum Zuheizen habe ich im System auch überlegt, für den Fall, dass das Holz mal ausgeht 🙂. Deshalb bin ich mir auch noch unsicher bei der Auslegung der Wärmepumpe. Hier gebe ich euch recht, dass man eventuell kleiner dimensionieren könnte.
 

zitat..
berhan schrieb:

Danke für die ausführliche Erfahrung. Die Klimasplit-Anlage zum Zuheizen habe ich im System auch überlegt, für den Fall, dass das Holz mal ausgeht 🙂. Deshalb bin ich mir auch noch unsicher bei der Auslegung der Wärmepumpe. Hier gebe ich euch recht, dass man eventuell kleiner dimensionieren könnte
 





1
  •  vcdev
18.11.2026 22:53  (#14)
 

zitat..
Puitl schrieb: Hoch- und Niedertemp.-Heizung wenn dann über Entlademischer.
Bei Ofen + KWL: Unbedingt Ofen-Frischluftzufuhr von außen und entweder der Ofen ist DiBT-zertifiziert, sonst Unterdruckwächter der die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abschalten kann.

Ob die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] tatsächlich kommt, ist fraglich. Auf der Wunschliste steht sie zumindest, und vorbereitet wird sie auch. Eine externe Kaminzuluft kommt so oder so. Danke für den Hinweis.





1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.11.2026 8:29  (#15)

zitat..
vcdev schrieb: Beim Elternhaus haben wir vor 17 Jahren eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Wärmepumpe eingebaut, von einem namhaften Hersteller, mit einer Fachfirma.

Ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich eine "Forums Wärmepumpe" gibt. 🤣🤣

Nein ernsthaft, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Denn der Ringgrabenkollektor feierte letztes Jahr sein 10jähriges Bestehen. So gesehen haben deine Eltern alles, nur kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] System, wie es heute üblicherweise gemacht wird. Ich würde mich an deiner Stelle unbedingt aufschlauen, was das eigentlich ist.

Als möglicher Start:
https://www.ringgrabenkollektor.at/
und natürlich unzählige Threads in diesem Forum.

Übrigens, aus Erfahrung: "namhaft" und "Fachfirma" sind absolut keine Qualitätsattribute, ob die handelnden Personen WP WP [Wärmepumpe] Systeme überhaupt verstanden haben. 😉

Denn:

zitat..
vcdev schrieb: In den 18 Jahren mussten wir nun zum zweiten Mal den Kompressor und den Wechselrichter tauschen

Das ist halt auch überhaupt nicht normal und würde meine detektivische Ader reizen. Wie ist das Start/Laufzeitverhältnis? Wie oft taktet die Wärmepumpe? Ist sie überdimensioniert, gibt es Pufferspeicher, wird sie im ungünstigen Betriebsbereich gequält?

zitat..
vcdev schrieb: und grundsätzlich war damals alles richtig gemacht

Sagt wer?

Nochmal: So häufige Reperaturen sind nicht normal - im schlimmsten Fall zeugen sie von der Inkompetenz der einbauenden "Fachfirma".

Und zur anekdotischen Evidenz: Die Direktverdampfer Erdwärmepumpe meines Schwagers läuft seit 20 Jahren ohne Wartung und Murren (bis auf 1x Nachlöten einer undichten Verbindung innerhalb der Garantiezeit), so what? 😉

Aber dass Sole-WP länger halten als LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], das ist Fakt.

zitat..
vcdev schrieb: Der Mehraufwand ist natürlich größer, aber das verbuche ich persönlich als Hobby und en Merhkostenaufwand ist überschaubar.

Ein paar Tausend Euro damit die WP WP [Wärmepumpe] 50€ im Jahr einspart, alles klar.

Aber ich sehe schon, ich rede vermutlich gegen eine Wand, also werde ich da keine zusätzliche Lebenszeit verschwenden, versprochen. 😉

zitat..
vcdev schrieb: Meines Erachtens braucht es einen Speicher für die Wärmepumpe, wenn sie nur mit Heizkörpern betrieben wird, bzw. ist das sinnvoll.

Nein, braucht eine Wärmepumpe nie. Einzige Ausnahme: Als Volumserweiterung für eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] zum Abtauen bei einem reinen Heizkörperbetrieb - dann aber nur in Serie im Rücklauf.

Dafür verwendet man dann aber auch selbstverständlich keine Einzelraumregler oder muss ein Überströmventil verbauen, wenn der Mindestdurchfluss nicht gegeben ist.

