Hallo, wir haben eine 20cm dicke Aufsparrendämmung. Kann ich zusätzlich Steinwolle als Zwischensparrendämmung einbauen?Eher als Schallschutz als zum isolieren. Durch die Aufsparrendämmung ist der Regen sehr laut geworden.
Von einem Energieberater habe ich gehört das die Zwischensparrendämmung maximal 1/3 der Aufsparrendämmung sein darf, das wären ca 10cm bei Steinwolle.
Und müsste ich dann auch eine Dampfbremse unter der Steinwolle einbauen? Oder ist es besser wenn noch ein Hohlraum zwischen Rigips und Steinwolle ist. Nach oben kann keine Feuchtigkeit entweichen. Danke
Genau, innerhalb der Dampfsperre kann man grob geschätzt ein Drittel der Dämmung haben, bevor Kondensat ausfällt. In deinem Fall ist schon eine Dampfsperre drin, mit einer zusätzlichen würdest du die Feuchtigkeit komplett einsperren - nicht ratsam. Bau deinen Aufbau mal im Ubakus nach, da kannst du experimentieren.
Laut Ubakus habe ich bei 5cm Steinwolle kein Kondensat im Extremfall (22° innen/-30° aussen). Bei 6cm Steinwolle bei -27°. Bei 10cm Steinwolle bei -16°.
Bräuchte ich dann eine Dampfbremse unter der Steinwolle oder muss die Rigipsdecke dicht ausgeführt werden? In diese Decke kommen sehr viele Spots.
Wie kalt wird es denn bei euch realistisch? Schau mal nach, welche NAT ihr habt. Ich würde fast sagen, die Variante mit 10cm könnte noch funktionieren.
Zwei Dampfsperren halte ich jedenfalls für keine gute Idee. Eine Dampfsperre außen und eine Dampfbremse innen ist eigentlich genau verkehrt.