Hallo allerseits. 
Ich habe eine Frage zur Lautstärke bzw. Wärmeabgabe von Wechselrichtern und Batterien. Geplant wäre eine Installation im Technikraum. Dieser grenzt allerdings an den Wohnbereich an und mich stört schon jetzt das Geräusch der Lüfter im Netzwerkschrank.
Geplant sind:
Fronius Sym Gen24 12.0 KW
BYD Batteriespeicher

Ist der WR WR [Wechselrichter] unter Volllast sehr laut bzw stört das Geräusch? Und kann mir vl jemand sagen wie es mit der Wärmeentwicklung ausschaut?

  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
25.7.2026  (#1)
Ich hab 2 Gen24 SC im Keller hängen.
Bei Vollast musst du mit 150-200 Watt Abwärme pro Gerät rechnen, die BYD HVM Batterien werden bei 9 kW Vollast nicht einmal handwarm.

Wir haben unser Schlafzimmer direkt darüber und hören nichts wenn der eine WR WR [Wechselrichter] 9 kW in der Nacht schaufelt.

Wie sich das Geräusch im Verhältnis zu deinen Lüfter im Rack verhält, kann ich nicht sagen. Laut sind die WR WR [Wechselrichter] nicht wirklich

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
25.7.2026  (#2)
Hab eine Huawei PV und ich hör außer im Technikraum nix, obwohl wir noch keine Türen haben, da ist mein Serverlüfter oder die Brauchwasser Wärmepumpe lauter, schätze mal dass es bei Fronius ähnlich sein wird

Bzgl Wärme wirst für den Technikraum sowieso irgendeine Form der Abluft brauchen, die moderne Technik produziert deutlich mehr Abwärme, WR, Serverschrank, Stromverteiler vielleicht mit Dali Netzteilen usw da kommt schon was zusammen, mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] egal, ohne wird's im tendenziell kleinsten Raum im Haus wohl schnell mal zu warm

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
25.7.2026  (#3)
Also unser Huawei Wechselrichter ist lautlos und wird auch nicht warm. Die Fronius haben aber anders als die Huawei Lüfter verbaut und sind daher lauter. Wenn dir das Thema sehr wichtig ist, ggf auf lüfterlose Wechselrichter setzen.

1


  •  Noeldi8020
25.7.2026  (#4)
Im seltenen Fall ist unser Fronius 24 - 10 kW eine Spur lauter als der Liebherr Tiefkühlschrank (BJ 2024) daneben. Im Regelfall ist nichts zu hören.

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
25.7.2026  (#5)

zitat..
melly210 schrieb:

Also unser Huawei Wechselrichter ist lautlos und wird auch nicht warm. Die Fronius haben aber anders als die Huawei Lüfter verbaut und sind daher lauter. Wenn dir das Thema sehr wichtig ist, ggf auf lüfterlose Wechselrichter setzen.

Du meinst die Spielzeug Huawei WR WR [Wechselrichter] haben keinen Lüfter, meiner hat einen verbaut, den hört man im Technikraum selbst auch


1
  •  El_aurare
26.7.2026  (#6)

zitat..
Noeldi8020 schrieb:

Im seltenen Fall ist unser Fronius 24 - 10 kW eine Spur lauter als der Liebherr Tiefkühlschrank (BJ 2024) daneben. Im Regelfall ist nichts zu hören.

Wirklich? Also mein Gen24 10+ ist merklich lauter als alle anderen Haushaltsgeräte - also ich bin froh dass er bei mir nicht direkt im Haus hängt :)

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
26.7.2026  (#7)
an Blabla 
Laerm ist ja immer subjektiv - Was/Wie stoerend ist 
Ein passiv gekuehlter WR WR [Wechselrichter] da hoerst du natuerlich eher nichts, ausser ein moegliches Elektrobrummen welches aucher eher unsngenehm sein kann 

Andere Frage:
Hast Du zur Tuer zum Technikraum eine Schallschutztuer ? Oder zumindest Bodenabsenkdichtung ? Wirkt oft Wunder 

Weil wann Du die Netzwerkluefter hoeren kannst dann kannst Du vermutlich auch Farben hoeren und dann musst eh schon fast woanders ansetzen 😊

1
  •  Spt42
  •   Silber-Award
26.7.2026  (#8)

zitat..
melly210 schrieb:

Also unser Huawei Wechselrichter ist lautlos und wird auch nicht warm. Die Fronius haben aber anders als die Huawei Lüfter verbaut und sind daher lauter. Wenn dir das Thema sehr wichtig ist, ggf auf lüfterlose Wechselrichter setzen.

da sollte der Raum entsprechend kühl sein. Sobald die Temperatur um den WR WR [Wechselrichter] auf 45 Grad steigt, reduziert der WR WR [Wechselrichter] seine Leistung. Ohne Luftbewegung im Raum hat man diese Temperatur schnell erreicht.




