« Heizung, Lüftung, Klima

Verständnisproblem - Kühlkonzept KWL + Fussbodenkühlung


Teilen
  •  Snima
  •   Bronze-Award
24.6. - 25.6.2026
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
​Hallo zusammen, ​

ich besitze eine IdM aero SLM 3-11 Wärmepumpe und habe in meinem Haus zudem eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit einem Enthalpiewärmetauscher verbaut.
​Da wir aktuell ja eine extreme Hitzewelle haben (außen um die 35 °C, innen ca. 25–26 °C), wollte ich nun den Kühlmodus der Wärmepumpe aktivieren, um das Haus ein wenig zu temperieren.
​Allerdings bricht der Versuch jedes Mal ab und ich bekomme folgende Fehlermeldung im System:
​Fehler 51: Taupunktfühler Zeitüberschreitung
​Jetzt stelle ich mir die Frage: Liegt hier ein technischer Systemfehler vor (z. B. ein defekter Fühler oder eine falsche Konfiguration), oder ist das schlichtweg die Physik, die mir hier einen Strich durch die Rechnung macht?
​Durch die hohe Außentemperatur und den Luftwechsel (auch wenn der Enthalpietauscher ja Feuchtigkeit zurückhält) ist die relative Luftfeuchtigkeit im Haus natürlich nicht gerade niedrig. Wenn nun kaltes Wasser durch die Leitungen fließt, schaltet die Wärmepumpe vermutlich ab, bevor Kondensat entsteht. Aber dass direkt eine "Zeitüberschreitung" als Fehler kommt, verunsichert mich etwas.
​Kennt jemand diesen spezifischen Fehler bei der IdM aero SLM?
​Ist das ein Zeichen dafür, dass ich physikalisch aktuell einfach am Limit bin und bei den aktuellen Bedingungen nicht kühlen kann?
​Oder muss am Taupunktwächter/in den Einstellungen etwas angepasst werden?
​Ich freue mich über eure Einschätzungen und Tipps!

​Viele Grüße

  •  christoph1703
25.6.2026 1:10  (#1)
Zeitüberschreitung kenne ich als Übersetzung von timeout, also zu lange keine Antwort bekommen. Klingt für mich nach einem Kommunikationsfehler, aber ich hab keine Ahnung von der WP WP [Wärmepumpe].

1
  •  newer
  •   Bronze-Award
25.6.2026 5:44  (#2)
Ich würde von einem techn.Fehler ausgehen. Also die WP WP [Wärmepumpe] bekommt keine Antwort vom Fühler (war bei unserer IDM so).

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
25.6.2026 7:44  (#3)

zitat..
Snima schrieb: Ist das ein Zeichen dafür, dass ich physikalisch aktuell einfach am Limit bin und bei den aktuellen Bedingungen nicht kühlen kann?

Wenn das so wäre, dann würde ich den ganzen Krempel rausschmeissen 😀.  
1) Ich würde einmal prüfen, ob der Taupunktwächter verbaut ist, und richtig an der Zentraleinheit angeschlossen ist. 
2) Prüfen, ob der Taupunktwächter die Freigabe für die Kühlung erteilt hat.  Freigabe =  wenn die Klemmen 110 und 111 in der Zentraleinheit verbunden sind - siehe Anschlußbild. 
3) Wenn die Punkte 1 und 2 nicht erfüllt sind, dann würde ich persönlich einmal die Freigabe erteilen, indem ich eine Brücke zwischen den Klemmen 110-111 einbaue😀. Die Vorlauftemperatur so wählen, dass bei der Zieltemperatur, die rel. Luftfeuchte die 75-80% nicht überschreitet. 

Aber Achtung! 
Alles nur Therorie, da ich weder diese, noch eine andere WP WP [Wärmepumpe] habe. 😉 
Meine Klimaanlage sind der viele Wald, Wiesen, Obstbäume und die kühle Alpenluft. 😊