Wasser läuft aus Nibe S-1155

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.2. - 4.3.2026
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Hallo,

ich bräuchte wieder einmal euer Schwarmwissen.

Meine WP WP [Wärmepumpe] Nibe S 1155-6 hat nach 3 Monaten heute ihren ersten Takt eingelegt. Als ich nach Hause gekommen bin hat ich Wasser im Technikraum.
Ich habe den Deckel von der Front dann runtergenommen und folgendes festgestellt.


_aktuell/20260228587650.jpg

Ich habe da drinnen Wasser. Ich nehme stark an, dass ist ein Kondensat von irgendwo.


_aktuell/20260228533928.jpg

Bei genauerem hinschauen empfinde ich, dass das Kondensat von dem linken der zwei schwarzen Dinger kommt. Und läuft dann nach unten ab und kommt beim rechten vorderen Standfuß raus.

Was mache ich jetzt? Kann ich den silbernen Deckel einfach mal runterschrauben um zu schauen, wieviel Wasser ich da drinnen habe? WP vorher aus? Sicherung raus?

Danke für eure Hilfe!

  •  Akani
28.2.2026  (#1)
Mach mal die schwarze Dämmschale ab und verfolge die Rohre. Dann solltest di doch fündig werden wenn es so viel Wasser ist.
Evtl nur ne kleinigkeit

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.3.2026  (#2)
Wie bekomme ich die ab? Die ist ziemlich stark am Rohr oben. Will da nicht einfach anreisen und dann ist die defekt.

Kann ich unten einfach mal aufschrauben und schaun ob da auch Wasser drinnen ist?

WP läuft übrigens seit gestern wieder durch, kein Wasseraustritt. Also es muss irgendwo ein Kondensat sein.

1
  •  Akani
1.3.2026  (#3)
Ist das Markierte Rohr Heizung? 
Sole Kalte Seite müsste das ganz rechts sein?

1


  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
2.3.2026  (#4)
Ich hab mir die Leitungen gestern angeschaut, es ist die Sole Aus Leitung. Die ist seit Monaten bei fast -4. Irgendwo muss eine Dichtung undicht sein.

Hat jemand eine Idee wie ich diese Plastikdurchführung von der Leitung runterbekomme?

1
  •  Akani
3.3.2026  (#5)
Sicher dass es nicht nur Schwitzwassee ist. Bei -4  wäre es denkbar

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
4.3.2026  (#6)
Ich glaube wir sprechen vom selben.

Ich gehe stark davon aus, durch die -4 ist das Rohr so kalt (ist ja auch logisch), dann schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] aus, das wärmt sich alles langsam auf, weil steht ja im Haus drinnen und dann geht das irgendwo beim Armaflex durch.

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
4.3.2026  (#7)
Mit dem Ausschalten hat das wenig zu tun. Sondern vielmehr mit der kalten Rohroberfläche.
Solange die Armaflexdämmung überall intakt ist, dürfte keine warme/feuchte Luft zum kalten Rohr kommen und dann dort kondensieren. Gleiches Prinzip wie bei der Bierflasche die man aus dem Kühlschrank entnimmt und dann rundherum "schwitzt". Armaflex hat unteranderem einen sehr hohen Dampfdiffusionswiderstand und soll genau das verhindern.

Ich würde das Stück wo das Kondensat auftritt neu mit Armaflex einpacken (lassen).

1