Achtung - Hallo Sensai.
Bitte stopp sofort das Ausheizprogramm. Mann darf mit einer Wärmepumpe mit Tiefenbohrungen den Estrich nicht ausheizen. Die Folgen des Ausheizens: Man entzieht den Bohrungen zu viel Wärme und schädigt diese für die kommenden Jahren da die Bohrungen sich nicht wieder regenerieren können. Somit steht die benötigte Wärme nicht zur Verfügung. Wieviel Grad hast du auf deinem Solevorlauf aktuell? LG Stevi-o |
||
|
||
??Eingang Sole: 7°
Ausgang Sole: 4° Estrich Ausheizung darf man nicht mit der Tiefenbohrung machen? kann das jemand bestätigen? Alternative ist vermutlich mit E-Patrone. dh. Stromkosten gehen dafür in den vierstelligen Bereich. |
||
|
||
Ausheizen des Estrichs - Vielleicht hängt das vom Modell /Hersteller der Wärmepumpe ab - meine Wärmepumpe (mit Tiefenbohrung) hat ein eigenes Ausheizprogramm und ich habe das auch zum Ausheizen verwendet. Es stimmt schon, daß durch das Ausheizen dem Boden in kurzer Zeiz viel Energie entzogen wird, also muß man die Soletemperatur beobachten und wenn nötig reagieren. Aus dem Trend kann man erkennen ob die Soletemperatur in gefährliche Größen kommt - die 4 Grad momentan sind nicht dramatisch .... aber: beobachten!
Wir haben im Frühling ausgeheizt und sind erst im Herbst eingezogen, d.h. wir haben den Sommer über dem Boden fast keine Energie zur Warmwasserbereitung entzogen .... der Jahresverbrauch des ersten Jahres war ca. ein Viertel über dem Jahresdurchschnitt der darauffolgenden Jahre. Für solche Schwankungen sollte die Tiefenbohrung ausgelegt sein. |
||
|
||
|
||
-Ich habe gerade nochmals mit meiner Baufirma und meiner
Heizungsfirma telefoniert. Wir haben eine IDM WP WP [Wärmepumpe]. Diese hat ein eigenes Ausheizprogramm. Die 50° VL Temperatur ist nur ein theoretischer max. Wert, der in der Praxis nur in den seltensten Fällen erreicht wird. Wir sollten so um die 35° schaffen und diese dann rund 2 Wochen halten um den Estrich (Zement Estrich) auszutrocknen. Die Soletemperatur wird weiter beobachtet. Eine eingefrorene Sole ist nicht unbedingt ein Problem, da wir im Sommer das Warmwasser mit unserer heizungsunterstützten Solaranlage erzeugen werden und sich die Sole somit in dieser Zeit erholen kann. (Aussage Heizungsfirma) Terminliches Problem haben wir nicht gerade unbedingt. Unsere Wohnung ist bereits verkauft und der Einzugstermin im Haus ist mit Ende April fixiert. Zeitlich geht sich alles aus, wenn wir Mitte März verfliesen können und Ende März den Parkett verlegen können. (viel Eigenleistung) d.h. wir haben rund 3 Monate Zeit für das Austrockenen vom Estrich und vom Innenverputz. Falls sich in den nächsten Wochen die VL VL [Vorlauf] - Temp nicht nach oben bewegt, werden wir einen Heizkanone dazuschalten und die Stromkosten dafür akzeptieren. |
||
|
||
Estrich würde ich nicht mit der WP WP [Wärmepumpe] ausheizen.
Hast du das Haus schon gedämmt oder noch im Rohbau? Ich hatte vor kurzem auch eine ähnliche Frage gestellt. Ich wollte nämlich auch im ungedämmten Haus die Sonde und nicht die E-Patrone zum heizen verwenden. Bei mir hat sich das mittlerweile geklärt. Ich nehme jetzt die E-Patrone bis Ende Jänner und dann werden wir langsam mit der Sonde weitermachen. Die höheren Stromkosten muss ich in Kauf nehmen. Warum, ganz einfach wenn du der Sonde zuviel Energie entnimmst, kann passieren dass die vereißt und dann ist es vorbei. Ist wie ein Akku, einmal kaputt neuen kaufen oder Sonde neu bohren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei deiner Wärmebedarfsberechnung das Ausheizen eines Hauses berücksichtigt wurde. Speziell im Winter und gerade jetzt bei diesen Temperaturen!!! |
||
|
||
Hallo sensai, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: VL - Temp steigern |
||
|
||
Missverständnis? - Die Aussage bedarf einer näheren Erklärung: "....wenn du der Sonde zuviel Energie entnimmst, kann passieren dass die vereißt und dann ist es vorbei."
