« Heizung, Lüftung, Klima

M-TEC Wärmepumpen - Erfahrungsaustausch - Seite 11 teilen

11.12.2024 -23.9.2026    203 Antworten    23 Autoren 203 2026-09-23T11:07:41+02:00    9 Empfehlungen
Zusammenfassung
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11 
  •  Landei
  •   Gold-Award
11.12.2024
212
Wie zufrieden seid ihr mit euren M-TEC Wärmepumpen?
Ich mache mal den Anfang und poste hier mal meine Werte:

Haus: BJ 2018/19, 167m² WNFL, 50er Ziegel, 164m² beheizte Fläche.
Standort 908m ü.A. (kalte Gegend)

2024/20241211152727.png

Heizung: M-TEC WPS26-ZH A++ / (Fußbodenheizung) / COP4,57 ; 5,38 im Teillastbetrieb dei 54% Heizleistung
Quelle: Flachkollektor (600m PLT Rohr DA32) in 2m Tiefe mit Verteilschacht

Negativ:
Stromverbrauch kommt mir hoch vor (~4200kWh pro Jahr WW WW [Warmwasser]+Heizen)
Heizkurve mit sehr hohen VL VL [Vorlauf] Temperaturen (29° bei 0° AT) und 4Grad Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL 
Kompressor ist eher laut, insbesondere bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung (brummen)
Steuerung (Display) aus dem Jahre Schnee (KEBA)
App Steuerung gibt es nicht wirklich. Man kann übers KEBA Portal sich umständlich anmelden um von unterwegs auf die Heizung zugreifen zu können (klar gehts direkt übern Router auch). 

Positiv: 
bis auf 1x wo der Techniker kommen musste (Relais oder irgendwas wurde getauscht) läuft die Anlage seit 2019 ohne Ausfälle.

  •  RaBo76
23.9.2026 10:15  (#201)
@Landei : Ist die EEV Ventilposition nach der Reparatur vom Kältekreis ewta wieder die ganze Zeit bei 480 (also voll offen) geblieben oder ist das nur in der Momentaufnahme deines Screenshot gerade so? 
Wie sieht das bei höherer Leistung zB bei der Warmwasserbereitung aus - steigt dann die IST-Überhitzung im Vergleich zur Soll deutlich an?

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
23.9.2026 10:30  (#202)

2026/20260923877725.jpg

Danke der Nachfrage. Das EEV regelt korrekt. Hier ein Screenshot kurz vor Ende der WW WW [Warmwasser]-bereitung. Ich nehme an dass die Ventilposition auf Grund der Soleeingangstemperatur ganz offen ist? Obwohl dann müsste es ja bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung auch so sein? 

1
  •  RaBo76
23.9.2026 11:07  (#203)

zitat..
Landei schrieb:
Danke der Nachfrage. Das EEV regelt korrekt. Hier ein Screenshot kurz vor Ende der WW WW [Warmwasser]-bereitung. Ich nehme an dass die Ventilposition auf Grund der Soleeingangstemperatur ganz offen ist? Obwohl dann müsste es ja bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung auch so sein?

Die Soleeingangstemperatur spielt zwar mit rein, aber der Hauptgrund für die unterschiedlichen Ventilpositionen in Deinen Screenshots dürfte das Druckgefälle (Hochdruck minus Niederdruck) sein:

  • WW-Bereitung: hohe Druckdifferenz ~24Bar -> Durch den hohen Druck wird das Kältemittel durchs Ventil gepresst. Das EEV muss gar nicht so weit öffnen, um genug Kältemittel durchzulassen.
  • Heizbetrieb: niedrige Druckdifferenz ~10Bar -> Der "Treibdruck" fehlt und das EEV muss weiter öffnen, um die geforderte Menge Kältemittel durchzubringen.

2


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: SUCHE LWWP ohne Puffer