Normalerweise mit 25 a in Österreich. In Deutschland mit 40 a. Der EVN wird egal sein, was du nach der Nachzählersicherung machst. Wenn du nur einen LS mit z.B. 13 A hast, wäre die Vorsicherung ganz egal.
Die Knv braucht keinen speziellen Fi. A-Type ist ja schon als Standard vorgeschrieben und genügt für 1ph FUs und die AC Type darf ja bei Neuinstallationen nicht mehr verwendet werden
Wenn du bei 35A Vorsicherung einen 40A FI einbaust, dann muss dieser als Vorsicherungsfest gekennzeichnet sein. Ansonsten darfst nur mit max. 25A vorsichern!
Ja, das geht weil der integrierte LS den Überlastschutz des FI übernimmt. Normalerweise hängen hinter dem FI bis zu 6 (nach neuester Norm) 16A LS und die können in Summe den FI überlasten wenn die Vorsicherung zu groß ist.
Ja, das geht weil der integrierte LS den Überlastschutz des FI übernimmt. Normalerweise hängen hinter dem FI bis zu 6 (nach neuester Norm) 16A LS und die können in Summe den FI überlasten wenn die Vorsicherung zu groß ist.
Jetzt werd ich etwas stutzig - man darf pro FI nur noch 6 Stück LS betreiben? Dann brauch ich ja 8 FIs :D - so viel Platz hab ich im Schrank wohl nicht
8 FI's müssen es nicht sein. 2 wären aber nicht schlecht. Kühlschränke, Wärmepumpen und Waschmaschinen haben mittlerweile fast alle Frequenzumrichter und EMV Filter verbaut. Da kann es dann u.U. knapp werden mit einem FI. Daher weht der Wind.
8-9 2pol automaten planen wir heutzutage bei Anlagen ohne Probleme.. ist ja meist keine Last drauf. Bei 3+N Automaten siehts anders aus. 2 Fis gehören schon rein..am besten Küche und Technik ein eigener Fi Weiss aber nicht ob in der neuen 8101 neue Vorgaben sind. Da müsst ich nachlesen
der PEN Bügel - wo wird der normal gemacht bei EVN ? im Vorzählerfach wo die Zuleitung reinkommt - oder kann ich den auch oben wo machen im Verteiler - leider gibts da paar verschiedenen Meinungen