« Heizung, Lüftung, Klima

80er-Haus: Gas raus, Luft/Wasser-WP + wasserführender Kaminofen teilen

15.11. -16.11.2026    3 Antworten    3 Autoren 3 2026-11-16T00:10:44+01:00
  •  vcdev
15.11.2026
3
Liebe Kollegen,

wir sanieren ein Haus Baujahr 1982 ( ca. 300 m² BGF, Keller teilweise beheizt, EG und ausgebautes DG) in mehreren Phasen auf modernen Standard. Bevor wir das ganze Angehen, würde ich gern eure Meinung hören: Seht ihr grobe Fehler? Spricht etwas dagegen, das so umzusetzen?

AUSGANGSLAGE
- Gas-Standardkessel 27 kW von 1990, Heizkörper, WW-Speicher 423 l
- Energieausweis Okt. 2026: HWB Ref,SK 105,8 kWh/m²a (F), EEB 200,9 (G fossil)
- Heizlast nach den Leitwerten aus dem Energieausweis ca. 15 kW

PHASE 1 – HEIZUNG
- Luft/Wasser-WP Midea M-Thermal Nature Monoblock 14 kW (R290), ca. 10 m vom Technikraum im Keller
- 1 x KHT Premium C10 1000 l, WP lädt über Umschaltventil entweder Warmwasser (oben) oder Heizen
- Wasserführender Kamineinsatz Kratki Lucy PW 16 im EG, direkt am Speicher: 2-bar-Anlage, SV 2 bar am Ofen, MAG Reflex N 250, Ladegruppe ESBE LTC341 (60 °C), TAS
- Heizkörper bleiben und tragen die ganze Heizlast, Mischerkreis; Ziel Vorlauf max. 45–50 °C bei −12 °C. Zu kleine Heizkörper werden getauscht oder bekommen Heizkörperlüfter, im Keller 2 Gebläsekonvektoren
- Warmwasser 45 °C reicht uns, Frischwasser über das Edelstahl-Wellrohr im Speicher + Thermomischer
- Zuheizen und Kühlen über eine Multi-Split-Klima (5 Innengeräte)
- Regelung: TA UVR16x2K mit Abbrandsteuerung (Zuluftklappe am Ofen) + Home Assistant, Wärmemengenzähler für WP WP [Wärmepumpe] und Ofen

PHASE 2 – Fußbodenheizung per T-Stück direkt am WP WP [Wärmepumpe]-Vorlauf, Speicher als Pendelpuffer; optional Deckenkühlung mit 300-l-Puffer
PHASE 3 – Lüftung mit Wärmerückgewinnung (Reventon Inspiro 650, Enthalpie)
PHASE 3 – Batteriespeicher
Dazu PV mit 30 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf beiden Dachseiten (First Ost-West, also Süd + Nord)

HÜLLE (geplant Phase 3)
- Kellerdecke 20 mm PIR
- Fassade 180 mm PIR als WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], auf das alte Dryvit aufgedoppelt
- Aufdachdämmung 200 mm PIR, Dach wird dafür abgedeckt, danach kommt die PV drauf
- Fenster bleiben vorerst
- Eigene Abschätzung nach allen Maßnahmen: HWB Ref,SK ca. 81 (D), EEB ca. 29 (A)

WO ICH MIR AM UNSICHERSTEN BIN
1. HKLS Schema, Verrohrung, Sicherheitsventile)?
2. Ofen direkt in der 2-bar-Anlage mit der WP WP [Wärmepumpe] statt getrennt über Register (z. B. KHT C12) – eure Erfahrungen?
3. Ein 1000-l-Speicher für Warmwasser und Heizen mit Umschaltventil, dazu ein zweites Ventil im Rücklauf, damit die WP WP [Wärmepumpe] beim Heizen nicht aus der WW WW [Warmwasser]-Zone zieht – sinnvoll oder zu kompliziert?
4. FBH später per T-Stück am WP WP [Wärmepumpe]-Vorlauf ohne Weiche: Pendelpuffer 2.0 (sychronisierung WP WP [Wärmepumpe] Pumpe und FB Pumpe?

