Der Saugheber funktioniert grundsätzlich, Grundwasser ist bei -3,12m GOK, höchster Punkt des GW-Kreises ist ca. 40cm über GOK. Absenkung bei 6m³/h sind 5cm und Anhebung im Schluckbrunnen bei 6m³/h sind 4cm.
Der Grundwasserkreis ist aus PVC-U, geklebt, der WT von LUPI, M5-11-50, Pumpe eine MAGNA3 32-80 N. Das Problem ist, dass sich im Betrieb und Stillstand Luft am höchsten Punkt ansammelt. Habe dort ein transparentes Rohrstück um zu befüllen, da sieht man wie sich die Luftblase bildet. Siehe Bild:
Während dem Betrieb (Pumpe an) sieht man auch definitiv, dass seitens Förderbrunnen Blasen gezogen werden, mit höherem Förderstrom steigt die Menge auch an. Jetzt habe ich zwei Fragen, erstens: kann ich den Saugheber nicht trotzdem so betreiben? Wenn sich die Luftblase über das Sichtrohr hinaus in Richtung des Horizontalem Rohr bewegt werden die Luftbläschen ja einfach in den Schluckbrunnen abtransportiert (angedacht ist die Magna nie unter 2-2,5m³/h zu fahren), habe ich da einen Denkfehler? Lässt sich das Problem dann mittels Spülprogramm wie bei @passra lösen?
Zur anderen Frage, auf dem Brunnenkopf in der Brunnenstube sitzt ein Messing-Klemmfitting auf das PE-Rohr, das ins Haus geführt wird. Hinter der Wand im Keller sitzt ein PP-Klemmfitting auf PVC-U, das dort geklebt wird. Könnte die Verschraubung dort so undicht sein? Ist ja "nur" PP mit nem O-Ring der aufs PE-Rohr gepresst wird. Vielleicht lieber ein Messing-Klemmfitting aufs PE-Rohr und dann mit Gewinde-auf-PVC weiter in den GW-Kreis im Haus?
Bin ehrlich ein wenig verzweifelt, weil ich wirklich penibel auf Gefälle und ordentliche Klebstellen geachtet habe... Bin um jeden Hinweis dankbar!
PS.: Das Klemmfitting am Saugrohr, das Kabel liegt als Fallback für eine GWE 1,5 - 9 oder so drin, wenn das mitm Saugheber wirklich nicht funktionieren sollte
Vom Rückschlagventil im Saugbrunnen bis zur Pumpe sind es ca. 15m PE Rohr und nochmal ca. 5m PVC-Rohr
.. daspolynom schrieb: Ist ja "nur" PP mit nem O-Ring der aufs PE-Rohr gepresst wird. Vielleicht lieber ein Messing-Klemmfitting
Das ist dann halt "nur" Messing mit einem O-Ring. Sollte wenn dann nur zufällig einen Unterschied machen, das System bleibt das gleiche. Schau mal, ob das Rohr im Fitting vielleicht irgendwelche Rillen oder Kratzer hat, die eine saubere Dichtung verhindern. Beste Variante an der Stelle wäre ein Schweißfitting.
Wenn du eine undichte Stelle vermutest, könntest du mal draußen zustöpseln und Druck draufgeben. Wenn dann Wasser rauskommt, hast du die Stelle gefunden. Wenn unter Druck alles dicht ist, könnte es immer noch durch Unterdruck undicht sein, was ich aber für eher unwahrscheinlich halte, wenn die Verschraubung ordentlich angezogen ist.
Hast du beim Klemmfitting ein Stützhülse im PE-Rohr? Das wäre mal ein heißer Tipp. Meine Anlage verliert auch im Stillstand die Wassersäule invder Schluckleitung weil sich eine Blase an der Höchsten Stelle bildet. Ich glaube nicht, dass bei mir Luft angesaugt wird. Ich halte das wie passra für ausgasenden Sauerstoff. Ich lasse derzeit einfach die Pumpe dauerhaft laufen mit 20W ist das zu verkraften. Eigentlich wollte ich noch ein Relais einbauen, das die Magna3 für z.B. 2 Minuten auf Vollgas schaltet und dann auf die voreingestellten niedrigeren Wert. Das würde bei mir gehen, weil die Magna3 allein die Luft rausspülen kann. Geht das bei dir auch? Denn du hast leider nicht die besten Fittings gewählt um die Fließverluste zu minimieren.
──────.. daspolynom schrieb: Ist ja "nur" PP mit nem O-Ring der aufs PE-Rohr gepresst wird. Vielleicht lieber ein Messing-Klemmfitting ───────────────
Das ist dann halt "nur" Messing mit einem O-Ring. Sollte wenn dann nur zufällig einen Unterschied machen, das System bleibt das gleiche. Schau mal, ob das Rohr im Fitting vielleicht irgendwelche Rillen oder Kratzer hat, die eine saubere Dichtung verhindern. Beste Variante an der Stelle wäre ein Schweißfitting.
Wenn du eine undichte Stelle vermutest, könntest du mal draußen zustöpseln und Druck draufgeben. Wenn dann Wasser rauskommt, hast du die Stelle gefunden. Wenn unter Druck alles dicht ist, könnte es immer noch durch Unterdruck undicht sein, was ich aber für eher unwahrscheinlich halte, wenn die Verschraubung ordentlich angezogen ist.
Danke für den Tipp auf jeden Fall mal, hab mir jetzt mal ein schweißfitting rausgesucht, werde ich definitiv probieren wenn sonst nichts hilft. Die Idee mit Druck ist auch top, werde morgen mal mit dem alten Hauswasser Druck aufs system geben und schauen.
Hast du beim Klemmfitting ein Stützhülse im PE-Rohr? Das wäre mal ein heißer Tipp. Meine Anlage verliert auch im Stillstand die Wassersäule invder Schluckleitung weil sich eine Blase an der Höchsten Stelle bildet. Ich glaube nicht, dass bei mir Luft angesaugt wird. Ich halte das wie passra für ausgasenden Sauerstoff. Ich lasse derzeit einfach die Pumpe dauerhaft laufen mit 20W ist das zu verkraften. Eigentlich wollte ich noch ein Relais einbauen, das die Magna3 für z.B. 2 Minuten auf Vollgas schaltet und dann auf die voreingestellten niedrigeren Wert. Das würde bei mir gehen, weil die Magna3 allein die Luft rausspülen kann. Geht das bei dir auch? Denn du hast leider nicht die besten Fittings gewählt um die Fließverluste zu minimieren.
Nein ich hab keine Stützhülse im PE Rohr, ist auch auch RC und relativ starr, vielleicht ist das auch ein Versuch wert, danke! Ja genau diese blase hab ich auch, allerdings ohne im Abzweig und ich sehe nicht wie sich die Blase dann verhält wenn sie bis in das horizontale Rohr "reinwächst", würde mich sehr interessieren wie das bei @passra ist, weil er ja auch den höchsten Punkt eigentlich nicht im aktiv durchspülten Teil hat sondern wie ich darauf "aufgebaut". Frage ist halt oh da auch immer eine kleine blase dein bleibt, auch wenn gespült wird. Meine Magna kann auf jeden Fall Luft rauspressen, eine vollkommen leere Schluckleitung kriegt sie aber nicht runter, sind ja auch 50mm PE mit 45mm Innendurchmesser oder so, hat nur mit zusätzlicher Speisung aus'm Hauswasserwerk funktioniert, das Schluckrohr zu füllen.