3 

4
  •  passra
  •   Gold-Award
19.11.2026 9:10  (#16)

zitat..
vcdev schrieb: Erstens vermeidet man das Überheizen eines Raumes,

nein, weil das Leistungsverhältnis bei den mir bekannten Öfen immer auf die Luftseite hängt, also 4kW Luft zu 2kW Wasser. Wenn du halbwegs brauchbare Energiemengen auf der Wasserseite generieren willst, muss das Ding mit viel Leistung laufen und überhitzt dir dann Luftseitig dein gut gedämmtes Zimmer. 
Einen Zustand "Luft 0,5kW zu Wasser 4kW", der das einzig sinnvolle und wünschenswert wäre, gibt es einfach nicht.

zitat..
vcdev schrieb: Der Mehraufwand ist natürlich größer, aber das verbuche ich persönlich als Hobby und en Merhkostenaufwand ist überschaubar.

Man kauft sich ein Hobby, das nur Ärger macht. Kann man machen, muss man aber nicht.

Das alles, was du so schreibst, haben vor dir in 10 Jahren in diversen Foren schon einige probiert und nie kam was vernünftiges dabei raus. Du meinst, du erfindest das Rad neu, aber nein, vor dir haben schon andere das gemeint und mussten dann einsehen, dass man Physik nicht durch "ich will aber" überstimmen kann.

Gleiches gilt für die Weigerung, die Fenster zu erneuern und die in Frage gestellte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Kann man alles so machen, ist dann halt Scheiße und am Ende ist es schade um das viele Geld, das man für eine halbgare Lösung ausgegeben hat, weil man einfach beratungsresistent war.




1
  •  neubau2021
19.11.2026 16:58  (#17)
Wir sind gerade am Ende einer Sanierung und bauen etwas ähnliches - wie das in der Praxis funktioniert wird sich noch zeigen....
Auch wir kombinieren eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit einem wassergefuehrten Ofen - jedoch sehe ich hier zwei getrennte Systeme.
Der Holzofen arbeitet auf einen eigenen Puffer und wird per Umschaltventil (bei genug vorhandener Temperatur) auf den Heizkreis geschaltet.

Wobei die LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch nur als Zusatz bzw. Notheizung gedacht ist und Holz als Hauptheizung.
Somit schaltet meine Steuerung die WP WP [Wärmepumpe] auch explizit zu - im Normalfall sollte diese nicht laufen.

Mit den 200L Puffer wirst du mit einer Holzheizung nicht glcklich werden - das ist viel zu wenig.

1
  •  vcdev
19.11.2026 19:28  (#18)

zitat..
neubau2021 schrieb: Mit den 200L Puffer wirst du mit einer Holzheizung nicht glcklich werden - das ist viel zu wenig.

Es sind 800L Puffer. Danke für deine Schilderung! Alles gute für die finale Umsetzung! LG


1
  •  pred
  •   Bronze-Award
19.11.2026 22:16  (#19)

zitat..
passra schrieb: ..
__________________
Im Beitrag zitiert von vcdev: Erstens vermeidet man das Überheizen eines Raumes,

nein, weil das Leistungsverhältnis bei den mir bekannten Öfen immer auf die Luftseite hängt, also 4kW Luft zu 2kW Wasser. Wenn du halbwegs brauchbare Energiemengen auf der Wasserseite generieren willst, muss das Ding mit viel Leistung laufen und überhitzt dir dann Luftseitig dein gut gedämmtes Zimmer. 
Einen Zustand "Luft 0,5kW zu Wasser 4kW", der das einzig sinnvolle und wünschenswert wäre, gibt es einfach nicht.

Pertinger hat einen Küchenherd mit Sturzbrandtechnik der 2,5kW Luft / 8kW Wasser Nennleistung hat der auch mich sehr anlacht.


1
  •  vcdev
19.11.2026 23:08  (#20)
Danke für den Tippemoji

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
19.11.2026 23:37  (#21)
gegen ne wand reden macht keinen spass, daher nur kurz: lass den kamin kamin sein, den verpuffer weg und denk nochmal lange über die beiträge von ds50, berhan und passra (und anderen) nach. gasheizung drin lassen, bis du es verstanden hast und die hülle warm ist und mind. ein jahr vergangen. dann wp passend auswählen.
 
dass es vor 15 jahren noch nicht den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in heutiger variation gab, sollte auch klar sein.
meinen hab ich vor 10 jahren vergraben und die jetzt 101-jährige hütte wird seit wp installation mit ner jaz über alles (inclWW) von 5.85  warm. kein verpuffer, keine wassertasche, nix. einfach KISS!
ohne heizkörper, aber auch dafür brauch man nicht unbedingt n verpuffer. (vielleicht sowas wie berhan ansprach)
die leute hier wollen dir nix, außer dich vor dummheit bzw vorschnellen, unwissenden entscheidungen zu schützen.

1
 1  2 


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]