Meine WP WP [Wärmepumpe] Nibe S 1155-6 hat nach 3 Monaten heute ihren ersten Takt eingelegt. Als ich nach Hause gekommen bin hat ich Wasser im Technikraum. Ich habe den Deckel von der Front dann runtergenommen und folgendes festgestellt.
Ich habe da drinnen Wasser. Ich nehme stark an, dass ist ein Kondensat von irgendwo.
Bei genauerem hinschauen empfinde ich, dass das Kondensat von dem linken der zwei schwarzen Dinger kommt. Und läuft dann nach unten ab und kommt beim rechten vorderen Standfuß raus.
Was mache ich jetzt? Kann ich den silbernen Deckel einfach mal runterschrauben um zu schauen, wieviel Wasser ich da drinnen habe? WP vorher aus? Sicherung raus?
Ich gehe stark davon aus, durch die -4 ist das Rohr so kalt (ist ja auch logisch), dann schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] aus, das wärmt sich alles langsam auf, weil steht ja im Haus drinnen und dann geht das irgendwo beim Armaflex durch.
Mit dem Ausschalten hat das wenig zu tun. Sondern vielmehr mit der kalten Rohroberfläche. Solange die Armaflexdämmung überall intakt ist, dürfte keine warme/feuchte Luft zum kalten Rohr kommen und dann dort kondensieren. Gleiches Prinzip wie bei der Bierflasche die man aus dem Kühlschrank entnimmt und dann rundherum "schwitzt". Armaflex hat unteranderem einen sehr hohen Dampfdiffusionswiderstand und soll genau das verhindern.
Ich würde das Stück wo das Kondensat auftritt neu mit Armaflex einpacken (lassen).