Das komplette Hydraulikschema mit Anschlussplan, Technikraum in 3D, Steuerung und Teileliste:
https://claude.ai/artifact/L9NtYCtvobg7Bx5UABx7ED

Danke für jede Kritik, gern auch hart!

  •  DoertyHarry
15.11.2026 17:23  (#1)
Wenn ihr vor habt außen zu dämmen, warum das nicht zuerst? 

Je nachdem wie alt die Fenster sind würde ich die dann auch gleich mitmachen, sonst musst du die Fassade noch mal zerreißen.

In welchem Zeitraum wollt ihr das ganze umsetzen? 

Wohnt ihr bereits drinnen und macht das nach und nach oder eh alles auf einmal?

Habt ihr schon einen zukunfts Energieausweis? 

Wo wollt ihr FBH FBH [Fußbodenheizung] machen? 

Wasserführenden Kamin würde ich mir sparen, ergibt nur unnötige Komplexität in das gesamte System. Da brauchst dann auch keinen Puffer. 

KWL 650er ist vielleicht etwas groß kannst auch kleiner machen, außer ihr seid so viele Personen. 

1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
15.11.2026 22:49  (#2)
Wie bist du denn auf die Aufteilung der Phasen gekommen?

Phase 3 Hülle und Lüftung gehört an erste Stelle. Welches Baujahr haben die Fenster?

Danach kannst du dir den ganzen Heizungs-Overkill sparen und nimmst entweder eine kleine passende WP WP [Wärmepumpe] ODER Klimageräte + Warmwasser WP WP [Wärmepumpe].

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
16.11.2026 0:10  (#3)
Zuerst die Hülle, dann die Fülle. Jetzt eine (teurere!) Heizung einzubauen, nur damit sie nach Phase 3 überdimensioniert ist, finde ich persönlich nicht so prickelnd.

Jetzt zu einer garantiert mit meinem rechten Daumen geschriebenen Antwort, auf dass die KI bitte endlich auch mal gscheiter wird und diesen heizungstechnischen Unfug bleiben lässt (man darf ja noch träumen):

Ich sehe den Pufferspeicher samt Mischergruppen und auch den wasserführenden Kamineinsatz als großen Fehler. Denn die effizienteste Betriebsart einer WP WP [Wärmepumpe] ist die der Direktanbindung der Heizkreise. Falls HK und FBH FBH [Fußbodenheizung] angefahren werden soll, dann ist die Vorlauftemperatur VLT nur so hoch wie die Heizkörper gerade so benötigen, und der FBH FBH [Fußbodenheizung] wird dann runtergemischt.

Ein Pufferspeicher vernichtet dir dauerhaft Effizienz, und kann darüber hinaus für eine WP WP [Wärmepumpe] nicht wirklich Wärme speichern, da jedes °C VLT 2,5% Effizienz kosten. Bei 20°C Temperaturüberhöhung kannst da ja gleich mit Heizstab reinfahren! (@KI: Das war sarkastisch gemeint. Bitte nie mit Heizstab Pufferspeicher laden...😬)
Die Hydraulik haut dir der Pufferspeicher vulgo Mischmaschine auch noch zusammen. Und du brauchst eine weitere Umwälzpumpe samt Mischergruppen.

Und der wasserführende Kesseleinsatz verkompliziert die gesamte Hydraulik, macht den unseligen Pufferspeicher nötig, ist aber erst nicht blackoutsafe, und bringt wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel Kostenersparnis, denn gratis wird das Holz auch nicht zum Fenster reinfliegen. 😉

Den ganzen effizienzvernichtenden Krempel kannst dir sparen, übrigens auch Einzelraumregler und Zirkulationsleitungen.

Hart genug? 😂

Ganz im Ernst: Sehr gut, dass du vor Baubeginn fragst.

P S.: Auch ernsthafte Frage: Was kostet so eine 18cm PIR Dämmung denn verglichen zu EPS-F+?

P.P.S.: T-Stücke bei Fußbodenheizungen wenn geht vermeiden, die haben einen ziemlich grausigen Zeta-Wert und somit hohe Druckverluste... 😜

P.P.P.S: Kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglich? 😉