Liebe Community,

wie habt ihr eure Eigenheime gegen Rückstau gesichert? Ich frage, weil es die genormte Variante gibt, die 2-3000€ teurer ist, als die nicht genormte Variante.
Nach Rücksprache mit einem Wien Kanal Werkmeister sollte eine Typ2 Rückstausicherung (die eigentlich nur für NICHT fäkalienhaltiges Wasser zulässig ist) reichen.
Er meinte außerdem, dass bei der Triesterstraße vor einige Monaten einen riesiges Regenauffangbecken eingerichtet wurde, sodass es zu keiner Überschwemmung kommen könne. Und sollte es zu einer kommen, dann reden wir von weniger als einer halben Stunde an drückendem Rückstau.

Mich würde interessieren,
 • ob Typ2 Rückstausicherungen wirklich so anfällig sind auf Fäkalien und eine Typ3 Pflicht ist, wenn man keinen überfluteten/mit Sch**** bedeckten Keller haben will.
 • ob ich nur das KG mit einer Typ2 Klappe sichern kann, da das EG ca. 40cm über der Rückstauebene liegt

ZUR INFO
 • Hebeanlage möchte ich nicht, da ich mit Gefälle in die Kanalisation komme
 • Das EG und OG soll über die Kellerbodenplatte in den Hauptkanal(=Kanal auf Grundstück) fließen

  •  Akani
6.7.2022  (#1)
Ich würde zur Sicherheit auf die motorische Klappe setzen. Wenn was passiert sind die 2000 € Aufpreis 5x bezahlt. Die gibt's im Benz Shop mit Betoneinbausatz für 2500€. Sicher is sicher. Nur den Keller absichern und Eg/Og direkt einleiten.

1
  •  littlepyro
  •   Bronze-Award
6.7.2022  (#2)
Das heißt, dass das EG ganz sicher gegen Rückstau gesichert ist?

1
  •  littlepyro
  •   Bronze-Award
6.7.2022  (#3)
gibt es erfahrungen bzgl verstopften typ2 rückstauklappen?

1


  •  berhan
  •   Gold-Award
8.7.2022  (#4)
Ja, kann davon berichten. Gestern hat meine Dusche im EG geblubbert. Und nachdem meine Frau im OG gerade geduscht hat, die zwei Duschen aber auf unterschiedlichen Strängen hängen, konnte es nur der Abfluss sein. Mein erster Gedanke war die Rückstauklappe und damit lag ich voll im schwarzen. Das Teil war komplett zu (vermutlich Feuchttücher), leider habe ich kein Foto gemacht. Zum Glück einfach zu reinigen, aber die Rückstaufunktion war sicher schon länger nicht mehr gegeben. Un das Teil ist keine zwei Jahre in Betrieb. Ich werde das Teil jetzt öfters prüfen und im Notfall die Klappen ausbauen, ist bei mir ja eine Hanglage und das Straßenniveau 70 cm unter meiner Dusche.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
9.7.2022  (#5)
Wir machen auch die Doppelklappe. Unser Installateur meinte die elektrischen muss man auch alle 1-2 Jahre überprüfen lassen. Ausserdem fällt bei einem Gewitter ja u.U. der Strom aus, und dann muss der interne Akku den manche Modelle ja haben, nach 5-10 Jahren ja auch noch in Ordnung sein.

Alles in allem lieber einen guten Wartungsplan für das Haus machen und die Klappe alle 3-6 Monate inspizieren.

Feuchtücher in den Abfluss ist auch der Tod für jede Kanalisation,  das gehört einfach konsequent unterbunden. Küchenrolle gehört eigentlich schon nicht da rein. Klopapier ist dafür designed,  im Wasser zu zerfallen.

1
  •  Akani
9.7.2022  (#6)
Hersteller und Normen schreiben eine halbjährlich Prüfung vor egal ob motorisch der nur mechanisch.

1
  •  auera
25.7.2022  (#7)
wer fürt die Überprüfung durch?

habe unseren Installateur gefragt, hat aber keine Ahnung davon.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.7.2022  (#8)
Das wird man idR selber machen. Wer zahlt schon 100+€ damit dir 2mal im Jahr ein Installateur Klopapier und Scheisse aus der Rückstauklappe kratzt? Das ist eben das Peoblem das viele es dann gleich garnicht machen.

1
  •  Akani
26.7.2022  (#9)
In der Regel dein Insti. Einmal zusammen und dann selbst. Wie melcolmX schon sagt das Geld kannst dir sparen

1