« Elektrotechnik & Smarthome  |

FI bei 35A Vorsicherung EVN

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
14.6. - 16.6.2021
15 Antworten | 8 Autoren 15
15
Hallo Leute !
bin grad beim Verteilerbau

darf ich einen ABB F204 AC-40/0,03 TG   mit 35A im EVN Netz vorsichern ?
und evtl. weiß wer ob die KNV1255 einen speziellen FI benötigt ?

  •  Everest
  •   Bronze-Award
14.6.2021  (#1)
Normalerweise mit 25 a in Österreich.  In Deutschland mit 40 a. 
Der EVN wird egal sein, was du nach der Nachzählersicherung machst. 
Wenn du nur einen LS mit z.B. 13 A hast, wäre die Vorsicherung ganz egal. 

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
14.6.2021  (#2)
ja - normal 25A ,  dachte aber die TG  sind ja thermisch geschützt - da sollte doch 35A auch passen

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
14.6.2021  (#3)
Die Knv braucht keinen speziellen Fi.
A-Type ist ja schon als Standard vorgeschrieben und genügt für 1ph FUs und die AC Type darf ja bei Neuinstallationen nicht mehr verwendet werden

1


  •  Mhtech
  •   Silber-Award
14.6.2021  (#4)
ah ok,  werden aber noch zu Hauf bei Schäcke angeboten,  gibts beim Typ A  dann welche die ich mit 35A sichern darf ?

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
14.6.2021  (#5)
wäre das sowas ? ABB  F204 A-40/0,03 TG

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
14.6.2021  (#6)
Ich habe den CJG440D von Hager, der sollte passen, gibt's beim Schäcke.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
14.6.2021  (#7)
ok, danke, dürfte wie der ABB sein, habe schon alle Automaten von ABB - da kann ich nicht mehr wechseln

1
  •  slowmo
15.6.2021  (#8)
Hier ein Auszug aus der ÖVE


2021/20210615628905.png

Wenn du bei 35A Vorsicherung einen 40A FI einbaust, dann muss dieser als Vorsicherungsfest gekennzeichnet sein. Ansonsten darfst nur mit max. 25A vorsichern!


1
  •  peterT1
  •   Gold-Award
15.6.2021  (#9)
Kurze Zwischenfrage:
Bei einem FI/LS kann die Vorsicherung schon höher sein?..
z.B. Neozed mit 25 A und FI/LS mit 16 A sollte passen?

1
  •  slowmo
15.6.2021  (#10)
Ja, das geht weil der integrierte LS den Überlastschutz des FI übernimmt.  Normalerweise hängen hinter dem FI bis zu 6 (nach neuester Norm) 16A LS und die können in Summe den FI überlasten wenn die Vorsicherung zu groß ist.

1
  •  nOerkH
  •   Bronze-Award
15.6.2021  (#11)

zitat..
slowmo schrieb:

Ja, das geht weil der integrierte LS den Überlastschutz des FI übernimmt.  Normalerweise hängen hinter dem FI bis zu 6 (nach neuester Norm) 16A LS und die können in Summe den FI überlasten wenn die Vorsicherung zu groß ist.

Jetzt werd ich etwas stutzig - man darf pro FI nur noch 6 Stück LS betreiben? Dann brauch ich ja 8 FIs :D - so viel Platz hab ich im Schrank wohl nicht

1
  •  slowmo
15.6.2021  (#12)


2021/20210615200613.png

Hier ist die Erklärung dafür aus der E8015-2.
 
8 FI's müssen es nicht sein. 2 wären aber nicht schlecht.
Kühlschränke, Wärmepumpen und Waschmaschinen haben mittlerweile fast alle Frequenzumrichter und EMV Filter verbaut. Da kann es dann u.U. knapp werden mit einem FI.
Daher weht der Wind.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
15.6.2021  (#13)
8-9 2pol automaten planen wir heutzutage bei Anlagen ohne Probleme.. ist ja meist keine Last drauf.
Bei 3+N Automaten siehts anders aus.
2 Fis gehören schon rein..am besten Küche und Technik ein eigener Fi
Weiss aber nicht ob in der neuen 8101 neue Vorgaben sind. Da müsst ich nachlesen

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
16.6.2021  (#14)
der PEN Bügel - wo wird der normal gemacht bei EVN ?
im Vorzählerfach wo die Zuleitung reinkommt - oder kann ich den auch oben wo machen im Verteiler - leider gibts da paar verschiedenen Meinungen

1
  •  seltsammithut
  •   Silber-Award
16.6.2021  (#15)

Beim Hausanschluss bei der EVN wird der PEN immer im Vorzählerfeld aufgetrennt! Wüsste nicht wie es hier verschiedene Meinungen gibt?!


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Zwei Stromzähler noch sinnvoll?