Wärmepumpe Dimplex M Flex 0609: Abtauen ohne Eis & Niederdruck-Problem

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  ELLoco
1.1. - 3.1.2026 1
1
Hallo liebe community,
Ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht ;)

Ich habe in der Suche nichts gefunden, Sorry vorab falls ich was übersehen habe. 

Jedenfalls bräuchte ich bitte eine technische Einschätzung zu meiner Wärmepumpe, da ich vermute, dass hier ein Defekt im Kältekreis vorliegt. Beim Kundenservice von Dimplex erreiche ich leider über die Feiertage niemanden.

​Die Anlage: ​Modell: LWWP Dimplex M Flex 0609
​Installation: September 2022
​Haus: ca. 140 m² beheizte Fläche, FBH. Geheizt wird auf ca. 22 Grad Raumtemperatur. 
​Standort: Kärnten (AT)

Das Fehlerbild:
Vor einigen Tagen habe ich mir die Premium Version der Dimplex App gegönnt, mit Zugang zu div. Betriebsdaten. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Anlage aktuell in einem strikten "Sägezahn-Muster" läuft. Sie läuft ca. 75 Minuten, geht dann in die Abtauung, und das Spiel beginnt von vorne.


_aktuell/20260101275472.jpg

Das Merkwürdige: Der Verdampfer ist optisch komplett eisfrei. Trotzdem "denkt" die Anlage, sie müsste abtauen.


_aktuell/20260101345249.jpg

Die Messwerte (bei -2,2°C Außentemperatur):
Ich habe die Live-Daten im Menü ausgelesen, kurz bevor die Abtauung eingeleitet wird:
​Niederdruck: 4,2 bar
​Hochdruck: 19,0 bar
​Vorlauf: 31,4°C
​Verdichter: läuft auf 46 Hz
​Volumenstrom: 2124 l/h (Durchfluss ist also top)


_aktuell/20260101838500.jpg

​Meine Analyse:
Die Anlage läuft mit R410A.
Ein Niederdruck von 4,2 bar entspricht ja einer Verdampfungstemperatur von ca. -15°C.
Bei -2°C AT AT [Außentemperatur] habe ich also eine Spreizung (Differenz Luft/Kältemittel) von 13 K.
​Das erscheint mir viel zu hoch für einen eisfreien Verdampfer (Soll wäre doch eher 5–8 K?).
Die Steuerung interpretiert diese tiefe Temperatur wohl fälschlicherweise als "starke Vereisung" und löst die Not-Abtauung aus.

Weitere Beobachtungen:
​Warmwasser: Funktioniert, hier zieht der Verdichter auf 79 Hz hoch.
​Stromverbrauch: An kalten Tagen ca. 50 kWh/Tag, was für den Dämmstandard des Hauses und die Heizlast aus meiner Sicht eher hoch ist.
​Druck-Verhalten: Nach der Abtauung (wenn der Verdampfer kurz warm ist) ist der Druck besser, bricht aber unter Last sofort wieder ein.

Meine Frage an die Experten:
Deutet dieses Verhalten (Niederdruckkeller bei Last, hohe Spreizung, keine Vereisung) eindeutig auf Kältemittelmangel oder ein defektes Expansionsventil hin?
Oder gibt es noch eine andere Erklärung, warum der Saugdruck bei -2°C AT AT [Außentemperatur] so tief liegt?

Vielen Dank für eure Hilfe!

  •  RaBo76
3.1.2026  (#1)
Zur Dimplex WP WP [Wärmepumpe] selbst kann ich leider nichts sagen aber da du dich so auf den Niederdruck fokussierst: meine Mtec WP WP [Wärmepumpe] mit R452b zeigt in der Regel 4,xbar ND an. Die R290 WP WP [Wärmepumpe] liegt bei 3,xbar, teilweise noch weniger. Vielleicht beruhigt das.

Ich würde mir eher über die sehr geringe Spreizung von nur 1,5K und den mMn extrem hohen Durchfluss Gedanken machen lt.dem screenshot. Kann es sein dass hier ein hydraulischer Kurzschluss vorliegt oder wurde die Spreizung zu niedrig eingestellt? 

1