« Hausbau-, Sanierung  |

Fenster

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  gyosta
19.5.2008 1
1
Wir haben vom Energiesparverband für unsere Fenster folgende Auflagen bekommen: Uw-Wert:<=1,3W/m²K, g-Wert: >=0,62 oder Uw-Wert;<=1,2 W/m²K g-Wert;>= 0,55

Die Fenster die wir einbauen wollen, haben lt. Hersteller folgende Werte:U-Wert: 1,0 W/m²K, g-Wert:0,47.

Wer kann mir sagen, ob unsere Fenster den geforderten Werten entsprechen?

  •  OÖ-Säger
19.5.2008  (#1)
offensichtlich nicht - Du schreibst die Werte ja ohnehin selbst auf!
Der g-Wert passt offensichtlich nicht zu den Vorgaben! Wobei man den g-Wert nur selten beeinflussen kann. Da ihr ohnehin einen besseren U-Wert habt, als "vorgeschrieben" gehe ich aber davon aus, dass ihr die geforderten Werte damit erreichen werdet.
Gebt dem Berater beim Energiesparverband die Werte des gewünschten Fensters durch, der hat die Berechnung in 2 Minuten angepasst und ihr wisst ob es durchgeht oder nicht.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Acrylfuge - Farbe platzt ab