Hi,

wir überlegen gerade wegen WP WP [Wärmepumpe] und wollten mal schauen was die Installateure so sagen...

Mittelreihenhaus mit neuen Fenstern. 7cm Dämmung und 30cm Hohlziegel. Dachboden ist kalt und Geschossdecke noch nicht gedämmt.
Sind 130qm Wohnfläche mit FBH FBH [Fußbodenheizung] von 1985. Verlegeabstand sind circa 25cm. Steigleitung 28mm. Heizkreise sind nicht gleich lang, aber größere Zimmer haben 2. Im Winter haben wir noch renoviert, aber einfach alle Ventile offen gelassen und das hat soweit gepasst.
VL sind etwa 25° gewesen. Allerdings nur 20° Raumtemperatur. 

Im Keller werden 2 Räume mit 3 Radiatoren leicht geheizt. ~30qm
VL um die 60°, aber an den Radiatoren runtergedreht, da ich keine Nerven hatte mich in die alte Gastherme einzulesen. 

Gastherme scheint teilweise original zu sein. Aber "neue" Steuerung, Mischer und Pumpen. 

Garten ist zu klein für etwas anderes als LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Am liebsten würden wir eine komplett in den Keller stellen. (Stiebel Eltron hat wohl eine bei der man zu und Abluft durch ein Kellerfenster bekommt, aber mal schauen.)

Eine BWWP ist bereits vorhanden. (Fragen dazu konnte ich schon in einem anderen Thread klären.)

Nun zu den Heizungsfragen:

WP ohne Pufferspeicher liest man ja überall, außer ev. bei Heizkörpern. Kann in dieser Kombi einer nötig sein?

Ein Angebot hat einen mit 100L zum "besseren Abtauen".

Anderer hat einen "Trennpufferspeicher". Bei Alpha Innotec liest sich das, als würde der auf zb 60° geheizt und daraus dann FBH FBH [Fußbodenheizung], HK und WW WW [Warmwasser] gespeist.

Ist ein Puffer hier sinnvoll?

Die Räume im Keller sollen ev. für Wäsche und als sporadischer Aufenthaltsraum genutzt werden. Außerdem gibt es eine Sauna.
Bei allen muss es nicht kuschelig warm werden.  Alternativ hätten wir überlegt, die Radiatoren einfach mit niedriger VLTemperatur zu betreiben und ggf. einen Heizlüfter dazu, wenn man länger unten ist.
Ein Installateure hat gemeint, dass geht schon und sie haben Ventilatoren die man an die Radiatoren hängen kann. (Die anderen hatten ihre eigenen Vorstellungen und wollten nur mal schauen...)

Energieausweis haben wir nur von den Verkäufern (noch mit alten Fenstern). 
Habe hier im Forum gelesen, dass man besser einen extra für die Heizungsauslegung machen lassen sollte.
Hatte jemand eine Empfehlung im Raum Mödling/Wien?

Sg Dirm

  •  ds50
  •   Gold-Award
19.6.2025  (#1)

zitat..
Dirm schrieb: Dachboden ist kalt und Geschossdecke noch nicht gedämmt.

Dann würde ich das als Ersteres erledigen. Im Gegensatz zu jedem freistehenden Haus, welches Wärme über alle 6 Seiten verliert, sind es bei dir nur 4 - und die wichtigste davon lässt sich mit geringem Aufwand (selbst) dämmen.


zitat..
Dirm schrieb: Garten ist zu klein für etwas anderes als LWP LWP [Luftwärmepumpe].

Und Tiefenbohrung? Es gibt mittlerweile schon Bohrer, die man durch Torbögen bekommt bzw. über Häuser hebt... 😉


zitat..
Dirm schrieb: Am liebsten würden wir eine komplett in den Keller stellen. (Stiebel Eltron hat wohl eine bei der man zu und Abluft durch ein Kellerfenster bekommt, aber mal schauen.)

Sowas ist prinzipiell schon möglich, aber der Platzbedarf und auch die benötigten Querschnitte der Luft Öffnungen sind nicht zu unterschätzen. Und bei Zu- und Abluft durch ein einziges Fenster muss man sich den Abstand der Öffnungen zueinander ansehen zwecks Luft-Kurzschluss...


zitat..
Dirm schrieb: WP ohne Pufferspeicher liest man ja überall, außer ev. bei Heizkörpern. Kann in dieser Kombi einer nötig sein?

Nur bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Heizkörpern - also eventuell genau für deine Situation. 😅 Dann kann zuwenig Heizwasser zum Abtauen der LWP LWP [Luftwärmepumpe] im System sein, weshalb zur Volumenserweiterung seriell in den Rücklauf ein kleiner Puffer gesetzt wird. Dieser tut - im Gegensatz zum parallelen Puffer - der Effizienz deiner WP WP [Wärmepumpe] nicht weh.

Deswegen tut 

zitat..
Dirm schrieb: Ein Angebot hat einen mit 100L zum "besseren Abtauen".

nicht weh, falls seriell, hingegen


zitat..
Dirm schrieb: Anderer hat einen "Trennpufferspeicher". Bei Alpha Innotec liest sich das, als würde der auf zb 60° geheizt und daraus dann FBH FBH [Fußbodenheizung], HK und WW WW [Warmwasser] gespeist.

schmerzt so richtig.


zitat..
Dirm schrieb: Energieausweis haben wir nur von den Verkäufern (noch mit alten Fenstern).

Ist halt leider meistens das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt ist.


zitat..
Dirm schrieb: Habe hier im Forum gelesen, dass man besser einen extra für die Heizungsauslegung machen lassen sollte.

Ein noch besserer Indikator für unsanierte Bestandsgebäude zwecks Heizlast Bestimmung ist der durchschnittliche Heizmittelverbrauch der letzten Jahre.




1
  •  christoph1703
19.6.2025  (#2)
Moment, du hast doch größtenteils FBH FBH [Fußbodenheizung]? Dann brauchst du ganz sicher keinen Puffer. Seriell nicht und parallel schon gar nicht. Eventuell kann man den Kreis mit den Heizkörpern beim Abtauen abdrehen. Alles direkt anfahren und evtl größere oder aktiv belüftete Heizkörper verbauen finde ich sinnvoll.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.6.2025  (#3)

zitat..
christoph1703 schrieb: Moment, du hast doch größtenteils FBH FBH [Fußbodenheizung]?

Sorry, hab ich spätnachts komplett überlesen... 🙈
Stimmt, dann brauchst sicher keinen Puffer.