WP+Lüftungskombi D&W X2 nach 12 Jahren
|
|
||
|
Das mit den Kegelfilter bei jedem Abluftventil ist ein toller Tipp, danke.😎 Hab mir auch gleich welche bestellt. Hatte ich bisher nicht am Radar. Hast du spezielle Filter bzw. Bezugsquellen? |
||
|
||
|
Bitte gerne. Ich nehme diese: filtAIRS 20 Kegelfilter für Pluggit-Absaugplattenventile einschließlich MAICO ZEHNDER Helios DN 100 https://amzn.eu/d/iKzYXF5 Lg |
||
|
||
Hast du Information darüber, ob der Druckverlust an den Kegelfiltern eine relevante Größenordnung hat, sprich einen erhöhten Stromverbrauch nach sich zieht? Meine Vermutung wäre, dass man hier noch 2ct sparen könnte, wenn man 2x im Jahr tauscht |
||
|
||
|
Hallo Professor, nö, keine Aufzeichnungen darüber. Ich hatte viele Jahre einen eigenen WP WP [Wärmepumpe]-Zähler, wo ja auch die Lüftung mit draufhing. Mir wären keine Ausreißer aufgefallen. Vielleicht deine genannten 2 C, das kann ich aber nicht valide belegen😊 |
||
|
||
|
Kegelfilter selber nähen aus G4 Matte welche als Meterware fast nix kostet senkt die Betriebskosten auch noch merklich :). Verwend die G4 Matte für den Vorfilter Ansaugung und dann noch für Kegelfilter. |
||
|
||
|
Ich wechsle (bzw wasche) die selbergenähten kegelfilter mit dem wartung der restlichen filter der kwl, ca. Alle 3 Monate. Was mich wundert, bei mir sehen die filter nach drei monaten so aus wie bei dir nach einem jahr. In der küche am schlimmsten weil auch etwas fett mitkommt, da habe ich heute auch zum ersten mal (seit 7 Jahren) das ventil selber gereinigt, als tipp, orangenöl als reiniger, da geht das verharzte fett auch mit wischen sofort weg. |
||
|
||
|
Wer hat Angst vor geringen Staubablagerungen in den Abluftleitungen? Entweder hab ich in den letzten 14 Jahren etwas verpasst oder die anderen übertreiben maßlos? Vielleicht kann mich wer aufklären (ohne Glaubenskrieg...). Danke |
||
|
||
|
Mein gedanke: ich will keine reinigung organisieren und bezahlen, dass die abluftleitungen nicht "zuwachsen". Die kegelfilter sind kaum arbeit und wenn du dem schmodder (vor allem in der küche) siehst, der dann die ganze leitungslänge "klebt", würdest vielleicht das auch so machen. Ich habe am anfang auch ausschließlich der gerätefilter in der abluft getauscht, der war aber bei weitem nicht so schnutzig wie die kegelfilter. Also irgendwo muss der dreck ja dann bleiben. |
||
|
||
|
Habt ihr eine Veränderung des Geräuschpegels gemerkt? Ich habe heute die Filter montiert (hab extra hochwertige dicke genommen) und merke speziell im OG, dass man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] jetzt hört. Es ist gefühlt lauter und deutlich hörbar. |
||
|
||
|
Nein, gar nicht. |
||
|
||
|
Danke @Cyber83 Dann hab ich eh nichts verpasst. Bei meinen 16 cm Spiro-Rohren hab ich keine Bedenken betreffend "zuwachsen". Auch da nach 13 Jahren im Betrieb in den Abluft-Leitungen kaum etwas vorzufinden ist. Würde auch vermuten, dass es zu einer geringen Veränderung der Luftmenge kommen wird. Jedenfalls die Kegelfilter immer rechtzeitig tauschen. |
||
|
||
Habe bei mir heute erstmalig Kegelfilter G3 in die Abluftventile (10 Stück) verbaut. Die Lüfterdrehzahl erhöht sich um 0,4% bei einem Volumenstrom von 350 m³/h. Kann man vernachlässigen, zumindest bei frischen Filtern. |
||
|
||
Hallo Leute, ich habe eben bemerkt, dass meine X2 tropft, und zwar hier: Was ist da los? Es ist definitiv Sole-Flüssigkeit😬 |
||
|
||
|
Sole ist schwierig und richt. Kondensat ist meist nur klar. Mach doch mal die Isolierung runter dann hast klarheit |
||
|
||
|
Sole frisst gerne Dichtungsringe, wenn sie nicht aus dem richtigen Material sind. Es ja soll Installateure geben, die da falsche einbauen So geschehen bei meiner Solarthermie, hat etwa 10 Jahre gehalten. Also Isolierung runter, Stelle suchen, vermutlich ein flachdichtender Flansch. Anlage drucklos machen, ALLE solchen Stellen aufmachen, Dichtringe tauschen, auf die richtigen, entlüften und nachfüllen. Kann natürlich auch was anderes sein ... |
||
|
||
|
Danke euch, es ist definitiv Sole, man riecht es. Eine Frage noch: hält das die Maschine ein paar Tage aus? Freitag Abend ist halt maximal blöd. |
||
|
||
|
Wenn noch Druck vorhanden ist. Aber anscheinend Nässe dann nur was, hat eben gedauert bis die Menge zusammen kam. Morgen Isolierung aufmachen und schau wo es tropft |
||
|
||
|
Danke mal für die Antworten. Aber grundsätzlich: kann das Gerät Schaden nehmen, oder schaltet die bei zu geringem Druck einfach ab? |
||
|
||
|
Es wird zur Störung kommen, in dem Fall Niederdruck |