Griaß eich!
Ich würde gerne meine bestehende PV-Anlage mit einem Speicher und evtl. zusätzlicher PV erweitern.
Aktuelle Ausführung:
Fronius Symo 8.2
Walmdach 25°
Süd 4,18 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] / Ost+West jeweils 2,66 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] / GESAMT = 9,5kwp

Im letzten Jahr hate ich einen Stromverbrauch von 5700 kwh
2350 kwh von pv (41%) und 3350 kwh vom netz (59%)

Hätte jetzt ein Angebot für einen Victron Anlage:
3x Multiplus 2 5000 mit 25kwh Speicher (inkl. Notstromumschaltung im Zählerkasten)

Mit der Victron-Anlage könnt ich den Bezug vom Netz auf ca. 1300kwh reduzieren.
Wären eine Ersparnis von ca. 500€ bei derzeitigen Kosten.
Also wenn die Strompreise inkl. Netzkosten die nächsten Jahre so bleiben, wird das erst in ca. 25Jahre + abezahlt sein.

Weil ich gerne ein weniger Unabhängig und Selbstversorgung möchte, will ich aber wirklich gerne einen Stromspeicher... 

Weiteres bin ich auch am überlegen, die verbleibende Nord-Seite mit PV-Panele zu belegen.
Hier würd ich sicher nocheinmal ca. 4 bis 4,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] hinaufbekommen. (Abhängig welche Panele rauf passen)... 

Wie würdet ihr die zusätzlichen Nord-Panele einbinden.? Süd-Panele runter (Würde ein Bekannter von mir benötigen) und dann die Nord+Süd gleiche Panele rauf und auf Fronius schließen.... oder über Victron Laderegler einbinden.?

Wie schaut das bei Victron mit die Verluste aus.? Was ich so gelesen haben, liegen die bei ca. 10% oder.?
Also lade ich von der AC-Seite zB. 1000kwh über Victron in den Speicher - 1000kwh DC .. und wenn ich dann vom Speicher 1000kwh DC ins " Netz" retour lade, kommen nur 900 kwh AC an.? oder wie kann man sich das vorstellen.? 

Muss ich eine Victron-Anlage melden.? Wie schaut es dann mit der Abschaltung bei meinem derzeitigen Fronius aus.?

Wie würdet ihr generell dieses Projekt angehen.?

Danke euch im vorhinein für eure Vorschläge/Erfahrungen (:

  •  christoph1703
30.3.2026 16:25  (#41)
Die sollen ja ins Inselnetz einspeisen. Die Leistung wird bei Bedarf entweder über Modbus oder über eine Anhebung der Frequenz gedrosselt.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
30.3.2026 16:28  (#42)
Ach, sollen sie das?
Die Frequenz ist das Zauberwort... jetzt dämmert es meinem Freund...

1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
30.3.2026 16:52  (#43)

zitat..
New_Projekt schrieb: Ach, sollen sie das?
Die Frequenz ist das Zauberwort... jetzt dämmert es meinem Freund...

Sag deinen Freund, die Frequenz funktioniert mit mehreren WR WR [Wechselrichter] Hersteller, aber einige unterstützen dies zusätzlich auch über Modbus (Fronius, SE, etc.) dies regelt noch viel schneller und die Frequenz ist dann eher als Backup zu sehen.


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
30.3.2026 17:13  (#44)
Mein Freund bedankt sich.
Er muss jetzt erst mal entscheiden, ob er weiter sein Hochvoltsystem ausbaut, oder die Anlage mit Niedervolt erweitert.