Liebe Kollegen,

wir sanieren ein Haus Baujahr 1982 ( ca. 300 m² BGF, Keller teilweise beheizt, EG und ausgebautes DG) in mehreren Phasen auf modernen Standard. Bevor wir das ganze Angehen, würde ich gern eure Meinung hören: Seht ihr grobe Fehler? Spricht etwas dagegen, das so umzusetzen?

AUSGANGSLAGE
- Gas-Standardkessel 27 kW von 1990, Heizkörper, WW-Speicher 423 l
- Energieausweis Okt. 2026: HWB Ref,SK 105,8 kWh/m²a (F), EEB 200,9 (G fossil)
- Heizlast nach den Leitwerten aus dem Energieausweis ca. 15 kW

PHASE 1 – HEIZUNG
- Luft/Wasser-WP Midea M-Thermal Nature Monoblock 14 kW (R290), ca. 10 m vom Technikraum im Keller
- 1 x KHT Premium C10 1000 l, WP lädt über Umschaltventil entweder Warmwasser (oben) oder Heizen
- Wasserführender Kamineinsatz Kratki Lucy PW 16 im EG, direkt am Speicher: 2-bar-Anlage, SV 2 bar am Ofen, MAG Reflex N 250, Ladegruppe ESBE LTC341 (60 °C), TAS
- Heizkörper bleiben und tragen die ganze Heizlast, Mischerkreis; Ziel Vorlauf max. 45–50 °C bei −12 °C. Zu kleine Heizkörper werden getauscht oder bekommen Heizkörperlüfter, im Keller 2 Gebläsekonvektoren
- Warmwasser 45 °C reicht uns, Frischwasser über das Edelstahl-Wellrohr im Speicher + Thermomischer
- Zuheizen und Kühlen über eine Multi-Split-Klima (5 Innengeräte)
- Regelung: TA UVR16x2K mit Abbrandsteuerung (Zuluftklappe am Ofen) + Home Assistant, Wärmemengenzähler für WP WP [Wärmepumpe] und Ofen

PHASE 2 – Fußbodenheizung per T-Stück direkt am WP WP [Wärmepumpe]-Vorlauf, Speicher als Pendelpuffer; optional Deckenkühlung mit 300-l-Puffer
PHASE 3 – Lüftung mit Wärmerückgewinnung (Reventon Inspiro 650, Enthalpie)
PHASE 3 – Batteriespeicher
Dazu PV mit 30 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf beiden Dachseiten (First Ost-West, also Süd + Nord)

HÜLLE (geplant Phase 3)
- Kellerdecke 20 mm PIR
- Fassade 180 mm PIR als WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], auf das alte Dryvit aufgedoppelt
- Aufdachdämmung 200 mm PIR, Dach wird dafür abgedeckt, danach kommt die PV drauf
- Fenster bleiben vorerst
- Eigene Abschätzung nach allen Maßnahmen: HWB Ref,SK ca. 81 (D), EEB ca. 29 (A)

WO ICH MIR AM UNSICHERSTEN BIN
1. HKLS Schema, Verrohrung, Sicherheitsventile)?
2. Ofen direkt in der 2-bar-Anlage mit der WP WP [Wärmepumpe] statt getrennt über Register (z. B. KHT C12) – eure Erfahrungen?
3. Ein 1000-l-Speicher für Warmwasser und Heizen mit Umschaltventil, dazu ein zweites Ventil im Rücklauf, damit die WP WP [Wärmepumpe] beim Heizen nicht aus der WW WW [Warmwasser]-Zone zieht – sinnvoll oder zu kompliziert?
4. FBH später per T-Stück am WP WP [Wärmepumpe]-Vorlauf ohne Weiche: Pendelpuffer 2.0 (sychronisierung WP WP [Wärmepumpe] Pumpe und FB Pumpe?

Das komplette Hydraulikschema mit Anschlussplan, Technikraum in 3D, Steuerung und Teileliste:
https://claude.ai/artifact/L9NtYCtvobg7Bx5UABx7ED

Danke für jede Kritik, gern auch hart!

  •  cacer
  •   Gold-Award
19.11.2026 23:37  (#21)
gegen ne wand reden macht keinen spass, daher nur kurz: lass den kamin kamin sein, den verpuffer weg und denk nochmal lange über die beiträge von ds50, berhan und passra (und anderen) nach. gasheizung drin lassen, bis du es verstanden hast und die hülle warm ist und mind. ein jahr vergangen. dann wp passend auswählen.
 
dass es vor 15 jahren noch nicht den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in heutiger variation gab, sollte auch klar sein.
meinen hab ich vor 10 jahren vergraben und die jetzt 101-jährige hütte wird seit wp installation mit ner jaz über alles (inclWW) von 5.85  warm. kein verpuffer, keine wassertasche, nix. einfach KISS!
ohne heizkörper, aber auch dafür brauch man nicht unbedingt n verpuffer. (vielleicht sowas wie berhan ansprach)
die leute hier wollen dir nix, außer dich vor dummheit bzw vorschnellen, unwissenden entscheidungen zu schützen.