1
  •  blablablub
26.7.2026  (#9)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Weil wann Du die Netzwerkluefter hoeren kannst dann kannst Du vermutlich auch Farben hoeren und dann musst eh schon fast woanders ansetzen

Also ich hör die. Ist leider nur einer 12er Ziegelwand und ein paar davon haben so eine grausame Frequenz wenn man die einmal hört hört man sie immer. Werd ich aber tauschen.
Deswegen bin ich mir eben unsicher. Mir gehts eher auch nicht um die absolute Lautstärke. Die Heizung ist beim Warmwasser aufbereiten sicher lauter aber das für 30 minuten am Tag ist das auszuhalten. 


zitat..
Noeldi8020 schrieb: Im seltenen Fall ist unser Fronius 24 - 10 kW eine Spur lauter als der Liebherr Tiefkühlschrank (BJ 2024) daneben.

Ich weiss jetzt leider auch nicht wie laut ein Liebherr Tiefkühlschrank ist  🙂 Stört dich bzw. hörst du das Geräusch im Haus? 




1
  •  cutcher
26.7.2026  (#10)
Ich hab 2 gen24 10.0 in der garage hängen, der lüfter läuft nicht durchgehend, aber schon immer wieder wenn er im vollbetrieb ist
ins haus rein hör ich davon nichts (selbst direkt hinter der wand)


das Geräusch ist halt wie ein typischer lüfter, wenn man daneben sitzen würde ist es natürlich schon störend

bin da aber bei den buddies, wenn du die lüfter vom netzwerkschrank bereits hörst musst du dir eh was anderes einfallen lassen als lösung und dann wird der gen24 nicht mehr ins gewicht fallen (zumal ihr ja vermutlich eher abends zuhause im wohnbereich seid und da der WR WR [Wechselrichter] nicht auf volllast fährt)


1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
27.7.2026  (#11)
Unsere Werkstatt grenzt auch ans Wohnhaus, dort hängt ein Verto20Plus und vorher ein Symo20. Der Verto ist schon nochmal deutlich leiser auch unter Last, hab aber auch den Symo nicht gehört.
Wenn der Technikraum nicht gut belüftet ist hast du mit den passiv gekühlten WR WR [Wechselrichter] vor allem ein Problem: Derating. Die Luft steht, er bringt die Hitze nicht weg und reduziert die Leistung. Die Lüfter bei den Fronius Wechselrichtern wirken dem entgegen und verlängern die Lebensdauer erheblich. Wüsste nicht warum ich mir da einen passiven Chinesen reinhängen sollte, Waschmaschine oder Trockner hör ich deutlich mehr (und stört mich auch nicht).

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
27.7.2026  (#12)

zitat..
derLandmann schrieb:

Unsere Werkstatt grenzt auch ans Wohnhaus, dort hängt ein Verto20Plus und vorher ein Symo20. Der Verto ist schon nochmal deutlich leiser auch unter Last, hab aber auch den Symo nicht gehört.
Wenn der Technikraum nicht gut belüftet ist hast du mit den passiv gekühlten WR WR [Wechselrichter] vor allem ein Problem: Derating. Die Luft steht, er bringt die Hitze nicht weg und reduziert die Leistung. Die Lüfter bei den Fronius Wechselrichtern wirken dem entgegen und verlängern die Lebensdauer erheblich. Wüsste nicht warum ich mir da einen passiven Chinesen reinhängen sollte, Waschmaschine oder Trockner hör ich deutlich mehr (und stört mich auch nicht).

Nochmal, passive Kühlung ist kein USP von Huawei die haben genauso aktiv gekühlte WR WR [Wechselrichter]


1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
27.7.2026  (#13)
Das ist allgemein gültig, ich hab mit keinem Wort Huawei zitiert.
Der Rest ist eine persönliche Entscheidung, ob man EU Produkte kaufen will wenns die Möglichkeit gibt.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo blablablub,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wechselrichter/Batterie im Tetchnikraum - Lärm/Hitzeentwicklung

  •  Lu1994
  •   Silber-Award
27.7.2026  (#14)

zitat..
derLandmann schrieb:

Das ist allgemein gültig, ich hab mit keinem Wort Huawei zitiert.
Der Rest ist eine persönliche Entscheidung, ob man EU Produkte kaufen will wenns die Möglichkeit gibt.

