Greenwater 300/200 voll laden/teil laden - Seite 2
20.1.2022
-10.8.2026
40 Antworten
9 Autoren
1 Empfehlungen
|
|
||
|
Ich glaube so langsam verstehe ich das. Was mir heute aber noch aufgefallen ist, habe einmal mit fix 5 % Pumpe ausprobiert. Mein BT7 sitzt auf Position 13, also oben am Speicher drauf. In Position 1 habe ich das Thermometer gelassen. BT7 hat mir ca. 47° angezeigt, am Thermometer fast 60°. Wie gibt es das denn? Ich werde morgen mal DeltaT, fix 5 % probieren und die Stop Temperatur auf 40° runtersetzen. |
||
|
||
|
Wenn du fix 5% setzt ist DeltaT oder ZielT (Bereitermethode) egal, da inaktiv. Ich hab im Sommer bei meinem 450/300er die Stopptemp. auf 40°C, im Winter auf 41°C. Gestartet wird mit BT6 im Zeitfenster bei 31°C, außerhalb davon bei 23°C (was aber immer noch für eine Dusche reicht). Ladung mit 4kW und 4% fix. |
||
|
||
|
So eine WW WW [Warmwasser] Bereitung wie heute hatte ich noch nie. Pumpe auf 5 % fix, 4 kW Leistung und Bereitermethode DeltaT. Hier der Überblick: Hier sind VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] "auf Temperatur": Hier das Ende. VL und RL RL [Rücklauf] sind nur in etwa um 3-4° gestiegen. Es wurde die ganze Zeit eine Spreisung von 17k gehalten. Wenn das morgen wieder so wird, dann bleibe ich bei den Einstellungen. Edit: COP lag im Durchschnitt bei 4.3 für die WW WW [Warmwasser] Bereitung. |
||
|
||
|
Wie machst du das mit unterschiedlichen Start Temps und unterschiedlichen Zeiten? |
||
|
||
|
Sorry für Offtopic: Wie kannst du dir in dem HA Diagramm alle Werte zu einem Zeitpunkt anzeigen lassen? Ist das eine spezielle Karte? Wenn ich auf eine Stelle im Diagramm drücke, erscheint der Verlauf einer einzelnen Kurve. |
||
|
||
|
Zieh das Thermometer mal raus, wenn hinten an der Hülse a Schlitz is dann kannst den verdrehn |
||
|
||
|
Das ist Apex Chart. Funktioniert aber meistens nur am PC. Am Handy funktioniert das selten, da sehe ich meistens nur ein Diagramm. Was sagt ihr zu dieser WW WW [Warmwasser] Bereitung? @ds50 @Akani DeltaT, 4 % fix, 4kW Leistung. Spreizung VL VL [Vorlauf]-RL war immer zwischen 20-22°. VL beginnt bei 48 und steigt auf 56°. RL konstant auf 26° für ca. 45 Minuten und steigt dann auf 36. BT7 hat dann am Höhepunkt 49°. |
||
|
||
|
Sieht nicht mal so schlecht aus, versuch mal noch mit 3 Kw, weiß nur von meiner hab das auch versucht allerdings mit ner 1255. Dein VL VL [Vorlauf] wird nicht höher, da kommt schon die aktive Begrenzung. Versuch noch 3Kw mit 3% Pumpe. Daumendrück |
||
|
||
|
Hab ich jetzt mal gemacht. Bin gespannt, bei Zieltemperatur mit 3 % fix hat es viel zu lange gedauert. Ich poste morgen Früh mal die Kurve. |
||
|
||
|
bei fixer Pumpendrehzahl hat die "Zieltemperatur" Einstellung aber auch keine Funktion |
||
|
||
|
Aber warum macht man dann nicht allgemein DeltaT bei WW WW [Warmwasser] Bereitung? Mir ist schon klar, wir sind hier eine kleine Außnahme die sich mit dem ganzen beschäftigen. Grundsätzlich funktioniert DeltaT besser als Zieltemperatur (mit Auto Pumpe) bei mir. Aber das heißt ja nicht, dass es bei anderem genauso ist oder? Weil der zB mit der Pumpe nicht soweit runter kann oder woran könnte es noch liegen, dass man nicht DeltaT nimmt? Würds nur gern verstehn. |
||
|
||
|