1
  •  coolfranz
20.11.2026 0:57  (#22)
Ich schreib hier auch nochmal kurz meine Erfahrung um dich vor einer eventuell falschen Entscheidung zu bewahren.

Komplett andere Voraussetzungen, gleiche Überlegungnen, zum Schluss gerade noch gut gegangen.

Neubau vor 4 Jahren, geplant war Kamin und dann auch Ofen mit Wassertasche. Natürlich sind alle Heizungsbauer drauf aus dir das System mit der Wassertasche und Puffer usw. anzudrehen. €€€

Zum Glück haben wir uns das dann letztendlich wegen der € gespart, inkl. aller vorbereitenden Maßnahmen.

WP ist ein Kompaktgerät (IDM iPump) mit Minipuffer und zugehöriger, ausgefeilter und intelligenter Regelung. Zum Glück kann man das alles etwas in den Griff bekommen und weitestgehend abschalten.

Nach 3 Wintern im Haus nun das Fazit, WP ist eine tolle Sache, funktioniert gut und günstig. Es ist im ganzen Haus schön warm. Die Möglichkeit Holz zu verfeuern habe ich nie ansatzweise vermisst.

Mir ist bewusst, dass ein altes Haus andere Herausforderungen hat, nach Sanierungsmaßnahmen wird sich das aber angleichen und das selbe wird für dich gelten. Daher nochmal +1er der dir zu einer einfachen WP WP [Wärmepumpe] Hydraulik ohne Schnick Schnack ratet.

zitat..
vcdev schrieb: Für die Warmwasserbereitung braucht es ohnehin einen Speicher mit 300 bis 400 Litern, denn aus mehreren persönlichen Erfahrungen reichen 200 Liter nicht. Ich sehe keinen Nachteil darin, diesen Speicher gleich auch als Wärmepumpenspeicher zu nutzen und wegen des Kaminofens etwas größer zu dimensionieren


Ist es nicht. Ein separater Wasserspeicher tuts auch, kann besser isoliert werden ist dadurch effizienter und es gibt (mit Thermosiphon) auch keine abartig großen Mischverluste.
Viel Spaß dabei deine ganzen Volumenströme in den Puffer so abzugleichen, dass du eine einigermaßen sinnvolle Schichtung hinbkommst. Hast du das dann geschafft - zack kicken die ERR ERR [Einzelraumregelung] rein.

zitat..
vcdev schrieb: Speicher dient dann außerdem als Energiespeicher für PV-Überschuss und Kaminüberschuss.

Vergiss den Mist. Zumindest mit einer WP WP [Wärmepumpe]. Das funktioniert nur in den Prospekten der Hersteller. Wenn PV Speichern + Hobby, dann kauf dir Batterien. Davon hast du zumindest theoretisch 9 - 10 Monate im Jahr was. Die paar Wochen im Jahr wo du evtl. theoretisch sinnhaft was in einen Wasserspeicher laden könntest machen sich nie bezahlt.


zitat..
vcdev schrieb: Auch hier wieder eine rein persönliche Erfahrung: Beim Elternhaus haben wir vor 17 Jahren eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Wärmepumpe eingebaut, von einem namhaften Hersteller, mit einer Fachfirma.

Ich habe seit ein paar Jahren eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mit FBH FBH [Fußbodenheizung], brauche dank therm. Abgleich sehr selten mehr als 30°C VL VL [Vorlauf] für ca 21 - 22°C im ganzen Haus --> wenn es irgendwie möglich wäre eine Erdwärmepumpe zu realisieren würde ich das verdammt nochmal tun.


zitat..
vcdev schrieb: Die LWWPs waren aber längst noch nicht so weit wie heute.

Technik kann besser werden ja. Physik und Umwelt hast du nicht in der Hand. Ein kalter, nebliger Dezember, wie z.B der letzte ('25). Die entsprechenden Berichte kannst du u.a. hier nachlesen. Besonders schlimm wirds halt mit HK.
Natürlich kannst du das dann alles mit Holz irgendwie versuchen auszugleichen. Die Nachteile stehen hier aber auch schon weiter oben. Zusätzlich passt es halt nicht mehr so ganz zum Komfort in 2026 sich fast ganzjährig um Holz zu kümmern (Ernte, Bereitung, Transport, Verbrennung). Wenn man eh Waldbesitzer ist, das ein erfüllendes Hobby ist, was einem noch die notwendigen €€€ Wert sind kanns natürlich Spaß machen. 


zitat..
vcdev schrieb: Danke Schimmel bleibt im 👁️.

Wenns überall wärmer wird brauchts nicht so viel Blick. Komfortabler ist es zusätzlich.


zitat..
vcdev schrieb: Die Klimasplit-Anlage zum Zuheizen habe ich im System auch überlegt, für den Fall, dass das Holz mal ausgeht 🙂.

Das ist aus meiner Sicht das einzig sinnvolle für den ersten Winter. Günstig, kann zuheizen, kann im Sommer kühlen, kann sehr gut PV Überschuss nutzen und ist auch zukunfstfähig.