Meines Wissens nach sind Sole-Wärmepumpen für den Betrieb bei Sole-Temperaturen bis -5 Grad ausgelegt (steht in den Spezifikationen der Wärmepumpe). Deshalb ist die Soleflüssigkeit ein Gemisch aus Wasser und 25% Frostschutzmittel damit die Soleflüssigkeit bei Temperaturen unter Null Grad arbeiten kann ohne einzufrieren (muß der Installateur sicherstellen). Bei einem Gemisch von 25% friert die Soleflüssigkeit erst unter -10 Grad (da produziert die Wärmepumpe keine Wärme mehr, kann man also nicht übersehen). Der Energiebedarf für das Ausheizen des Estrichs war bei meinem Haus ca. 15,000kWh, was etwas über dem Jahreswärmebedarf für Heizen liegt - wenn im ersten Jahr (während der Bauphase) in Summe nicht viel Energie für andere Zwecke entzogen wird (man wohnt zu diesem Zeizpunkt ja noch nicht im Haus), dann kann die Wärmepumpe sehr wohl zum Ausheizen des Estrichs verwendet werden..... deshalb die Temperatur der Soleflüssigkeit beobachten. Die Antwort auf diese Frage hängt eben von den jeweiligen Gegebenheiten ab und kann nicht pauschal mit ja oder nein beantwortet werden. |
||
|
||
-:
mittlerweile läuft das Estrich Ausheizprogramm seit 10 Tagen. Die HGL Technik von der IDM WP WP [Wärmepumpe], wobei die Abwärme der WP WP [Wärmepumpe] für das Warmwasser im Schichtspeicher verwendet wird, leistet bereits sehr gute Dienste. Nach rund 12 H Betrieb der WP WP [Wärmepumpe] hat sich der Speicher auf 45° erhitzt. Wenn ich nun die Pumpe vom Speicher aktiviere, vermischt sich dieses Wasser mit dem FB - Wasser und die VL VL [Vorlauf] - Temp von der FBH FBH [Fußbodenheizung] steigt auf 30°. Vor dem Vermischen gehen wir mit 22° in die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Langsam und merklich beginnt jetzt auch die Raumtemp zu steigen. (vor dem Lüften ~ 14°) Es wird sicher noch ein paar Wochen dauern bis wir die Feuchtigkeit raus haben, aber wir haben ja Zeit. Fünf Entfeuchter bringen auch täglich rund 50 Liter Wasser aus dem Haus. Bisher verbrauchte Energie: ~ 1000 kWh @xxdieselxx Die Ziegelwände sind ungedämmt. Tragende Betonwände bereits voll isoliert. Decke ist ebenfalls voll isoliert Die Soletemp werden täglich kontrolliert. Wenn diese merkbar runtergeht, werden wir ebenfalls eine E-Patrone zuschalten. Es schaut aber bisher recht gut aus, dass ich es auch ohne schaffen werden. wird folgen. Ach ja: Sole Eingang Haus: + 6° Sole Ausgang Haus: + 2° |
||
|
||
Estrich ausgeheizt mit WP WP [Wärmepumpe]! - Haben wir auch gemacht, allerdings mit Flächenkollektor. Weiß nicht ob es da Unterschiede zu Tiefenbohrung gibt?! Für´s ausheizen haben wir ca. 3.500 kWh verbraucht - 140 m² Zementestrich. Ausgeheizt Anfang November d.J. Auch dzt. läuft die Wärmepumpe. VL etwa 22°! Im Haus haben wir zwischen 12 und 14°. Noch keine Fassade außen - also nur 25 cm Ziegelwand. Sockel und Dachboden ist aber bereits isoliert. Wir haben letzte Woche, bei -10° Außentemperatur, mal aus Jux die Heizung voll aufgedreht - die VL VL [Vorlauf]-Temperatur stieg nach etwa 2 Tagen auf 30°. War nur so als Versuch. Bisheriger COP liegt bei 5,1 - allerdings noch ohne WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung. |
||
|
||
-Der Estrich ist mittlerweile 6 Wochen im Haus.
Das Ausheizprogramm läuft jetzt auch seit 2 Wochen. Die VL VL [Vorlauf] - Temp ist mittlerweile auf bis zu 28° gestiegen. (wenn ich das Warmwasser vom Schichtspeicher dazumische). Die RL RL [Rücklauf] - Temp liegt bei 22° Sole ins Haus: 6 ° Sole vom Haus: 2° Fünf Entfeuchter (Hausgeräte - keine Profigeräte) haben täglich rund 40 Liter Wasser rausgesaugt. Die Raumtemp liegt bei rund 17° und die durchschnittliche Feuchtigkeit bei 80% vor dem Lüften (Stosslüften mehrmals täglich) Seit zwei Tagen aber schaffen die Entfeuchter aber täglich nur mehr rund 15 Liter, obwohl die Wände auf der Nordseite noch feucht sind. (südseitig, besonders an den sonnigen Stellen schaut alles top aus) Der Zementestrich ist in der Raummitte noch deutlich dunkler als am Rand. Ist das normal?? Soll ich mit einem ganz feinen Schleifpapier den Glattverputz etwas anschleifen um die Restfeuchte rauszubekommen? Bodenverlegen werden wir erst Ende Februar. |