weil höhere VL VL [Vorlauf]-Temp. mehr Strom verbraucht. Und bei dT ist die VL VL [Vorlauf]-Temp. quasi ungeregelt und kann steigen und steigen. Da hilft nur probieren bis man ein Setting gefunden hat, das zur Anlage und zur aktuellen Sole-Temp. passt. Mit Zieltemp. (+Autopumpe) kannst der VL VL [Vorlauf]-Temp. aber sozusagen einen oberen Deckel verpassen. VL steigt dann einfach nie höher = auch el. Leistung ist gedeckelt und steigt nicht weiter. Ganz automatisch nur die Abschaltung müsste halt in den Griff bekommen werden, siehe meine Erklärungen/Ausführungen/Umsetzungsvorschläge auf der ersten Seite hier |
||
|
||
|
Inwiefern zur aktuellen Sole Temp? Wie meinst du das? |
||
|
||
|
wenn Pumpe und Verdichter fix laufen (oder der Verdichter am Limit ansteht), ist die Sole-Temp. die einzige Einfluss-Größe auf die Leistung. höhere Sole-Temp. -> höhere WP WP [Wärmepumpe] Leistung -> höhere VL VL [Vorlauf]-Temp. aber egal für heute... ich mach mal einen Schuh |
||
|
||
|
Hab ein eigenes Thema dazu aufgemacht. https://www.energiesparhaus.at/forum-ww-bereitung-knv-1155-6/75970 |
||
|
||
|
Hallo zusammen, da ich gerade dabei bin, meine Stiebel WPE-I 06 HK 230 Premium und dem Greenwater WW WW [Warmwasser]-Speicher zu installieren hätte ich erstmal eine Frage zu dem Temperaturfühler(n). Unten das mitgeflierte Schema des Speichers. So weit ich weiß, wäre grundsätzlich nur ein BT6 Fühler vorgesehen. Ich hätte jetzt einen Temperaturfühler an Position 3 installiert - für mich wäre die Frage ob ein Anlegefühler an Pos. 13 Sinn machen würde oder ich besser an Pos. 1 (aktuelles Thermometer) einen Temp.-Fühler für den oberen Bereich installiere. Ziele wäre eben eine perfekt geschichtete Ladung mit hohem COP zu erreichen. Ich weiß leider auch noch nicht, in wie weit sich die Stiebel so wie die NIBE dazu entsprechend regeln lässt - das wird mich die erste Heizsaison heuer bestimmt beschäftigen. Hat die NIBE Eingänge für 2 Temperaturfühler? Weil bei Stiebel sehe ich an der Platine eigentlich nur einen Eingang. Grüße, |
||
|
||
|
Dann setz den Fuhler in die 3 um Brauchwasser auch durchlaufen lassen zu können, sollte wenn die Pumpe im Brauchwasser auch auf kleinste Volumenströme einstellen kannst. Was dabei helfen könnte wäre einfach ein oder 2 Digitale Temperatursensoren am Speicher mitte und Oben zusätzlich zu setzen um die Ladungen beobachten zu können. Die Temperatursensoren vielleicht gleich auch als die selben Fühlerwerte zu nehmen wie der der Stiebel ( z. B. PT1000). Dann heißt es Versuche Starten |
||
|
||
|
Ja ich hätte jetzt den von Stiebel bei 3 montiert - die muss ich eh mit Wago-Klemmen verlängern. Und bei 1 (Thermometer) bzw. bei 13 (Anode) die zusätzlichen Lox-Sensoren eingebaut. Hab jetzt leider schon die von Loxone für die Haustechnik bestellt und installiert, auch wenn keine PT1000, sollten sie auf 0,5 °C Messfehler genau sein. Ich kann aber um die Temperaturen abzugleichen auf der anderen Seite bei 4 den Lox-Temp.-Fühler installieren und zum PT1000 von Stiebel abgleichen. https://loxoryhome.at/1-wire-hulsen-temperaturfuhler?gclid=CjwKCAjwyuDTBhB-EiwANCQhLHsfc4gCl9mVxbowrjE8fRSko7c6a7HgLeaxgprn0c7UEMOTRfW9KhoCZ3EQAvD_BwE Grüße, |
||
|
||
|
Klingt nach nem guten Plan. Bin echt gespannt ob stiebl da bei der Nibeschleichladung mit halten kann. Drück dir für die Experimente die Daumen. Bis wann wirds Werk in Betrieb gehen? |
||
|
||
|
I Bin gerade am abschließen der E-Technik im Technikraum. Schätze diese Woche werde ich fertig. Ich weiß nicht, wie schnell das ich bei Stiebel für die Inbetriebnahme einen Termin bekomme, je nachdem starten danach die Experimente. Ja auf die Schleichladung bin ich auch schon gespannt - wieviel man da selbst regeln kann etc. Grüße, |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]