Offenbar nicht, wenn Huawei aus China kommt...

Die Welle von EU First ist auch spannend, Trump wird verurteilt wenn er auf alles ausländische Zölle verhängt, aber wir Europäer haben die moralische Oberhand wenn wir den facto das gleiche machen


1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
27.7.2026  (#15)
Bitte nicht noch einen Thread zum Politikum machen. Bleib beim Thema.
Manche legen halt Wert darauf heimische Arbeitsplätze zu fördern, andere hängen sich das rein was am billigsten ist. Soll so sein, kann man eh nicht aufhalten.

Fakten wurden ja bereits genannt.
@blablablub  Jeder hat doch Bekannte mit PV Systemen, vl einfach mal hinfahren und "probehören" aus dem Nebenraum.
Grundsätzlich hat jeder WR WR [Wechselrichter] interne Lüfter um die Temperatur der Leistungsmodule&Induktivitäten zu verteilen, das hörst du aber eigentlich nicht, den Unterschied machen die Außenlüfter die den Kühlkörper umströmen sollen.
Faktisch wäre mir Lebensdauer wichtiger. In Rechenzenten bedeuten 10° mehr eine Verdoppelung der Ausfallrate. Elektronik mit 70° im  Volllast Dauerbetrieb leidet deutlich unter der thermischen Belastung. In geschlossenen kleinen Räumen noch mehr.

1
  •  atma
  •   Gold-Award
27.7.2026  (#16)
wir haben einen Huawei WR WR [Wechselrichter] und ich persönlich find den schon laut. durch die 25er Wand ist er bei voller Last für mich hörbar, mein Schatz hört ihn zb nicht. 
Wir wollten zuerst auch einen lüfterlosen, aber die haben die 25kw WR WR [Wechselrichter] irgendwann alle auf Lüfter umgestellt.

bei einem guten Freund läuft ein Fronius (müssten 35KW oder so sein), der ist aber noch viel lauter. 

1
  •  crazy
27.7.2026  (#17)
Wir haben auch Huawei 10 KTL M1 und Luna S1 im Technikraum. Absolut geräuschlos bis auf einmal am Tag beim Hochfahren des WR WR [Wechselrichter] klackt es kurz und ein kurzes Surren.
Warm wirds hingegen schon ziemlich.

1
  •  stefan4713
27.7.2026  (#18)

zitat..
blablablub schrieb: Dieser grenzt allerdings an den Wohnbereich an und mich stört schon jetzt das Geräusch der Lüfter im Netzwerkschrank.

wenn der technikraum nur durch eine türe vom wohnbereich getrennt ist, hörst du den FR wr ganz sicher
wir haben den FR 10.0 und byd hvm 11.0 und der ist im keller - natürlich durch die geschoßdecke im EG nichts zu hören, aber, wenn die kellertüre (innentür) offen ist ,und es scheint so wie jetzt mittags die sonne dann hörst du den auch bei uns
und wenn die batterie voll ist, und die 4-5 kw gezogen werden, arbeitet der WR WR [Wechselrichter] auch "laut"

lautstärke hört jeder anders aber im EG im technikraum - ist die wärme wohl weniger das thema sondern eher die lautstärke (ohne doppeltüre)


1
  •  blablablub
27.7.2026  (#19)
Vielen Dank für die vielen Antworten. Hab mich jetzt entschieden den WR WR [Wechselrichter] in der Garage zu montieren. Ist zwar etwas mehr Aufwand aber Wärme und Lautstärke ist sind da sicher kein Problem. 

1
  •  Stofferl007x
27.7.2026  (#20)
Ich hab den WR WR [Wechselrichter] (Symo Gen24) zusätzlich mit Schallschutz Dübel an die Wand schrauben lassen. Ob es wirklich etwas bringt weiß ich nicht. Aber wenn es nichts nutzt, dann schadets auch nicht.
Aber wirklich laut ist der Lüfter eh nicht.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
28.7.2026  (#21)
Mein SE27.6k hängt in der Garage an der 50er Wand zum Haus.

Ich sag mal so: Tagsüber fällt es nicht auf, und des nachts schläft auch der WR WR [Wechselrichter].

Wenn allerdings in der Früh beim Aufwachen des WR WR [Wechselrichter] die Lüfter einmal für 30 Sekunden hochjaulen, dann ist das tatsächlich Musik in meinen Ohren. 😂

1
 1  2 


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]